有一民用建筑空調系統,冷水機組在地下二層,冷卻塔在室外地面,但限于客觀因素,冷卻塔進水管需先上到五層屋面再下到室外地面進入冷卻塔,這樣其標高比塔內水面高出十幾米,請教各位這樣做法是否可行?
小弟最近設計了幾個小型冷卻塔,對于水池的防腐只是聽到很多方法,一直沒有在相關手冊或規范中查到,有做過類似設計的給排水兄弟請指教一二,多謝了~QQ:49788743
請問下:一臺4KW的真空泵的發熱量是多少,需用多大的水流對其進行冷卻,出水其吸收的熱量是多少,要用多大的熱交換機進行冷卻。有沒什么公式來算?先謝謝各位了!
水冷的空調系統,冷卻塔設在屋面,冷水循環泵可以設在屋頂嗎?業主提出來屋頂設泵,泵運行的震動可能對樓板結構造成影響,請問實際設計中這樣的案例嗎?
請問 冷卻水 和冷凍水的循環泵 一般都是裝在 供水管路上 還是回水管路上 泵的方向是怎么樣的 我看冷卻水一般都是 把在冷卻塔散熱后的水往 制冷機里面吸 那冷凍水呢 怎么 有的 在回制冷機的管子上往制冷機里面吸 有的在出水管道往末端水系統里打的呢
最近在做個電廠項目,是海水循環冷卻水系統 哪位前輩有這方面的資料什么的賜教賜教!!!我得郵箱345chensu@163.com 萬分感謝了!!
冷卻塔在三樓,冷卻塔循環水泵在地下室,請問大家為什么循環水泵的進水壓力為0。:( :Q
小弟是做給排水的,現手頭有以項目需要我做循環水這塊所以有幾個問題請教下冷卻塔循環水量根據制冷機冷負荷確定的么?直接和暖通專業提條件就行了?冷卻塔的補水量是根據循環水量的1%-2%確定 但是補水水池容積如何確定?
一般我們做的冷卻塔都會選用開式系統,但是這次我碰到的項目要求用閉式冷卻塔,我找了設計手冊,但是都只是將開式系統講的比較詳細,不知道有哪一位做過閉式冷卻塔,希望能給予幫助。
大部分冷卻塔樣本上是 H=管路水損+冷凝器水損+塔體揚程給排水規范3.10.8條和技術措施上是 H=設備和管網循環水壓給排水規范3.10.8條的條文解釋上 H=冷凍機組水損+循環管網水損+冷卻塔進水的水壓要求+冷卻塔提升凈高度標準圖02S106中提到一個名詞 進水壓力(指冷卻塔與外部管道接管點處所需壓力)現在本人比較模糊的是1.進水壓力\塔體揚程(冷卻塔提升凈高度)\冷卻塔進水的水壓要求\的區別是什么?2.冷卻塔接管點有在上的(橫流式),有在下的(逆流式),選用此值計算時是否要區別累加塔體揚程?請大家給以解答!
冷卻塔除塔體之外還包括通風筒、配水系統、淋水裝置、通風設備、收水器和集水池等部分。 (1)通風筒:通風筒的作用是創造良好的空氣動力條件,減少通風阻力,并將塔內的濕熱空氣送往高空。機械通風冷卻塔采用強制通風,故一般風筒較低;而自然通風冷卻塔的通風筒起抽風和送濕熱空氣的作用故筒體較高。 (2)配水系統:將熱水均勻分布到整個淋水裝置上。熱水分布均勻與否對冷卻效果影響很大。如水量分配不好,不僅直接降低冷卻效果,也會造成冷卻水滴飛濺到塔外。配水系統一般有槽式、管式和池式三種。此外,還有旋轉配水系統,但不多用。 (3)淋水裝置:淋水裝置也稱填料,是冷卻設備中的一個關鍵部分,其作用是將需要冷卻的熱水多次濺散成水滴或形成水膜,以增加水和空氣的接觸面積,促進二者熱交換。水的冷卻過程主要是在淋水裝置中進行的。根據在淋水裝置中水被淋灑成的表面形式,一般可將淋水裝置分成點滴式、薄膜式及點滴薄膜式三種。 (4)通風設備:在機械通風冷卻塔中利用通風機產生預計的空氣流量,以保證要求的冷卻效果。常用的是軸流式風機,這種風機的特點是風量大,風壓較小,
此圖為一8000T/h循環水的圖紙包括冷卻塔、泵、旁濾、加氯、加藥
請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。
冷卻水循環泵兩用一備原理圖
摘 要:寒冷地區冷卻塔冬季運行時結冰現象嚴重,給安全生產和操作維護都帶來許多困難,防冰問題一直困擾著寒冷地區冷卻塔用戶。文中介紹了防止冷卻塔進風百葉窗和外層填料處結冰的新技術及其實際應用效果。 關鍵詞:冷卻塔;防冰;新技術 冷卻塔結冰是目前國內冷卻塔冬季運行中存在的一大難題。地處寒冷地區,無論是引進的國外冷卻塔,還是國內自行設計施工的冷卻塔,均在冬季運行中存在嚴重結冰現象,至今還沒有提出一套徹底解決的方法。 日本石川島播磨重30000m3/h橫流干濕式冷卻塔是七十年代末隨大慶乙烯聯合化工裝置引進我國的。大慶地區位于北緯45°5′~47°,年平均氣溫3.3℃,冰凍期5個多月,嚴酷的氣候條件給冷卻塔冬季運行帶來困難。雖然石川島播磨重冷卻塔設計時考慮了防冰問題,但是運行實踐證明結冰問題仍然存在。中國化學工程總公司滄州化工冷卻塔填料廠根據冷卻塔的現狀,結合該廠多年積累的老塔改造經驗和防冰技術,提出了冷卻塔防冰新技術改造方案,實施后經過2003~2005年度冬季運行,防冰效果明顯。<
大家看下有沒有道理,我是覺得挺有道理的!
星級酒店空調循環水系統不安裝冷卻塔,循環水作為水源熱泵機組的熱媒,制作生活熱水。這是節能發展趨勢嗎?實例多嗎?做過的,請介紹下經驗!