  • 埋地泄漏電纜周界報警探測器介紹

    一、系統介紹泄漏電纜探測器是一種隱蔽式的周界入侵探測報警系統,已經被廣泛應用在國內各地的重要周界場所,產品提供了非常靈活的室外周界安裝方式,可以應用在埋地、屋頂、圍墻、空中懸掛等地方。雙根泄漏電纜平行敷設方式,一根發射無線電信號、另一根接收無線電信號,沿埋入電纜周圍產生一個看不見的電磁射頻場。如果探測場受到入侵者的干擾,探測場的平衡受到破壞,系統就會產生報警。(本文由北京欣秦林科技發展有限公司提供)二、方案設計某項目在周界處安裝10套泄漏電纜泄漏電纜探測器,可以保護1000米長的周界長度,每套泄漏電纜探測器最遠可以保護100米長的周界。 每一套泄漏電纜探測器由一臺報警處理器、兩段各5米非泄漏電纜、兩段各100米泄漏電纜和兩只終端器組成。在具體的安裝過程時,上一防區的泄漏電纜和下一防區的泄漏電纜之間可以無縫隙的敷設,這樣可以保證整個圍界的防護沒有盲區。每一臺報警處理器有2個連接非泄漏電纜的端口、2個交流220V電源輸入輸出端口、1個報警輸出常閉/常開干觸點。報警處理器具有防水、防電磁輻射的特點,在安裝時可以裝入防雨防塵盒中,也可以直接埋入

  • 談談各種電器自身泄漏電流

    我們大家知道,各種電器和電線本身就存在電流泄漏,如:電線 4mm線每KM 泄漏52mA 10mm線每KM 泄漏56mA 50mm線每KM 泄漏79mA 等電動機 1.5KW運行時泄漏0.15mA 啟動時泄漏0.58mA 7.5運行時泄漏0.38mA 啟動時泄漏2.05mA 30KW運行時泄漏0.87mA 啟動時泄漏4.58mA 等計算機 移動式位 1.0mA 固定式為 3.5mA 組合式為 7.5mA請問這些數據你們是不是覺得差不多?你們在設計中選用漏電時考慮了進去了嗎?

  • 如何精確查找橡套電纜漏電點

    煤礦井下用橡套電纜,型號MYP3*95+1*25初步可判斷其中紅色芯線發生漏電電纜外觀完好,不用放炮的方式有什么辦法嗎?或者有什么設備推薦嗎?謝謝大家

  • 為什么電纜做終端后的泄漏值減小?

    8.7/15KV型電纜未做終端時泄漏值為10個左右,而做好終端后泄漏值只有兩個多點,這是怎么回事?本人第一次弄這個還不會,請多多包涵!請大師指點!

  • 公布一組燈具泄漏電流數據

    燈具為AC 2000W/380V金屬鹵化物燈,I類燈具,額定電流6.6A,包含鎮流器在內的總功率為2160W/盞。測試在某奧運場館進行,為室外場地,晴天。 測量儀表采用Fluke萬用表,測試原理圖如圖1所示,接線圖見圖2。通電后測得泄露電流如表1所示,直.觀的圖示參見圖3。

  • 關于電纜,三相四線電表以及漏電保護器的選用

    有220V,250W的電動縫紉機30臺,選用10*3+1*6平方的電纜,選用3*10(40)A的三相四線電度表,額定電流為40A的漏電保護器,不知道這樣的選用是否合理,請指教

  • 變壓器試驗時泄漏電流大小

    以前做變壓器交流耐壓試驗時800KVA的變壓器的泄露電流也就十安左右,今天一個630KVA的變壓器試驗時剛升到22kv時泄露電流就已經十五安了,我的耐壓機是5KVA的。我就郁悶了。給廠家打電話他們說泄露電流應該在30安左右,說我耐壓機容量小。我就郁悶了,以前比這大的都打上耐壓 了。這次卻說我耐壓機有問題。郁悶中。。。。。誰給我說個標準吧!謝謝啊!還有,變壓器的泄露電流怎樣計算的啊!

  • 請問中央空調泄漏電流怎么測試!!

    關于中央空調泄漏電流怎么測試,一般多少mA泄漏電流不合格, 具體用什么設備,測普通家用電器的設備能不能用,那位兄弟知道的可不可以說一下!!

  • 怎樣確定電纜短路和其中一相對地漏電

    在一段電纜中,外皮沒有明顯的損傷,其中有兩相短路了,用什么辦法或者儀器可以確定短路位置?其中一相對地漏電了,這個用什么辦法能夠定位?曾經因為電纜里一相中,有個筆尖大的針眼,找不出漏電的位置,將整條電纜的外皮扒開了,太浪費,請問大家有什么好辦法嗎?

  • 10KV電纜頭密封膠泄漏還有影響

    10KV變電所在周期性檢查中發現所有10KV電纜頭都有液體滲出,經檢查和咨詢滲出的液體膠狀物為密封膠,發熱導致其滲出,不知會不會對接頭的壽命造成影響?

  • 高頻率和正常泄漏電流的關系

    為什么在高頻率的情況下,配電線路的正常泄漏電流會增大(與低頻率比較)?此問題困擾了我很久,有哪位高手幫幫幫忙?無言感激,最好附上公式什么的,就更好,拜托了

  • 電氣火災監控線路泄漏電流大于500MA

    請教大神:《火規GB50116-2013》 9.2.1 在供電線路泄漏電流大于500MA時,宜在下一級配電柜(箱)設置剩余電流式電氣火災監控探測器。 那么,問題是:怎么事先知道這個回路的泄漏電流會大于500MA?這個有測算的辦法嗎?

  • 不能忽視電氣設備及線路的泄漏電流

    GB/T 2900.71-2008《電工術語 電氣裝置》給出了泄漏電流的定義,即 正常運行狀況下,在不期望的可導電路徑內流過的電流。 因此,泄漏電流是發生在電氣設備或電氣線路中,通過其絕緣材料的漏電的電流。在正常情況下,泄漏電流很小,但是當電氣設備或線路中發生絕緣材料損壞、產品老化、電線缺陷、環境影響(如室外景觀照明晴天和雨天)等,就會導致泄漏電流過大,甚至引發安全事故。

  • 怎樣解決泄漏定子泄漏電流差別很大的問題?

    根據定子試驗項目及標準規定,測量定子繞組的直流耐壓試驗并測量泄漏電流的標準是:(1)試驗電壓為3.0倍額定線電壓值;(2)泄漏電流不隨時間的延長而增大;(3)在規定的試驗電壓下,各相泄漏電流的差別不應大于最小值的50%。可是在測試泄漏電流時相差達到5倍以上.....不清楚這樣會對發電機產生什么后果?

  • 求正常路燈線路泄漏電流計算書

    有哪位高手指教一下,正常路燈線路泄漏電流計算書是怎么出的。市政道路路燈設計,路燈供電線路大概800米,VV5*25的電纜,250W高壓鈉燈,總的用電負荷5KW。問題:1、線路泄漏電流怎么計算。2、漏電保護怎么選。附控制箱系統圖[localimg=483,293]1[/localimg]

  • 6kV開關柜FAT--20kV直流泄漏電流測量

    有沒有人接觸過這個“直流泄漏電流測量”,是怎么定義的,驗證什么性能?具體怎么做的?最近在一個涉外項目中業主要求做這個試驗,但是GB/IEC似乎對FAT沒有這項試驗。

  • 關于閉域空間中泄漏同軸電纜耦合損耗的研究

    關于閉域空間中泄漏同軸電纜耦合損耗的研究

    泄漏同軸電纜(簡稱漏纜)是遵循特定的電磁場理論,沿著同軸電纜的外部導體周期性或非周期性配置開槽口而形成的.電信號在該電纜中傳輸的同時,能把電磁能量的一部分按要求從特殊開槽口以電磁波的形式放射到周圍的外部空間,既具有傳輸線的性質又具有無線電發射天線的性質.由于其場強覆蓋均勻、適應性強、電磁污染小等優點,漏纜近年來已經廣泛應用于隧道、礦井、鐵路等通信領域,并且已經滲透到了室內無線通信系統中[1].耦合損耗是漏纜區別于其他射頻電纜的惟一指標,它決定了電磁波的覆蓋范圍,是漏纜設計的關鍵指標之一.文中以屏蔽良好的矩形室內空間為例,計算了漏纜的耦合損耗,同時討論了墻壁的材質對耦合損耗的影響,并通過仿真對結果進行了驗證.該理論和結果對于進一步研究閉域空間中的無線通信問題具有較強的參考價值. 1 基本理論和計算方法 1. 1 射線追蹤法

  • 求救:電纜可以這樣穿管嗎?

    我們有一個小泵房,內有5臺水泵,功率比較大,對每臺水泵我選擇了兩根120的電纜,由配電室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷設,長度在20來米,這樣的話需要拐兩個彎,他們說這樣不行太長了他們沒聽說過,但我覺得這樣應該沒什么問題。不知道我這樣做到底可不可以?望大蝦們賜教!!不勝感激!!!!

點擊加載更多

泄漏電纜

泄漏電纜專題,為您提供泄漏電纜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與泄漏電纜 相關的專業交流討論,更多泄漏電纜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

厭氧生物膜池

專業防水堵漏

主站蜘蛛池模板: 男插女青青影院| 美利坚永久精品视频在线观看| 国产精品亚洲综合色区韩国| 国产精品二| 精品国产自在现线看| 另类ts人妖专区| 日本精品中文字幕在线播放| 天天干天天干天天干| 亚洲国内精品| 在线精品国内视频秒播| 老奶的性成熟色视频及照片| 欧美极品尤物在线播放一级| 日批视频网站| 亚洲日本在线观看视频| 久久久青青| 2021国产精品成人免费视频| 成人国产第一区在线观看| 国产人妖ts丝丝 magnet| 久久天天拍天天爱天天躁| 日本三几片| 一二三四观看视频中文在线观看| 亚洲视频一区| 成人在线免费| 免费观看黄视频网站| 婷婷毛片| 在线视频 一区二区| 99je全部都是精品视频在线| 国产片网站| 全黄毛片| 伊人丁香| www操com| 就要精品综合久久久久五月天| 日韩综合色| 亚洲国产成人精品不卡青青草原| 成年人黄色在线| 美女毛片老太婆bbb80岁| 思思99re热| 精品国产品国语在线不卡丶| 成人在线视频免费| 欧美精品99久久久久久人| 亚洲视频在线精品|