幫我推薦一種光電開關吧。最近我在找一種光電開關,U型的,要有兩組發射接收在一塊的,我想用在自動糾偏上。不知道有沒有這種樣子的,我找了好多地方都沒有嘛。要是有品牌,型號和代理商就更好了。
用過反射式光電開關的都知道,只要它落灰太多,就會無法發出信號,由于我廠的設備運行環境有不少紙屑,導致光電開關常常誤事,不得不經常擦,有沒有不怕臟的反射式光電開關呢?請高人指點!
要檢測1mm直徑的鉆頭是否斷了,用接近開關還是光電開關?有冷卻液流過,用光電行嗎?[ 本帖最后由 gzeali 于 2011-5-16 08:09 編輯 ]
對射光電開關是一種基于光學原理進行物體檢測的傳感器,廣泛應用于工業自動化、機器人應用、交通設施、建筑安防等領域
我現在在調試一臺紙箱廠用的堆碼機 它的限高用的對射式光點開關總是失靈。前兩天是走線在其它線一起就失靈了。還有時侯是線體前面分紙機的私幅電機一開它就失靈。現在則是怎么樣都不好用。時好時壞。懷疑時干擾的問題。可是用屏蔽線 也解決不了。求高手幫幫忙給個解決的辦法
:time: 現有四根線,分別是PLC的輸入接口X4和com端,還有兩根外電源線,24V的.而X4與com 端是常閉的,沒接線時有24V電壓.現想光電開關擋住時X4沒電壓.請問怎樣把這四根線接到光電開關的棕、黑、白、藍的四根線上?
各位哪位有關于和泉、歐姆龍、神視常用光電開關型號對比及價格方面的資料啊 !小弟現在急需要這方面的東西!!先在這里謝謝了!!
鋼筆尖頭部的縫隙由專用砂片割切,為保證每次都割切到指定的小孔位置,砂片磨損后要手搖絲桿使砂片每次都割切到小孔位置,現用光電開關加同步電機怎么控制,
看了很多小廠的自動噴漆室里的光電開關,安裝位置都不大理想,很容易變臟。有沒有哪種方法光電開關裝在室外,但同樣能感知工件的位置,網上有人說用PLC加兩個光電開關,和一個編碼器,這樣能行嗎?如果可以,有沒有具體的安裝方法,當然有PLC程序那最好不過了,本人初學編程比較菜,編碼器的接線方法也能告知下最好,請多多指教!
光電開關在工業中應用廣泛,在日常生活中也有涉及。下面主要介紹其各種類區分的不同方法,分別從檢測方法和光源種類來進行介紹。 一、檢測方法不同 1、光量法 大多數光電開關用來檢測物體有無的均為光量方式,就是光源受物體遮蔽或發生反射、輻射和遮光導致受光量變化來檢測對象的有無。 2、三角測距法 因為光電開關容易受到物體表面的光潔度、粗糙度、顏色所影響,所以該類光電開關在一些要求比較高的場合就需要采用距離法檢測。 3、激光測量法 由激光器光電開關對被測目標發射一個光信號,然后本身接受目標反射回來的光信號,最后通過測量光信號往返經過的時間,計算出目標的距離。 二、光源種類不同 因為光源采用的大多是發光二極管(LED),所以就是要根據不同的使用目的去進行區分。 1、發光二極管(LED)式(可見光、近紅外光):這種光電開關具有調制容易、壽命長、小型、功耗小、抗震等優點,
光電的檢測方法優點為具有精度高、反應快、非接觸等,而且可測參數多,傳感器的結構簡單,形式靈活多樣,因此,槽型光電式傳感器在檢測和控制中應用非常廣泛。那么本文介紹的是槽型光電傳感器的工作原理方式,相關特點區別內容。 槽型光電傳感器的工作方式 把一個光發射器和一個接收器面對面地裝在一個槽的兩側的是槽形光電。發光器能發出紅外光或可見光,在無阻情況下光接收器能收到光。但當被檢測物體從槽中通過時,光被遮擋,光電傳感器便動作。輸出一
開關柜屬于一種電設備,廣泛應用于配電系統中,其發展著重要的作用。它既可以將實際配電需要將一部分電力設備安裝或拆除開關柜之中,也可以在電力設備發生故障時將故障電網從中快速地切除,進而保證沒有電力故障的電網能夠正常的運行,便于對故障電網的維修,保證電力系統的安全運行。隨著我國電力設施的不斷完善,KYN28型10kV開關柜的應用范疇越來越廣泛,但是在安裝運行過程很多用戶都遇到過潮濕問題。下面賽普瑞就根據一些用戶的反饋對KYN28型10kV開關柜受潮原因進行分析并給予潮濕治理建議。 KYN28型10kV開關柜受潮原因有哪些? (1)氣候溫度變化大,開關柜內與柜外的空氣不能形成對流,開關柜的密封不利于箱內濕氣的外排; (2)濕度較高,春秋季節尤其是雨季空氣濕度大,冷熱交替變換頻繁,箱體內溫度對于環境溫度的相對溫差
光電開關本身具有眾多優勢,如檢測距離長,與電感式接近開關相比,光電開關能夠獲得很長的檢測距離,并且由于檢測過程是非接觸式的,可以避免因物體與傳感器接觸而產生的摩擦損耗和噪聲干擾,同時也能保證檢測的穩定性和精確性。 光電開關具有很快的響應速度,可以實時檢測物體的變化,并在很短的時間內響應和處理信號,使智能家居設備具有更高的靈活性和實時性。同時,該傳感器功耗很低,可以有效地節省能源,適合于智能家居中需要長時間運行的場景。 具體應用上,光電開關可以用在照明控制上,檢測房間內的光線強度,并根據需要自動調節照明。例如,在白天陽光充足時,它可以關閉室內燈光以節省能源和電費。 也能用在人體檢測上,通過檢測人體的存在和活動,并自動控制電器設備的開關和運行。例如,當有人進入房間時,光電開關可以自動開啟電燈和空調,并在人離開時自動關閉。因此也可以同步作用在智能安防領域,當有陌生人員進入到檢測區域時,能夠進行及時報警。
圖中200*200是V型濾池進水閘板安裝時候需要留的槽,現在甲方為便于施工,決定取消這個槽
有幾個問題請高手解答,最好能有規范和依據!!!謝謝!!1.壁掛式空調是用C型開關還是D型開關?用幾極開關好呢?2.柜式空調如果是220V的是用C型開關還是D型開關?3.柜式空調如果是380V的是用C型開關還是D型開關?
我們這里入戶處spd選擇的是限壓型,卻寫了一級實驗。我記得之前看過一句話,一級實驗針對開關型而言的。還有,請問下同等情況下開關型和限壓型spd哪個貴?
同等泄放電流的情況下,比如一級實驗開關型spd和限壓型spd哪個價格要高?規范中對于開關型有了明確規定,在入戶處哪些情況必須用開關型,哪些情況限壓型也行,在入戶處,是否開關型spd價格比限壓型spd要高?大家在入戶處,一般是選用開關還是限壓?標稱放電電流選擇多少?
T型槽平板安裝方法:分別為平臺支架安裝,地錨器安裝、墊鐵安裝、地腳螺栓安裝。地錨器安裝:T型槽平板可以設計地錨器安裝,首先用戶根據T型槽平板的圖紙做好地基和預埋孔,然后把地錨器放到提前設置的預留孔里,將平板調整水平。墊鐵安裝:鑄鐵平臺調至水平、負荷均勻分布于各支點上。環境溫度(20±5)℃。使用時應避免振動。T型槽平臺采用墊鐵安裝的優點,安裝快捷、移動方便。地腳螺栓安裝:鑄鐵鉗工工作臺根據用戶的要求設計安裝方式,地腳螺栓安裝 安裝程序:將調整墊鐵放在適當的位置,將螺栓放進地基的孔內;將平臺吊到位后,在適當高度將螺栓投入地腳螺栓孔內,擰上螺母后放在墊板上,找正位置取下滑座上固定裝置,并將平臺清洗干凈。用水平儀對機器進行調整,水平儀應放置在導軌上。擺正地腳螺栓,向孔內灌注混凝土。 待凝固后,調整工作臺安裝精度,使其在水平偏差不大于0.05/1000mm的條件下,緊固地腳螺栓,并對T型槽平板底面四周用水泥抹平。