有跟YJV4*185+1*95的電纜,電纜全部接好,準備送電前檢測出電纜的2頭的絕緣上帶電,用試電筆測試,試電筆亮了,用萬用表測試,有30-70V不等的電壓。從配電房接到8樓,我吧8樓的接線端5根全部斷開,把配電房的線只接一根火線,其余4根也斷開,然后在送電,我們再測這根送電的線,他還是帶電,和原來電壓差不多.請問這個是么回事.有知道的,請說說,非常的感謝
礦物絕緣電纜的產品概況
論文簡介:值得學習的礦物絕緣電纜敷設-99d163國標圖集 投稿網友:toshiba2010 上傳時間: 2013-10-24
從事建筑水電安裝行業已有二十多年,這么多年來,新材料、新工藝層出不窮,沒辦法,活到老學到老吧。但是,標題中所提到的礦物絕緣電纜的出現,完全顛覆了我對電磁理論方面的理解,希望有這方面的高人給予答疑解惑,當然也歡迎各位從事建筑水電安裝方面的同仁一起參與討論。 上學的時候就學到過,導體通過電流會產生磁場(具體啥子定律不記得了),剛接觸電工技術的時候,也知道單根導線是不允許穿金屬導管的,因為單根導線通電后形成的磁場會在環形封閉的金屬管產生渦流,而且,很多電氣設備也是利用的這一電磁轉換的原理,比如變壓器、互感器等等,但是近年來新推出的、而且是消防強規的礦物絕緣電纜(BTTZ)則完全顛覆了我的固有思維:從25平方以上的所有規格,都是單芯,其橫剖面就是中間是單根電纜芯線,外層是管狀銅外殼,電纜芯線和外殼之間是絕緣填料,我所疑惑的就是,礦物絕緣電纜是如何消除渦流現象的?據我的理解層面,這層填料還不至于能屏蔽電磁場吧!
遇到一個商業項目,消防水泵房距離變配電所、柴發機房100多米,要使用礦物絕緣電纜,小弟第一次,沒經驗。請問:1.常用數據手冊上的關于礦物絕緣電纜,不同的排列方式載流量相差很大,請教一下,排列方式是我們設計人員確定嗎?我覺得是廠家決定吧,那我們應該按表中的哪個值作為載流量啊?大家平時設計的時候都是怎么選的啊?2.礦物絕緣電纜不允許接觸裸護套、允許接觸裸護套、PVC外護層有什么區別啊,設計的時候應該選哪種啊?涉及到載流量的問題3.消防水泵房的計算功率160多KW,計算電流310A左右,下級(消防水泵房)選400A的開關,上級(配電房)選500A的開關,那么選擇
礦物絕緣電纜在電井內要做分支,如果普通塑料電纜,用穿刺線夾可以輕松完成分支。但是礦物絕緣電纜沒接觸過,不知道怎么最簡單的方法來分支?問了廠方,說是要在廠里做好預分支,到時候供貨分支電纜像掛葫蘆一樣掛著過來。不知道有沒有更加簡便的方法,現場制作?
關于架空絕緣電纜或電線的討論最近遇到這樣的問題,關于施工現場臨時用電電源的問題,由于計劃的改變,項目分區開發的次序發生了變化,導致臨時箱變的位置遠離當前的開工區域,距離約為550米。施工臨時用電需求約為470KVA,功率因數取為0.65。要求是將電線或電纜架空敷設。如何用最節省的電線或電纜選擇來將電源送到施工場地,滿足電壓損失等方面的要求。是用BXF絕緣電線?還是BV?還是架空絕緣電纜(JKV?JKY?JKYY?)?還是其它的一些選擇?我感覺用BXF或BV都不劃算,用架空絕緣電纜,又沒有對應的電阻、感抗等參數來計算電壓損失。我找到一些關于架空絕緣電纜的文章,附后。歡迎大家的寶貴意見。
各位大俠們,小的有點問題一直琢磨不明白,希望各位師傅告訴我 以正常的時候,20攝氏度時候,500M電纜2500V遙測一分鐘不低于400兆歐。隨著電纜的長度不斷加長,其總的絕緣電阻應該和電纜的長度成反比,也就是說,長度越長,總的絕緣電阻遙測值應該比500M時候降低更多。 我想問的是,為什么降低,是因為什么樣的因素是絕緣電阻值降低的。我想,我們可以給出一個假設。兩段同樣型號、同樣參數的電纜,一個是500M一個是5000M,都是剛出場的電纜,各方面都合格。同樣放在標準的20度的環境中。我知道肯定5000M的電纜絕緣阻值肯定低于500M的電纜絕緣值,但我想知道的是:到底怎么降低的,是什么叫5000M的反而降低的,是什么因素決定的。 另外,我希望那位師傅能給我一個絕緣電阻計算的公式,因為我一直找不到這個公式。 謝謝各位了,望速回復。
帶有金屬護套的單芯礦物絕緣電纜,其金屬護套會不會有渦流之類的問題呢?如果有,是如果解決這個問題?如果沒有,又是因為什么?
各位好,請教各位大俠一個問題。電纜從一高壓平臺(高壓平臺對地電壓50kV)敷設到其他區域的高壓平臺(對地電壓等級也為50kV),電纜包括同軸電纜和YJV電纜,同軸電纜金屬屏蔽層與高壓平臺有電氣連接。請問沿途的電纜橋架和混凝土墻的電纜穿孔是否需要做絕緣處理?如果要做處理,如何設計?
《工業與民用配電設計手冊》第三版里,礦物絕緣電纜電壓損失表中(P553頁,表9-81),三相線路每1A.Km的電壓損失百分數怎么不對啊(我用的是P542表9-63的第一個公式)。根據公式,電壓損失百分數應該跟電纜的三相線路單位長度的電阻、感抗以及負荷的功率因素有關。我用公式核對了表9-78,其中的電壓損失百分比是正確的。為什么核對表9-81就不對了呢?是套用公式錯誤?望高手指點迷津!
給水泵電機工頻電纜ZRC-YJV22-6/6 3×95 長約76M, 檢測C相絕緣過低,11MΩ,必須要換電纜么,需要做哪些進一步的檢查啊,電纜是2007年的。
《工民配》P481頁,表9-2電纜絕緣水平選擇我想請教一下,10kv電源中性點經消弧線圈接地,按表選擇應該為8.7/10請問這個8.7是怎么算來的?誰知道說明一下,萬分感謝!
10kv交聯3*150電纜絕緣問題?A相3000兆歐,B相2600兆歐,C相670兆歐.長度90米,一端已經做好電纜頭,并已經連接到電桿刀閘上,刀閘上端帶電。另一端尚末做電纜頭,請問這個絕緣問題應該怎么檢查。如果做頭繼續用行嗎?
按新版礦物絕緣電纜設計規程以及國標圖集電氣常用數據,可接觸礦物絕緣電纜的載流量比起普通的YJV,WDZ-YJE等電纜的載流量還小,是否我有那些地方理解錯誤了呢?請高手指點!!
任何產品都有優點和缺點,今天介紹的剛性礦物絕緣電纜也是如此!接下來一起看看它有何優缺點吧!
低壓礦物絕緣電纜目前標注的方式繁多,各設計院的表達各有千秋,同時廠家品類繁多,叫法也各有一套,使得廣大設計師難以捉摸。
礦物絕緣電纜大多都是單芯的,然后外面有一層銅護套,但是我的問題就出在這個銅護套上了:都說單芯電纜不能穿金屬管保護,是為了防止產生渦流,那么單芯的礦物絕緣電纜,本身就相當于穿著一根銅管啊!這又怎么解釋呢?
由于特殊原因,低壓電纜(220V,3x6mm2)需直接埋在樓板里(混凝土或水泥沙漿層中),有接頭。請問接頭如何處理才能保證絕緣安全?不許用線盒之類,要直埋。您能設想出一種接頭產品嗎?要求安裝方便、安全性高。
我們發電機到低配房用的是礦物電纜,但接頭做好后電阻達到要求,但過一段時間又降到不合格的電阻.我們經過幾次都返修都一樣.在此請教各位有沒這方面的經驗,請多多指教.