先給大家拜個早年,祝大家新年好。再向大家請教2個問題。1。電纜的屏蔽層是一點接地還是兩點接地?為什么?2。電纜的鋼鎧應幾點接地?為什么?
請教各位:1.配電房的高壓室,控制室之間的控制電纜的屏蔽層是一側接地還是兩側接地?2.接CT,PT的控制電纜的屏蔽層如何接地?@ccc___ @紅蘋果 @攻城師118181
知識點:屏蔽性
一般電纜屏蔽都要單端接地.因為如果兩斷重復接地的話,就會形成回路,產生感應電流,這樣就失去的屏蔽的作用,我說的對嗎?請各位大蝦幫慢
最近看書說做電纜頭時,要在銅屏蔽帶上焊接地線,我就想問:所有的電纜都有銅屏蔽帶嗎 ?如果沒有銅屏蔽帶的電纜,那它的接地線焊在哪里?
用屏蔽線纜(RVVP)當視頻電纜用 剛竣工的一個項目 施工人員在施工的時候不小心將一根RVVP4*0.75的屏蔽線纜當成了SYV75-5的視頻電纜用,距離有100多米,穿好了 調試的時候才發覺. 當時真是嚇壞了 線纜拉也拉不回來 增加也增加不了 怎么辦? 死馬當活馬醫 用RVVP當SYV 來用 頭子做上去 居然真能用 效果比視頻線 差了點點 顏色偏暗 不過湊合還是可以用的
廣州電纜:廣州市鎮塑電線有限公司www.gzzhensu.com專業生產銷售GB5023.JB8734全系列產品:SYV視頻線,RVVP屏蔽線、RVV護套線、AVVR護套線、AVVR多芯信號線、ROHS電線,RVSP雙絞屏蔽線、同軸電纜、TVVB電梯隨行扁電纜、超五類網線、話筒線、阻燃雙絞線、各種監控線纜、安防線纜、弱電系統電線電纜。安防工程、監控工程、弱電系統工程、綜合布線、銀行監控工程、網絡工程、消防工程、樓宇防盜監控、門禁可視對講等專用音視頻信號電線電纜。SYV視頻電纜、RVVP屏蔽電纜、RVV護套電纜、AVVR信號電纜、SYV射頻電纜、BV塑銅線、BVR塑銅軟線、RVSP雙絞屏蔽電纜、RVS雙絞線、RVB平行線、RV軟線、機械配套用護套電纜,機床用護套電纜,機床用信號屏蔽電纜,醫療器械配套用護套電纜,弱電監控電纜,傳感器電纜,等配套用各種規格電纜,環保低煙無鹵電纜,對照GB5023產品規格,推出相同規格的銅包鋁電線,ROHS電線,備有ROHS認證,備有ROHS測試儀,能確保符合
請教控制電纜屏蔽層的接線方法. 屏蔽層是否要接地? 是一邊接地還是兩邊都要接地? 如果是一邊接地是現場邊還是電箱邊接地? 有何不同? 有沒有規范? 請指教.
廣州市鎮塑電線有限公司www.gzzhensu.com是廣州地區生產護套電纜和屏蔽電纜較專業的大型廠家,專攻GB5023及JB8734兩大系列產品, 鎮塑產品延伸到各大領域: 低煙無鹵阻燃電纜,機床電纜,QVR汽車低壓電線,變頻器電纜, RVV護套線, RVVP屏蔽線,監控電纜,機械配套電纜,自動化控制電纜,電梯控制電纜, RV軟線, QVR汽車低壓電線,BVR安裝線, RVV護套電纜、RVVP屏蔽電纜,AVVR護套電纜、低煙無鹵阻燃電纜,AVVR多芯信號電纜、RVSP雙絞屏蔽電纜、同軸電纜、電梯電纜、RVV護套線, RVVP屏蔽線,超五類網線、阻燃雙絞線,低煙無鹵阻燃電纜,SYV視頻電纜、RVVP屏蔽電纜、RVV護套電纜、AVVR信號電纜、S RVV護套線, RVVP屏蔽線,SYV射頻電纜、QVR汽車低壓電線,RVV護套線, RVVP屏蔽線,銅包鋁電纜等等,為響應環保指令,推出ROHS電纜, 低煙無鹵阻燃電纜,早于06年增添了ROHS熒光測試儀,確保符合歐盟指令.”金花”和”GHISO”是鎮塑電線在國內注冊使用的商標,鎮
http://bbs.co188.com/content/219_6131693_1.html前段時間發的貼子說到屏蔽線接地的問題。有些沒說明白的這里補一下。那些設備都是10kv或6kv的??傆?0多個柜子全是這樣接的。這幾天我發現一些新問題。特來請教大家。我拿其中一臺變壓器來說。其他的都是一樣的。首先。出線柜里的屏蔽層是經過零序才接地。而在變壓器的另一端也是接地了的。電纜長度約50米。電壓是10千伏的。請問這樣做對不對?可不可以兩頭接地。出線柜:變壓器端:
請問35kV單芯鋁芯電纜,總長800米,兩端為鐵塔,中間布置三個電纜分接箱,請問在沒有購置過流保護裝置的情況下電纜銅屏蔽層如何接地?
一:產品特點及用途適用于交流額定電壓450/750及以下儀表用控制電纜產品,巡回檢測裝置屏蔽電纜采用對絞鋁塑復合膜屏蔽和銅絲編織屏蔽,抗干擾性能優越,廣泛用于計算機測控裝置。二:產品執行標準本產品按照GB9330(IEC227)標準制三:使用特性1.交流額定電壓:U0/U 450/750KV2.最高工作溫度不超過70℃。3.電纜安裝敷設溫度應不低于0℃。4.電纜允許彎曲半徑:非鎧裝電纜最小為電纜外徑的10倍 銅帶屏蔽或鋼帶鎧裝電纜最小為電纜外徑的12倍四:主要技術指標1.成品電纜導體直流電阻(Ω/km.20℃)。2.2
我們公司的一個在現場的設備距離控制柜大概為300+米,分別用ZR-VV-6*1.5傳輸到現場控制的,在控制柜里屏蔽層并沒有接,然而在現場設備的屏蔽層上量出來大概有190-200V的電壓,請問怎么回事,如何處理?
知識點:屏蔽電纜
屏幕電纜和非屏蔽之爭,以及到底哪種電纜為銅纜結構化布線網絡提供了最好的解決方案,在業內已經是由來已久。選擇非屏蔽雙絞線 (UTP) 電纜和錫箔雙絞線 (FTP) (或美國眾所周知的屏蔽雙絞線 (ScTP))并不是一個很容易做出的決策。事實上,從各種選項中選擇適當的屏蔽技術,并確保這些技術的正確安裝和運行,要遠比FTP或UTP的選擇重要的多。 世界各地的一般慣例有所不同。在英國、大多數歐洲、美國和亞洲國家,通常把UTP電纜作為最經濟的、并足以滿足大多數安裝要求的選項。在德國及歐洲的其它國家,包括法國、瑞士和奧地利,FTP則占主導地位。 在安裝系統時,真正的問題之一是數據完整性。屏蔽系統的根本目標是防止數據受到潛在的電磁干擾 (EMI),如工業設施和機場及運行關鍵系統的地方,如軍事基地和醫院。 設計精良、安裝正確的FTP布線網絡無疑將改善非屏蔽系統上的信號完整性。然而,Molex企業布線網絡部提醒用戶注意,為了有效地工作,屏蔽必須正確接地。事實上,這并不是一直能夠簡便實現的。接地不良的屏蔽系統實際上會較開始時采用非屏蔽系統提
廣州市鎮塑電線有限公司www.gzzhensu.com專業生產銷售GB5023-JB8734全系列產品:SYV視頻線,RVVP屏蔽線,RVV護套線,AVVR護套線,AVVR多芯信號線,ROHS電線,RVSP雙絞屏蔽線,QVR汽車電線,同軸電纜,ROHS電線,低煙無鹵阻然電纜,TVVB電梯隨行扁電纜,超五類網線,阻燃雙絞線,監控線纜,銅包鋁電線,安防線纜,樓宇監控電纜,低煙無鹵阻然電纜,門禁可視對講等專用音視頻信號電線電纜。 廣州市越秀區海珠中99號,020-81860162. 81879082. SYV視頻電纜,RVVP屏蔽電纜,RVV護套電纜,ROHS電線,AVVR信號電纜,SYV射頻電纜,低煙無鹵阻然電纜,BV塑銅線,銅包鋁電線,BVR塑銅軟線,RVSP雙絞屏蔽電纜,RVS雙絞線,QVR汽車電線,RVB平行線,RV軟線,機械配套用護套電纜,RVVP屏蔽線,RVV護套線,機床用護套電纜,低煙無鹵阻然電纜,機床用信號屏蔽電纜,醫療器械配套用護套電纜,弱電監控電纜,傳感器電纜,ROHS電線,環保低煙無鹵阻然電纜,對照GB50
請問無屏蔽層的多芯電纜怎么搖絕緣和打耐壓呢?現在有批舊1800V的直流電纜想拿出來用,請問應該怎樣做試驗呢? 搖表的L線接電纜線芯的話,E線接哪呢? 打耐壓的話應該打多少V?怎么接線呢?
電纜的屏蔽與接地--西門子[ 本帖最后由 hero_2008 于 2010-8-3 11:30 編輯 ]
相當實用