亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 人防地下室防火卷簾門兩側噴頭問題

    人防地下室防火卷簾門兩側需布置2.0m間距的噴頭,請問這兩排噴頭是直接與旁邊的噴淋管連接還是應該與之在濕式報警閥前分開?規范中沒有說明,望高手指點!

  • 關于地下室防火卷簾的使用功能

    如題,想問下,地下室車庫的防火卷簾有沒有附帶疏散功能的。還是說單純是防火分隔效果。麻煩知道的大神能指條明路(最好就是附帶規范咯!)

  • 關于地下室防火有個想法

    我們都知道,燃燒物的燃燒是離不開氧氣的(空氣),我想可不可以讓地下室發生火災時隔絕于空氣的接觸(也就與室外隔絕)。這樣就把消防排煙和消防給水全省下來了。

  • 防火卷簾門這樣布線合理嗎

    防火卷簾門這樣布線合理嗎

    我是做甲方的,防火卷簾門布線做成如圖樣子的放射式的是不是有點浪費電纜呢?

  • 關于防火卷簾門的冷卻問題

    建規上8.7.2說防火卷簾和防火幕上部應設水幕系統。高規5.4.4中說防火卷簾門達不到要求就的兩側設獨立的閉式自噴系統。說明達到要求的話就不用設了!究竟按建規的還是高規的如果設閉式噴淋系統,是不要是獨立的報警閥和水流指示器,消防水池用水量也的考慮(是按閉式的1小時考慮還是按水幕系統3小時考慮),能不能跟自噴共用消防泵。

  • 關于地下室防火分區的劃分

    不好意思,由于不了解這個問題的版塊,就先發在這里來請教大家,我有一個項目為一類高層地下室做餐飲,建規指定地下室設有噴淋系統時防火分區最大可以1000㎡,可是我的項目原始竣工圖紙劃分的防火分區最大部分達到了1850㎡,請問這是何故?是確實可以達到這么大還是物業在驗收過后改了格局?圖紙上在1850㎡的防火分區中段做了一段長30米的防火卷簾做分割,但是建規也指定防火卷簾的寬度不能超過防火分區公共邊長的1/3,然而此處防火卷簾是作為整條邊的防火分割,這里又是一個疑點,如果防火卷簾這樣設置因個別原因(未知)符合要求,那么這1850㎡的防火分區就被分成兩個防火分區,這樣就可以說的過去;如果此處防火卷簾確實違規,那么這1850㎡的防火分區就存在問題了。請前輩為我解惑,多謝!

  • 關于地下室防火分區的問題

    本帖最后由 夜舞天 于 2016-8-25 11:37 編輯 我有一個項目為一類高層地下室做餐飲,建規指定地下室設有噴淋系統時防火分區最大可以1000㎡,可是我的項目原始竣工圖紙劃分的防火分區最大部分達到了1850㎡,請問這是何故?是確實

  • [求助]防火卷簾門的配電問題???

    現做一商場裝修,總共有14個防火卷簾門圍了半圈,我想做一個雙電源切換箱統一配出,可以嗎?還有:要一個門一個回路嗎?可不可以一個回路帶幾個門?

  • 討論:關于卷簾門防火水幕

    根據《建筑設計防火規范》8.7.2條的規定,防火卷簾上部應設水幕設備。是卷簾門兩端設置呢,還是只在一邊設置?另外有沒有強度的規定呢?

  • 防火卷簾門的遙控如何做?

    我做的倉庫中,沒有設置火災報警系統(面積沒達到設置要求),但是有防火卷簾門,已經在設計中設計了雙電源切換箱,審圖的意見是加遙控措施,我不知道該如何設計,肯請大家幫我出出主意。

  • 地下室防火分區疏散問題!!

    地下室防火分區疏散問題!!

    某地下室分為兩個防火分區,共用一個樓梯間作為疏散出口,如圖:樓梯間的兩個疏散門應該是甲級防火門吧??還是乙級防火門就行了呢??另外如果某建筑的做的是封閉陽臺,兩層窗戶,且都是落地窗,那么陽臺上的那層需要做陽臺欄桿護窗嘛??內層可以不做護窗欄桿吧!??

  • 高層地下室防火分區的問題

    請教下地下室防火分區的面積最大是多少,我查了規范是500㎡設有自噴系統的滅火系統可以增加1倍,但是設計院出的通知是地下室4000㎡分一個防火分區,所以迷惑的很求大神幫忙解釋下

  • 地下室防火分區疏散問題

    地下室防火分區疏散問題

    1、如圖所示,就是當地下汽車庫和自行車庫共用一個坡道的時候,我可不可以把自行車庫那的甲級防火門去掉作為自然補風口用途?我個人理解為加防火門的話就是兩個防火分區共用一個疏散出口,去掉防火門的話就相當于一個防火分區通往另外一個防火分區,我問了我們市院老總,老總意思是必須有兩個直通室外的安全出口,可以借用但是貌似通往其他相鄰防火分區的出口不算安全出口數量,不知道各位怎樣理解?2、地下非機動車庫的排煙井跟補風井出地面有沒有距離要求啊?我記得汽車庫是10米,非機動車庫也有這個要求嗎?3、當非機動車庫疏散距離超過限制后,可不可以開向汽車庫開一個防火門作為安全疏散用?

  • 討論關于地下室防火分區問題

    請教各位大神: 1、《高規》5.1.1和5.1.2中關于地下室允許最大建筑面積為500和2000,這兩個數據該怎么理解啊!? 是不是一個是常規的最大防火分區500,一個是當高層建筑地下室作為商業營業廳、展覽廳等這種就可以最大2000方? 2、那這樣就是說,一個地下室的排煙分區在某種情況下最大可以達到2000方嗎? 感謝大神賜教啊!

  • 防火卷簾門的按鈕施工是如何預埋的?

    防火卷簾門的按鈕施工是如何預埋的?

    在預埋階段關于防火卷簾該預埋些什么東西~卷簾門兩側的按鈕盒是預埋86盒嗎?兩側的86盒子對通嗎?對通所用的管子規格應為多大。兩側86盒子對通后,需要向上引出一根管子至電控箱位置嗎?圖中的電控箱與按鈕盒需要預埋電線管嗎?

  • 一類高層地下室餐飲的防火要求

    請教各位一類高層地下一層做餐飲的話,廚房是否需要單獨列一個防火分區,還有別的什么特別注意的事項沒有,最短疏散距離是否能按照地下商店來做,我查了些規范,沒找到相關內容,請有做過的設計師幫忙提點一下

  • 半地下室做車庫的防火分區

    前一段我們做了一個辦公樓,半地下室做車庫.地下車庫停車7輛。設計中間問題就來了.按《建筑設計防火規范》5.1.3條,地下、半地下室的防火分區間應采用防火墻分割,每個防火分區的建筑面積不應大于500平方米;而在《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》中,按《車庫的防火分類》表,地下車庫停車7輛屬于Ⅳ類。按《汽車庫防火分區最大允許建筑面積》表(注2),室內地坪低于室外地坪高度超過該層汽車庫凈高1/3且不超過凈高1/2的汽車庫,最大允許面積不超過2500平方米。本地下車庫為1000平方米,若按《建筑設計防火規范》,則是超面積,需設防火墻分開并設獨立出入口;若按《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》,則不需要設防火墻。請教各位應該執行哪個比較妥當?注:在實際實施中,審圖公司認為應該執行《建筑設計防火規范》,已經改掉了。

  • 防火卷簾門配電怎么做請教

    我現在作了一個五層辦公樓,15.4m高,每個樓層有一個防火卷簾,請教一下防火卷簾怎么配電啊?辦公樓室外排水量是,<=15L/s。另外需要做火災自動報警嗎?謝謝大家的幫助,我是個新手。。。

  • 地下車庫出口的防火卷簾如何降落

    地下車庫出口的防火卷簾如何降落? 按規范地下車庫的汽車出入口是不可以作為消防出口的,那么這里的防火卷簾是否要分兩步降落呢,在其兩側分別裝置兩種探測器(溫感和煙感)? 我個人認為這沒有必要,而且應該說不利于消防的疏散,而是應該一步到底,還望各位指點。

  • 防火門可以換成卷簾門嗎?

    防火門可以換成卷簾門嗎?

    現有一改造項目,由于功能發生變化,需要將原建筑的防火門改為防火卷簾,不知道消防上能通過不???希望懂建筑的大俠指點現有防火門旁邊已有一卷簾門,如下圖

點擊加載更多

地下室防火卷簾門

地下室防火卷簾門專題,為您提供地下室防火卷簾門相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室防火卷簾門 相關的專業交流討論,更多地下室防火卷簾門相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

無電機冷卻塔

無電冷卻塔

主站蜘蛛池模板: www.欧美在线| 综合色视频| 99久久精品国产交换| 久操免费视频| 香蕉一区二区三区| videossexo另类高清| 麻豆久久久久久久| 中文字幕免费视频精品一| 久久大香伊人中文字幕| 在线观看国产亚洲| 色吧在线观看| 国产精品久久久久乳精品爆| 亚洲人在线视频| 黄网免费在线观看| 真实国语对白视频播放| 欧美一级久久久久久久大| 成人毛片手机版免费看| 亚洲精品资源| 成人精品视频| 视频网站入口在线看| 午夜片网站| 欧美成人免费高清视频| 国产永久视频| 亚洲第一成年人网站| 久久伊人网站| 国产成人精品福利网站人| 国产成人久视频免费| 亚洲精品电影院| 日本高清va不卡视频在线观看| 国产亚洲精品影达达兔| www.91| 秘密影院久久综合亚洲综合| 亚洲国产成人久久综合一| 日本欧美在线播放| 免费亚洲视频| 精品国精品国产自在久国产应用| 亚洲成年人在线观看| 亚洲精品影院久久久久久| 日本三级在线观看免费| 免费看国产一级片| 国产日韩欧美高清|