亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 3*35+1的帶鎧電纜好燙手

    改造一所辦公樓的供電主干,用的是3*35+1的帶鎧電纜,完工使用幾天以來 發現好使用高峰時候電纜外皮好燙手。特別是其中一相,我今天已經把那相發燙的負載分流調整了一下,看明天效果如何。沒有測量具體電流。電纜的鎧我沒有接地。我的問題是 帶鎧電纜的載流量是不是口訣里乘以3。溫度高和鎧沒有接地是否有關系?

  • 帶鎧電纜防止渦流的辦法

    我現已為一個低壓配電工程計劃了單芯帶鎧電纜,材料采購回來后,才想起帶鎧單芯電纜要產生渦流,但由于材料已購,無法更換,請各位高手,有不有辦法在安全的情況下完成這個工程!!請各位大俠一定幫倒忙!!這關系到我是否下崗了!!!

  • 所有的電纜都有銅屏蔽帶嗎

    最近看書說做電纜頭時,要在銅屏蔽帶上焊接地線,我就想問:所有的電纜都有銅屏蔽帶嗎 ?如果沒有銅屏蔽帶的電纜,那它的接地線焊在哪里?

  • 帶負荷開關的電纜分支箱

    想拿電纜分支箱的型式試驗報告 誰知道現在電纜分支箱都采用哪些負荷開關 幾路進線幾路出線? 主要是拿報告后投標用 在節省成本的情況下 滿足招標要求就行 聽朋友說現在很多都是適用埃爾凱的負荷開關 1路進線 2路出線 是不是這個情況啊

  • 請問高層建筑中從電井走線的YJV型電纜需要帶鎧么?

    請問高層建筑中從電井走線的供給居民照明用的YJV型電纜需要帶鎧么?我們老板說不帶鎧的不能承受拉力,不能用,但是我看其他設計院用的都是帶鎧的,所以我不明白,請教各位高手,謝謝!!

  • 請教關于銅電纜帶電器的問題

    95平的銅電纜帶306臺370瓦的三相電機加兩臺5匹空調一個18千瓦蒸汽發生器我想問一下還能不能再帶一臺18千瓦蒸氣發生器

  • 帶變頻電機電纜對地問題

    請問電機變頻使用普通電纜運行出線下列情況是什么原因?情況1: 75KW電機使用的是普通電纜,脫開電機變頻器使用500V搖表測電纜,AB兩相對地絕緣正常,但C相對地是零,電機之前運行正常(期間切除變頻,工頻運行,附近有兩臺132KW變頻電機運行),使用了一個大膽的方法,C和N線經一個小空開接入單相電源,開關仍不跳,鉗形表測電流只有零點幾安情況2:上述132KW變頻電機,運行中有次下雨,用氖管試電筆測外露電纜(電機,變頻器兩處)電纜絕緣外層均發紅光“帶電”情況3:11KW電機變頻運行(附近有多臺同功率電機變頻運行),有次用數字萬用表測也是類似情況1,絕緣是零,但后來用搖表測絕緣又好了,回復后電機正常運行懷疑是數字表問題,也就沒有深究,聯想到最近才發生的情況1,舊事重提和電纜是聚氯乙烯,還是交聯聚乙烯材料有關系?1、3和脈沖電壓有關系?但電機又能正常運行,開關不跳2和電磁干擾有關系?那為

  • 中間帶隔板的電纜橋架,是等分嗎?

    如題!請問中間帶隔板的電纜橋架,一般是平均分還是按怎樣的比例分配兩邊的寬度呢?如果使用這種橋架,在圖紙上一般怎樣描述呢?

  • 用于電纜拖令配件的張力帶是什么

    用于電纜拖令配件的張力帶是什么?由于張力帶具有良好的彈性作用,從而確保拖令系統在運動過程中較平穩、快速的移動,不僅保護了牽引繩,也保護了電纜。張力帶長度可以根據牽引繩尺寸按比例進行配做。

  • 電纜橋架安裝22D701-3 ,帶書簽

    電纜橋架安裝22D701-3 ,帶書簽

  • 帶開關電纜分支箱地基圖

    圖紙簡介: 戶外安裝,適用于電纜派接、開閉所等。結構緊湊、外觀大方。 投稿網友: kaishihangxing 上傳時間: 2013-09-16

  • 請問:關于銅電纜帶蒸汽發生器的問題

    95平的銅電纜帶306臺370瓦的三相電機加兩臺5匹空調一個18千瓦蒸汽發生器我想問一下還能不能再帶一臺18千瓦蒸氣發生器

  • 防爆區鋼鎧電纜穿管敷設問題

    防爆區內的鋼鎧電纜穿管敷設,這里的鋼管的作用是什么?鋼鎧有保護電纜的作用,鋼管起支撐電纜固定電纜的作用可以嗎?有哪些國家標準上有具體說明?多謝!

  • 帶鋼鎧電纜外護套自升溫燒損~~~~~困惑!!!!!

    我們去年11月份直接埋地敷設的一根VV22-3*185+2*95的電纜長度約為160米,受電使用一個月之后,在中間某處發生外包護套高溫燒損現像,當時的具體現像是:因發熱產生水蒸汽,發熱較嚴重,此處水已蒸發干(燒損處在水溝下,挖開檢查有水滲入),并伴有電火光現象,發現后立即停電檢查,用500V絕緣搖表發現有一相接地,以為是施工中絕緣被破壞,挖開后檢查,只發現外包護套兩處有高溫受熱熔化現象,鋼鎧帶、埋料、和絕緣完好。 考察現場情況:此處無高壓線路地埋經過,無熱源,排除高壓放電和外界燒毀。

  • 四芯鎧裝電纜的鋼鎧可以替代地線為臨時電源供電嗎?

    我這里現在要實施一項變電所改造工程,需要做一個臨時電源,由另一個變電所提供的兩路3*70+1*35的鎧裝電纜為重要負荷提供臨時電源。對于施工現場的接地問題現在有兩種意見:一是就地找一個接地極,一是使用電纜的鋼鎧作為地線,請問諸位大俠,哪一種方式符合規程規定,還有其他的解決辦法嗎?

  • 帶三個SF6負荷開關的電纜分接箱的做法

    請問帶三個SF6負荷開關的電纜分接箱的做法?我公司新接一個項目,是二進(240平方)四出(150平方)帶三個負荷開關的方案.請教: 三個負荷開關之間如何接線,進出電纜插頭如何布置?

  • 自制西門子PPI電纜帶原理圖

    自制西門子PPI電纜帶原理圖

    原料簡單,做工粗糙。大家湊活著看吧。不過經檢驗下載和上傳程序完全可以的。有什么問題在聯系。球球604678588

  • 小區10kV電纜帶13臺1000kVA的變壓器可以嗎?

    我覺得勉強可行,300mm的電纜載流量580-608,換算成容量是1萬kVA左右,每臺變壓器不可能同時滿載運行,所以乘個系數0.7,剛好滿足載流量要求。不知道供電部門會不會批呢?

  • 一根SYWV-75-5電纜可以帶幾個電視插座?

    前幾天問了一下電視電纜的選用問題,得到了很多熱心的高手指教,小弟在此很是佩服,如今又遇到一個問題,如題:一根SYWV-75-5電纜可以帶幾個電視插座?比如一些別墅,一棟里面可能有,5,6個電視插座,這種情況需要進2根電視線嗎?

點擊加載更多

帶鎧電纜

帶鎧電纜專題,為您提供帶鎧電纜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與帶鎧電纜 相關的專業交流討論,更多帶鎧電纜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

電纜設備

小分子全效生物修復膜

主站蜘蛛池模板: 男人天堂网站| 欧美成人精品一区二三区在线观看| 国产人成免费视频| 精品午夜久久福利大片免费| 久久久香蕉| 青青青视频免费观看| 色综合久久五月| 亚洲综合亚洲| 韩国电影久久| 成人在线视频网址| 精品国产福利在线| 欧美日韩小视频| 天天做天天做天天综合网| 亚洲日本天堂在线| 亚洲免费精品视频| 草草视频免费看| 精品久久网| 日本一区二区三区免费看| 亚洲欧美日韩精品专区卡通| 青青青草国产| 2021国产成人精品国产| 国产成人亚洲精品无广告| 快射视频欧美| 午夜视频免费试看| 中文字幕日韩高清| 成年看片免费高清观看| 精品一区二区视频在线观看| 人成网站在线观看| 亚洲天堂免费视频| 国产日韩久久久精品影院首页| 动漫精品一区二区三区视频| 美女被视频网站在线看九色| 天天躁日日躁aaaaxxxx| 最新偷拍视频| 国产成人午夜性a一级毛片| 免费国产a国产片高清| 亚洲国产高清在线| 精品久久久久中文字幕日本| 国产欧美中文字幕| 日韩 欧美 国产 师生 制服| 中文字幕亚洲高清综合|