地下室設置溫度變形縫。縫寬30mm。問題是,施工后混凝土的收縮,至少會導致縫寬大于50mm(具體和縫的距離有關),這個時候的變形,還只是混凝土的干縮變形。還沒有涉及到混凝土隨著溫度的變形問題。這樣就是使得為了適應溫度變形的30mm縫,實際上成為了50mm縫。在適應溫度變形之前,變形縫的止水帶什么的都已經提前達到極限了,這樣如果繼續溫度變形導致縫寬增加時,止水帶無法正常工作。那么在施工的時候,怎么才能避免這種情況的發生呢?提前預估干縮變形,把變形縫寬預留到只有10mm???假如混凝土沒有那么大的干縮變形,只留10mm又不好施工,至少連中埋式止水帶的環都有20~30mm了。請大家一起討論一下!謝謝!
地下室樓面變形縫節點詳圖.rar
請求專家幫幫我出出漏水方案,這里具體情況是:主樓與地下室車庫連通口部位變形縫處,由于施工中采用的橡膠制水帶質量差,現在一個連通口字形四面漏水,懇請專家指點解決方案.
本帖最后由 dengken205 于 2017-7-6 00:48 編輯 地下室底板外墻上設置了變形縫。那么底板和外墻外防水卷材,在變形縫這個位置怎么收頭?變形縫本來就只有30mm 防水卷材怎么在縫的位置收呢?
圖紙簡介: 該圖紙為地下室工程防水變形縫比較常見的做法,圖紙內容主要包含:底板,頂板、立墻,平直縫,階梯縫,企口縫等構造大樣。 投稿網友: hdeternal1 上傳時間: 2014-05-15 <
一項目,2層地下室+3層裙房+26層塔樓,裙樓與塔樓間設有變形縫.但基礎沒有設變形縫.后在甲方要求下,在裙房和塔樓之間設有后澆帶(樓層里的變形縫仍然存在)。 現在設計人員認為在地下室外墻處變形縫仍要設,而甲方認為外墻處的變形縫可不設。 我自己的想法是: 因為基礎沒設縫,此變形縫應不是沉降變形縫;如是溫度變形縫,地下室外墻應該受溫度影響比較小,再加上后來設了后澆帶,緩和了混凝土的收縮應力。 我認為地下室外墻就沒必要再設變形縫了. 大家能否說說,我的想法對嗎,或者是其他的一些觀點,請指教,謝謝!
地下室外墻過長或上部結構變化較大時,在地下室外墻某段做了變形縫,對于變形縫處的防水處理,《地下工程防水技術規范》GB50108-2001中規定,對于變形縫處必須做中埋式止水帶防水。如果我剪力墻在端部做暗柱的話,暗柱的箍筋就與中埋式止水帶位置沖突。那么這時暗柱的箍筋改如何處理?詳見附圖暗柱的配筋這個處理不知道行不行?這樣的話,箍筋就是斷開的,在柱截面中部向柱里彎折進去15d。這樣的話暗柱的箍筋就不是封閉的了。不知道大家都是怎么處理變形縫處的鋼筋的?見暗柱箍筋詳圖:
地下室防水特點:1. 潮濕或有潮氣,影響防水施工;2. 跨度大,受各種外力因素影響,產生裂縫;3. 產生滲漏后,維修難度大,維修費用極高;4. 地下室全方位長期浸水。造成工程嚴重滲漏水原因:竄水,裂縫,破壞,老化竄水原因:柔性防水層局部破壞后地下水會穿過柔性防水層,進入結構層的外壁,在地下水壓力的作用下,水會在柔性防水層與結構混凝土外表面之間,劈開通道,當遇到結構混凝土的自防水失效部位時會穿透混凝土進入地下室產生漏滲。結構混凝土剛性自防水局部失效的原因:1)混凝土原材料難以嚴格控制造成混凝土性能缺失。第一,天然開采的砂石或人工破碎的砂石,都很難滿足理想的級配要求,達不到理想抗滲的曲線。第二,砂、石、水泥、水的級配難
圖紙簡介: 該圖紙為常用地下室內墻變形縫構造節點詳圖大全,圖紙包括:各種地下室內墻變形縫構造節點詳圖。 投稿網友: zjywljl888 上傳時間: 2014-05-28
如題室內外高差900、一層地下4層地上, 80米長框架結構辦公樓在中部設一變形縫, 帶地下室的變形縫處0.00樓面一定要斷開嗎?樓板鋼筋在樓面變形縫處一定要斷開嗎? 哪位高手不吝賜教,多謝了.
這兩天施工單位一直在進行地下室的堵漏(堵滲更恰當點,我的地下室沒有明顯漏點),以下是幾張現場用聚氨酯堵漏劑堵漏的照片,整條后澆帶上都有滲點(好幾條后澆帶之一),后澆帶處混凝土澆筑值得大家注意哦。工人師傅正在鉆孔,植入噴嘴注聚氨酯堵漏劑的時候,滲點越來越明顯
本人采用納米微分子反壓堵漏技術,堵后一分鐘滴水不漏,保質30一50年,目前在地鋏堵漏行業獨一無二。堵漏工程專家:全國范圍:18666880018田生
一、工程概況二、地下室滲漏種類及防治對策三、堵漏方法
上部變形縫分開的高層,地下室算嵌固端時,按規范,相關范圍一般為20m或3跨以內。但上部是只有10多cm的變形縫分開的兩棟高層剪力墻并列,算嵌固端的剛度比時,相鄰部位是否可以相互劃入,比如算A棟時,B棟的20m或兩個開間范圍內的構件可以算入A棟的相關范圍?還是該部位以變形縫為界,各算個的?
地下室有防水層樓、地面樓、地面變形縫節點.rar
1、整體法: 使用6G水泥基滲透結晶型防水劑內摻入混凝土中,可用于混凝土本體防水,在混凝土攪拌時加入,其內有效活性化學物質在水的作用下與多種水泥水化物質發生化學反應,生成不
超深六層地下室堵漏、防水綜合技術 廣東省郵電通信樞紐綜合樓位于廣州市中山二路,其地下室6層,基坑挖深達19m,地下室底板下設抗浮錨桿群48組共817根,集水井9口。根據地面水位觀測孔的觀測情況,基坑周邊地下水位僅為地面下 1.5~2.0m,采用截水帷幕和坑底抽水等措施雖能有效控制地下水位,但集水井等處的水壓仍較高,施工較困難,技術要求也較高。
規范規定地下室外墻配筋率不宜小于百分之3,有疑惑這個百分之三指的是哪?一般地下室外墻要求雙層雙向配筋了。地下室外墻一般怎么計算?pkpm應該不能計算吧?請教高手!!!
資料挺好用的,方便大家以后設計參考。