各功能區通風及防排煙設計 1.汽車庫 根據規定,面積超過2000m2的地下汽車庫應設置機械排煙系統。機械排煙系統可與人防、衛生等排氣、通風系統合用。住宅建筑地下室一般根據使用功能和建筑面積劃分為不同的防火分區,汽車庫被劃分為多個單獨的防火分區,每個防火分區面積大約為4000m2。因此,在設置有直通室外的汽車道和采光天井且面積達到自然通風要求的面積超過2000m2的住宅地下室汽車庫,仍然應該設置機械排煙系統。此時,汽車道和采光天井可用于平時通風及火災時的補風。 對于建筑面積3820m2,層高3.6m的汽車庫的某一防火分區,通常劃分為兩個防煙分區,每個防煙分區的面積1910 m2,則每臺風機的排煙風量為:1910×6×3.6×1.1=45381.6m3/h,平時通風量(按汽車出入頻率較低的住宅建筑,按4次/h換氣次數選取)
地下室多個房間以及走道共用排煙及通風系統,基本是每個房間算一個防煙分區,但房間的通風換氣量不大,采用一個300x300風口就可以滿足通風量,但當作為排煙時此風口無法滿足風速不大于10m的要求,這種情況怎么處理,如何控制?我考慮一些方法但都不理想:1、在房間支管加電控防火閥(排煙280℃,補風70℃),當失火時開啟走道及失火房間的電控閥排煙和補風,其他的都關閉,風口共用通風的,只是風速超10m了。2、在房間支管加電控防火閥(排煙280℃,補風70℃),每個房間加常閉電控排煙口、常閉電控送風口,失火房間及過道開啟這兩個風口排煙和補風,關閉其他房間支管防火閥,這樣風速可以保證不超10m,但系統較復雜。3、沒有走道的情況只有開啟相鄰兩個防煙分區排煙,控制同上。這幾種方式都采用的電磁控制,只能一次動作,比較容易實現,當然采用電動方式可以多次開關,控制更復雜些,造價也高很多了。請教大家對這種多分區共用系統一般是如何處理的。謝謝了。
地下一層迪廳,3000M2,有大廳和包間,準備上集中空調送排風如何計算,送風是按個房間所需的新風量計算嗎?每間都要送風嗎?走廊用嗎?排風按送風的多少算呀,每間都要排風嗎?還是房間內不設,只在走廊設就可以呀如果不上空調,送排風如何計算?期待你的回答
感覺對于我這種新手還是很有幫助的,拿出來和新手們分享:loveliness:
圖紙簡介: 圖紙包括設計說明、地下室平時排煙排風平面圖、地下室戰時通風平面圖、地下室通風管件預埋平面圖和大樣圖。 投稿網友: guojunfeng321 上傳時間: 2013-07-08
簡介:從通風排煙系統劃分、通風方式及通風排煙風機選擇方面,介紹了高層建筑地下室通風系統和排煙系統相結合,以充分利用地下室上部空間的設計方法,包括解決從平時運行到火災運行的可靠轉換的做法。強調了風機的選擇、布置及設計中需注意的問題。 關鍵字:地下室通風,排煙設計 高層建筑地下室面積大,層數多為1~3層,除大部分作地下車庫外,常設置部分設備用房,如高低配電室、水池、泵房、通風排煙機房及空調冷凍機房。若設有六級人防地下工事,則地下層還應設有人防進出風口部分(濾毒室、進風機房、密閉通道、消毒通道、擴散室、活門室等)。因此,地下室集中了水電、通風空調大部分管線,特別是通風排煙管道,尺寸大,系統多。在工程設計中,有必要把平時通風管道兼作火災時該區的排煙管,以減少地下室上部空間占用及風管用量,而排風排煙機合理組合及控制,對于火災時排風排煙系統可靠地轉換為排煙系統就顯得很重要。1系統劃分 通風排煙系統劃分應結合建筑防火分區來考慮,做到既有利于通風系統兼
地下室排風系統安裝13693686485北京盛世鴻德科技有限公司,以經營通風設備為主,致力于成為專業的通風設備供應商。為客戶提供高品質的產品和專業化的服務。暖通空調 排風系統 新風換氣系統是我們的強項。 目前主要經營各種風機、墻式進風器、風口、管道等通風產品;承接住宅、別墅、實驗室、賓館、客房、酒店、辦公區域、醫院、學校等各種場所的強排風系統、新風系統、通風工程的設計及施工業務。 我們針對不同客戶、不同通風環境及需求,提供不同的通風產品和通風解決方案,真正為客戶解決通風問題,為客戶營造一個健康舒適的居家及工作環境
我設計的地下室排風系統和排煙系統是合用一個系統的,換氣次數都為6次,當地下室面積較大時,排風機往往會很大,樣本上的噪音為91分貝,請問:消聲如何處理?我是在排風機的出口和入口管道上各裝一個消聲器,由于機房尺寸有限,我把入口的消聲器裝在機房外面,防火閥貼墻裝在風機和消聲器之間,不知我這種做法行不?平時我看到別人的圖紙都是只在出口裝一個消聲器,這樣室內的噪音能滿足要求嗎?
由于第一次搞地下室設備通風,有些問題向大家請教,希望大家不吝指教,先謝過。1、措施上說柴油發電機房宜獨立設置送排風系統,這里是不是包括儲油間。2、送排風機是不是能直接放在柴油機房里。3、地下層在其他房間不進行通風的前提下,是否需要單獨對配變電室進行通風設計。
當你拿到高層地下室的建筑圖紙時,要你設計通風,排煙以及人防部分通風圖紙時,首先應考慮什么,請教一下各位高手的設計思路??
我現在遇到一個6000平米的地下室車庫, 大概185米X35米的樣子 地下部分為2.4米,地上部分為1.6米,其地上部分1.6米中預留了850凈空的洞(建筑上做的,不作窗,只做欄桿),四周基本都有,除去柱子和一些剪力墻占的位置,可用來自然排煙的面積至少有建筑面積的5%,請問各位這個地下室車庫是否可以自然排煙呢?
我現在正做個學校采暖,地下室沒有窗戶和窗井,也沒有直通室外的入口,地下室面積大于500m2,是非可燃物品庫,另外還有一個配電室,這種情況下,配電室和地下室是不是都需要做排風和補風系統呢?配電室的新風系統能不能不做?配電室排風和地下室排風道能不能合用?還有地下室需要做排煙么?
各位同行,我是在工廠多年搞采暖的,現在剛歸隊重作設計,對通風沒經驗,請各位同行給指點指點,尤其是濾毒,排煙等,還有防空 戰時通風和平時怎樣兼顧. 排煙和平時通風的協調,有興趣的請參與
《高規》8.5.3規定下列情況之一應設防火閥(動作溫度70°c)8.5.3.3垂直風管與每層水平風管的交界處的水平管段上,當排煙系統合用時,需要設置排煙防火閥(280°c動作),就是說一個系統同時裝有防火閥和排煙防火閥,這給正常不同工況運行帶來困難,如何自動切換呢?取消一個顯然不符合設計規范,歡迎大家討論!
別墅地下室通風系統全屋凈化,為您解決室內空氣污染 隨著建筑行業的快速發展以及大量新興材料的應用,人們建造的房子時,工藝也越來越高端,材料也是越來越多樣化。而為了保護這些高檔的別墅住宅及別墅住宅里的高檔設施,房子的密封性設計的也越來越強。這種密封的空間無法跟外部形成空氣循環,所以容易彌漫各種灰塵、細菌以及有害氣體,加上室內建筑裝修材料所持續散發出的甲醛、苯、揮發性有機物,及家中生活產生的油煙異味等全都被封鎖在家里,室內空氣質量在每日的堆積下變得更加不好。 健康清凈的家居生活是每個人都向往的,從選擇陽光充足、綠化好、規劃科學的居住小區或是獨棟別墅,到使用無醛家居、用花草、環保地板裝扮家庭,營造一個綠色自然溫馨的室內空間,我們每一步都走的小心翼翼,為的就是實現健康家居的夢想。納新別墅地下室通風系統解決各種室內污染源 所以面對別墅內的空氣污染,很多住戶紛紛尋找“解決之道”。例如:家里長時間的開窗戶通風,但是我們都知道開窗在帶來空氣的同時,也引進了外界的灰塵和噪音,甚至還會引來一些“梁上君子”,再者就是夏冬兩季大多會
在我國建筑用地越來越貧乏的情況下,特別是城市,地下空間的利用已經有了長足的發展和進步,地下室通風防排煙設計在建筑工程設計中的重要性也逐漸的提升。若是地下室通風防排煙設計質量若是得不到有效的保證,對于建筑工程整體的建設質量必定會造成嚴重的影響,那么地下通風防煙有哪些值得我們注意的呢?通風管道安裝-油煙管道安裝-新風系統安裝-消防排煙系統安裝-上海明賦環保按照國家相關政策規定,地下室通風系統必須確保>6次/h換氣的排風量,及>5次/h換氣的送風量,同時地下室面積>2000m2的還得設置排煙系統。1、首先就是要注意排煙與通風系統的劃分,劃分防排煙與通風系統時要根據地下室實際防火分區考慮,確保其設計的防排煙及通風系統合理可靠,進行通風排煙的有效執行,并杜絕排煙風管跨越防火分區的現象。火災排煙量與日常通風量差約一半左右,日常通風管主干管風速設計為8~10m/s,允許火災時排煙風管風速為20m/s,因此一套風系統的使用能滿足通風與防排煙的要求。由此可見,在不同防火分區都要設置一套進風系統和防排煙通風系統,確保進風量不小于火災時排煙量的1/2。
我現在正在做一高層防排煙,請問各位:地下室的水泵房、配電間、發電機房是否均要單獨設通風系統,可否與地下室其他通風系統合用,這些房間設通風系統后是否還需要設排煙系統?!還有一點,地下室除這些外還有約300多平米的設備用房(此為建筑上表示),那我是否該按3次/h來計算通風量,排煙是否要做!
按照最新清單規范編制的人防地下室通風空調系統(江蘇地區)的預算,建筑面積約1600m2,用神機妙算預算程序即可打開
圖紙簡介: 本項目為四川某住宅小區地下室通風、防排煙施工圖。 投稿網友: wc772026964 上傳時間: 2013-09-25 圖紙