我想問一下,如果兩根25平方的線并聯起來的載流量怎么算,是不是就是50平方的載流量呢?同時可不可以一根25平方的和一根6平的線并聯,如果可以,這樣的線載流量又是多少
先施工的住宅小區,甲方供應的3*10的YJV電纜,到場后發現電纜線芯顏色為黃綠黃,沒有零線、地線,(此電纜為戶內電源線,應為相、零、地)現甲方要求使用此電纜,提出用熱縮管把電纜頭處做出零、地線的標示,那位大俠知道,那本具體規范規定嚴禁使用其他顏色代替零地線的。謝了
室內有3臺18.5KW 或8臺 18.5KW的電機,都為380V,角型啟動,電纜選擇YJV單芯電纜,室內懸吊無孔鐵皮線槽鋪設,電機運行電流為35.3A線徑選擇:溫度修正系數0.96;鋪設方式B2=0.91B1;35.3/(0.96*0.91)=40.5A 參考工業與民用配電手冊510頁,每管4線靠墻),35度6平方線的電流是41A,要是按此計算的話6平方線就夠了,可是實際是用6平方的線發熱嚴重,高的電纜溫度達到58度。 我是個菜鳥,請問我的計算錯在哪里?那么應該選擇多大的單芯電纜或多芯電纜?
各位師傅:請教一下,麻煩給點建議經驗,謝謝,例如20x0.75mm2+20x0.75mm2(兩組線)用什么規格的鍍鋅鋼管?
如圖那些字是我后面自己加上去的,,,我想問一下設計院是大算設計多大規格的電纜線?還是故意不寫上去?求設計院規格?
110kV電纜線路設計的時候,需要考慮電纜的接地,我想請教以下問題:1、什么時候需要用直接接地箱;2、什么時候要用交叉互連接地箱;3、電纜金屬護套的安全感應電壓的數值是多少;4、請詳細介紹一下交叉互連和回流線的作用。不勝感激,謝謝!
電纜線路施工及驗收規范 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范 中華人民共和國國家標準 電氣裝置安裝工程 GB 50168-92 電纜線路施工及驗收規范 中華人民共和國建設部1992-12-26發布1993-07-01施行
我原是工人,現在我老板要我為新廠估算電纜型號,現在車間要270-300KW,請問要用多少平方的電纜,(配電間離車間有200多米,)做地溝還是地埋好。請各位前輩、師傅多指教。謝謝
《工業與民用配電設計手冊》列出了電纜線路電壓損失的計算表格,我想知道線路長度如何計算?比如兩芯電纜是指電纜的長度還是指兩芯長度的總和?
有個很簡單的問題想問問前輩們,希望你們不要笑話。有個工程甲方要求要安1個三相五線的插座16A,可是要接的用電器具體的功率他們并不能確定(可能功率并不大)。我想問那我應該配多粗的電纜線,多大的斷路器?既能安全使用又不浪費。
攪拌器用的電機功率比較小,只有120w,三相380V,50HZ。請問這么小的電機線一般用什么型號的電纜?YJV電纜最小好像只有1.5mm2的。
發一個“電纜線路的維護及故障處理”的電子書,供大家參考!
變壓器和電纜線招標采購 業主單位:江蘇省泰興中學報名截止:2012-07-18所屬地區:江蘇 所屬行業:冶金礦產原材料 機械設備 電工電子電器 能源化工 江蘇省泰興中學購置變壓器和電纜線競爭性談判 江蘇省泰興中學配電房改造配套工程。需購置變壓器、電纜線及鋪設安裝工程,招標預算參考價為36.039萬元。根據要求以競爭性談判形式確定施工單位。 一、工程概況 招標項目內容:圖紙范圍內的配套配電工程。 ㈠購置安裝一臺630KVA干變、一臺400KVA干變(按照國家乙標準)。 ㈡購置從市電網到配電房的YJV22-3*95進線電纜約170米。其中破砼路面約100米,安放φ160的玻紋穿線管道約150米。 ㈢購置配電房到新圖書館的YJV22-3*150+1*70低壓電纜約340米,而且需穿管。 ㈣其他在施工過程中必須增補的項目。 二.報名條件及其他需要說明的情況 ㈠資質要求:投標人必須是持有電力工程施
新問題: 分支電纜一定要與主電纜的截面一致嗎? 預分支電纜的支線規格確定? 有人講要等截面。 有人講可以不等截面。 有規范嗎?
請教各位大蝦:二根3*70+35的電纜線并在一起的有效載流量,截面積?一根3*16+6的電纜線中:4根芯并成2根芯的有效載流量,截面積?
我廠水源地離廠里約有7公里,用6KV電纜直接敷設過去,整個電纜全部連在一起無法斷開,每個泵房處通過電纜分支接頭供電,泵房各有一小變壓器,但變壓器高壓側沒有開關,停送電通過廠里6KV開關來操作,不知保護該如何整定,需要考慮哪些?另外這么長的線路,送電后末端會不會出現高壓?怎么解決?請高手指點!!!!1謝謝!!!!!!!!
我是學建筑的,但是現在有一部分做水電的,請教各位大俠這表示什么意思AL3-N2-YJV-1KV-2*6+E6-HDPE40-FC
如題,共同分享
請問這兒求電阻的時候為什么要乘以1/4啊?0.204是查表查到的電纜單相接地短路時的電阻(mΩ/m)10是電纜長度