亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 淺談電纜在電力工程中的應用

    1電纜的敷設方式 電纜的敷設方式有以下幾種:直埋敷設、穿管敷設、淺槽敷設、電纜溝敷設、電纜隧道敷設、架空敷設幾種方式都有優缺點,一般要考慮城市發展規劃,現有建筑物的密度電纜線路長度敷設條數及其周圍環境的影響等。從技術上比較,電纜隧道方式和電纜溝敷設方式便于電纜的施工、維護和檢修。在一些發達國家城市中,城市規劃建設時,已考慮公用隧道。實踐證明公用隧道運行效果良好,大大降低了重復投資次數和反復開挖路面的現象,但初期投資巨大,建筑材料耗資金,在國內,由于各種因素的限制,這種敷設方式是極少的。相比而言,直埋敷設和淺槽敷設則是屬于經濟型的敷設方式,直埋電纜是最經濟而廣泛系用電敷設方式,它運用于郊區和車輛通行不太頻繁的地方。但不利于電纜的維護和檢修,一旦遇到電纜故障,即使使用測試儀測出故障點,也要重新挖開電纜溝,極不方便。因此電纜敷設方式的選擇,要結合實際情況,根據工程條件、環境

  • 電力工程電纜設計規范附錄E

    《電力工程電纜設計規范》GB50217—2007 第63頁,附錄EE.1.3 第二款 對火電廠3—10KV廠用電動機饋線回路,當機組容量大于100MW時,Q的表達式見表E.1.3—1請問這里面說“當機組容量大于100MW時”,“機組”指的是火電廠的發電機組,還是指的廠用電動機組?謝謝。

  • 電力工程(電纜隧道)過渡井參考詳圖

    圖紙簡介: 電力工程(電纜隧道)過渡井施工圖紙,包括過渡井倆個剖面詳圖及簡單的設計說明 投稿網友: wangmi20110302 上傳時間: 2012-11-17

  • 電力工程估算電纜量問題,這么想對嗎?

    我正在做預算,按照圖紙計算電纜工程量后(一本圖紙,30多個變電站的工程),和估算的差了2000多米。如果按照圖紙工程量*1.2的系數,還差100米,是我漏算了電纜還是用圖紙的工程量*1.2的系數是估算工程量?不知道我問明白了沒有?有高手給解答一下~謝謝

  • 電力工程(電纜隧道和支架)施工大樣圖

    圖紙簡介: 本設計為電力工程(電纜隧道和支架)施工圖,圖紙包括橫穿鐵路橋涵段俯視圖及縱段示意圖、電纜支架加工圖、電纜隧道安裝圖。 投稿網友: wangmi20110302 上傳時間: 2012-11-17 <

  • 新書介紹--《電力工程》

    本書由西安交通大學尹克寧教授編著,為普通高等教育“十五”規劃教材。 本書全面介紹了電力系統、電力網以及發電廠和變電所電氣部分的基本知識、原理及其分析方法。全書共七章,包括電力系統概述,電力網及其穩態分析,發電廠和變電所的一次系統,電力系統短路,電力系統穩定,發電廠和變電所的二次系統,遠距離輸電等。 本書是根據著者在20世紀80年代先后兩度出版的同名教材的基礎上重新編寫而成的。原書曾于1992年在全國高校優秀教材評選中榮獲能源部優秀教材二等獎。在重新編著本書時,本著面向21世紀電力技術的原則,補充了大量新的知識,介紹了未來的發展方向。此外,本書還繼續保持了原書在敘述上深入淺出、便于自學,在內容上做到理論與生產實際緊密結合等風格,并增加了較多的復習思考題與習題,以利于教學的深化。(詳見下面目錄) 本書定價38.00元 郵購價:44.00元

  • 電力工程師(上下).PDG格式

    電力工程師(上下).[ 本帖最后由 hero_2008 于 2010-4-14 11:32 編輯 ]

  • 一條小路的市政電力工程

    一條小路的市政電力工程,只有200米.

  • 電力工程資質有分為哪些呢?

    1、特級類型的資質

  • 電力工程電力電纜設計規范的一點疑問

    交流單相電力電纜的金屬護層,必須直接接地,且在金屬護層上任一點非接地處的正常感應電壓,應符合下列規定:(1)未采取不能任意接觸金屬護層的安全措施時,不得大于50V。(2)除(1)項情況外,不得大于100V。請問,什么是“不能任意接觸金屬護層的安全措施”?

  • 電力工程中電纜敷設知識總結,需要的就是這個!

    電力工程中電纜敷設知識總結,需要的就是這個!

    供電系統運行質量、安全性和可靠性不僅與電線電纜本身質量有關,還與電纜附件和線路的施工質量有關。

  • 誰有新《電力工程電纜設計規范》-2007

    建設部關于發布國家標準《電力工程電纜設計規范》的公告 中華人民共和國建設部公告第732號 現批準《電力工程電纜設計規范》為國家標準,編號為GB50217-2007,自2008年4月1日起實施。其中,第5.1.9、5.3.5條為強制性條文,必須嚴格執行。原《電力工程電纜設計規范》GB50217-97同時廢止。 本規范由建設部標準定額研究所組織中國計劃出版社出版發行。中華人民共和國建設部二〇〇七年十月二十三日

  • 電力工程電纜設計規范中的這個數據怎么來的?

    GB 50217-2007(電力工程電纜設計規范)第3.3條“電纜絕緣水平”2 除上述供電系統外,其他系統不宜低于133%的使用回路工作相電壓;在單相接地故障可能持續8h以上,或發電機回路等安全性要求較高的情況,宜采用173%的使用回路工作相電壓。 請教的問題是:133%這個數據是怎么推導來的?

  • 關于《電力工程電纜設計規范》附錄F的疑問

    關于《電力工程電纜設計規范》附錄F的疑問

    《電力工程電纜設計規范》GB50217—2007 第66頁,附錄FF.0.2 Eso的表達式,請問表中的Xs表示什么,表中“——”表示什么,如果表中的Xs被“——”了那么Eso怎么算謝謝。

  • 電力工程建設中電纜敷設知識總結

    供電系統運行質量、安全性和可靠性不僅與電線電纜本身質量有關,還與電纜附件和線路的施工質量有關。下面是關于電力工程中電纜敷設知識總結,希望對你有幫助! 一、電纜的敷設方式電纜的敷設方式有以下幾種:直埋敷設、穿管敷設、淺槽敷設、電纜溝敷設、電纜隧道敷設、架空敷設,幾種方式都有優缺點,一般要考慮城市發展規劃,現有建筑物的密度電纜線路長度敷設條數及其周圍環境的影響等。從技術上比較,電纜隧道方式和電纜溝敷設方式便于電纜的施工、維護和檢修。在一些發達國家城市中,城市規劃建設時,已考慮公用隧道。實踐證明公用隧道運行效果良好,大大降低了重復投資次數和反復開挖路面的現象,但初期投資巨大,建筑材料耗資金,在國內,由于各種因素的限制,這種敷設方式是極少的。相比而言,直埋敷設和淺槽敷設則是屬于經濟型的敷設方式,直埋電

  • 求助:關于電力工程資料歸檔

    對于電力工程的竣工資料,我有如下幾點疑惑,忘高人指點:(1)土建的竣工資料,在各個省,自治區是有相應的表格,比如在四川為建設廳發布的<建筑工程質量驗收規范>,其實本人手頭也有本電力行業規范<電氣裝置安裝工程質量檢驗及評定規程>DL/T51611.1~661.17-2002適用于變配電設備安裝質量驗評,可是若電力工程中牽涉的材料報驗,延長工期申請,技術核定,技術經濟核定等內容沒有對應的表格,此外,也沒有試驗用表格;(2)電力工程的竣工資料,各電建公司是如何分門別類,參照的標準是什么?(3)電力設備試驗用有沒有相應的表格?

  • 請教一個電力工程的問題

    我這里是一個保護區(甲方),要在保護區的核心區通高壓電,核心區3公里內不通公路,3公里外的村莊有高壓電,因為防火和環保的要求,必須采用電纜地埋,目前有一乙方提出方案:采用10kvyjlv-35mm電纜地埋、地埋深度為0.7m*0.3m,外層用混凝土寬0.3m厚0.1m,如遇石巖層深度不能保證,則加厚混凝土外敷,…… 因?yàn)槲沂峭庑校叵蚋魑粚<艺?qǐng)教,這種方案是否妥當?本地多雨潮濕,野豬老鼠很多,因為電纜不會套管,擔心電纜會被腐蝕和被野獸破壞,還聽說這種電纜沒有加鎧,不知是否能夠長期正常運行?

  • 幾個電力工程類施工表格!

    本人在電力工程施工中使用的一些表格!

  • 電力工程監理表式(2007版)

    電力工程新版監理表式

點擊加載更多

電力工程電纜

電力工程電纜專題,為您提供電力工程電纜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電力工程電纜 相關的專業交流討論,更多電力工程電纜相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

養殖廢水cod

11zj311 地下室防水

主站蜘蛛池模板: 伊人网网站| 在线观看污视频网站| 欧美无遮挡国产欧美另类| 免费观看毛片网站| 免费视频直播毛片在线| 免费a网址| 日韩版码免费福利视频| 色com| 午夜动态| 真正国产人妖ts系列| 亚洲欧美成人| 3d豪情在线看未删减ck| 成人在线免费电影| 国产精品成人网| 精品国产96亚洲一区二区三区| 亚洲国产精品激情在线观看| 国产综合成人观看在线| www.287abc.com| 国产小视频在线看| 欧美a级v片不卡在线观看| 色成人综合| 伊人中文字幕在线观看| 伊人院| 国产精品成人免费观看| 美女视频网站免费播放视| 日韩中文在线观看| 伊人久久大杳蕉综合大象| 4399影视免费观看高清| 国产三级在线观看专区| 欧美影院在线观看在线观看看| 网站污污| 好吊妞国产欧美日韩视频| 成人免费视频一区| 免费av一区二区三区| 无线乱码一二三区免费看| 最新男同鸭子ktv| 成人精品久久| 欧美成人亚洲| 亚洲图片一区二区| 99久久国产综合精品成人影院| 国内精品伊人久久久久妇|