亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 車間電纜橋架布線問題(急)

    車間高8米,鋼結構屋面。具體設備還不確定,有電動葫蘆行車。照明打算采用吊裝混光照明燈。我的想法是預留動力電纜橋架,請問能不能于照明回路公用橋架?還有,橋架沿墻架設時,高度多少合適?照明用橋架怎么架設合適?據頂多少合適?高手請指點,以前沒用過。

  • 10kv高壓電纜車間內走的安全距離是多少?

    10kv高壓電纜車間內走的安全距離是多少?有沒有安全距離,現在我們這個項目變電所在8.8m的三樓,高壓進線水平方向走得6m,在橋架中走得,現在有個問題是水平方向與天車交叉,天車距離電纜只有14cm,我建議項目經理把天車與高壓電纜交叉部分切掉,他覺得麻煩不想弄,但是我覺得這是有安全隱患的,但是查規范關于10kv電纜安全距離的只有室外架空線的,沒有車間內的要求的,我想問下大家這個有沒有規范要求這個室內的安全距離?

  • 配電房至車間電纜選型問題

    配電房距車間20米,車間動力配電柜分別為:AP1-300A,AP2-1000A,AP3-500A,AP4-160A,AP5-630A(斷路器額定電流),布線方式為沿墻在配電柜上方布橋架。分別選什么類型和規格為總線電纜和分支電纜?我是這樣分配的:AP1(VV3*185+1*150),AP2(3根YJV-1*500+1根YJV-1*400),AP3(YJV-3*240+1*185)AP4(YJV-3*300+1*240),AP5(VV-3*70+1*50),總線……/我無語了:(選YJV線是電流量的需要,問題是聽說電纜太短廠家不生產……/我無語了:(難道真的要我從配電房每個電柜拖一次?

  • 從配電柜到車間的電纜怎么布線?

    本單位欲增加一條生產線,裝機容量為180KVA,從配電房到車間設備安裝地點之間的距離約100米,現想放一段3X120+1X70的電纜。 原來為電纜溝穿管布線。 現因地溝已封,若穿地溝,工作量很大。 現想沿車間墻面走明線,又不知有什么具體要求? 本人是新手,請大師指點,謝謝!

  • 車間設備配電電纜N,PE線如何選擇?

    廠房車間里的電力配電,比如一臺鉆機,配VV電纜,截面是10平方毫米的 應該是VV-(5X10)?還是VV-(3X10+2X6) ?《措施》要求N,PE線小于16是與相線相等,但是看電纜廠家樣本,VV電纜的N,PE線都會小一點。而且沒有這種型號:VV-(5X10) 請問應怎樣處理?我理解《措施》要求N,PE線小于16是與相線相等,是指配電干線,不針對到各設備這種支線。這樣理解對嗎?

  • 車間配電柜電纜哪種敷設方式好?

    一個車間落地柜(PGL 或GGD)到墻掛箱(多個)的電纜敷設有2種敷設方式:1,從落地柜到墻掛箱(廠房立柱上安裝),電纜從落地柜延立柱向上走再到橫梁水平橋架再下來到墻掛箱,電纜用的多,電纜上----再水平----電纜下,3個環節都走橋架,費用很高2,從落地柜到墻掛箱(廠房立柱上安裝)電纜走地面電纜溝(300*300),節省電纜,節省橋架。我們公司都是按方案1做的,你們公司(工廠)都是用哪種方案設計的???????

  • 動力車間的進線電纜可以多大?

    A點總功率: 342KW 離配電房222m B點總功率: 400KW 離配電房222m C點總功率: 250KW 離配電房43m D點總功率: 300KW 離配電房222m E點總功率: 500KW 離配電房252m F點總功率: 500KW 離配電房252m 以上用電纜橋架敷設,高度為7m請問怎樣選擇電纜

  • 一般的廠房車間需要用阻燃的電纜嗎???

    廠房車間的空調配電給設計的全部都是用ZR-VV的電纜但是甲方說根本就需要用ZR型的電纜請問一下阻燃的電纜與一般的電纜價格差多少個點啊?一般的情況都不需要用ZR的電纜嗎??

  • 求救:電纜可以這樣穿管嗎?

    我們有一個小泵房,內有5臺水泵,功率比較大,對每臺水泵我選擇了兩根120的電纜,由配電室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷設,長度在20來米,這樣的話需要拐兩個彎,他們說這樣不行太長了他們沒聽說過,但我覺得這樣應該沒什么問題。不知道我這樣做到底可不可以?望大蝦們賜教!!不勝感激!!!!

  • 求教各位關于電纜的問題

    一臺280KW電動機,設計用電纜為3根3×185+1×95sc150fc的電纜,請教這個能縮減數量嗎?還有為什么要用3跟呢?電機是280KW,采用變頻啟動,在設計圖上有個電流是800A,代表什么意思?先謝謝各位了!!!

  • 3+2電纜與4+1電纜的區別

    3芯+2電纜與4芯+1電纜的區別,就同樣情況下,載流量哪個大一點啊,有人說3芯電纜用在高壓上,可04DX101上有0.6/1kV載流量啊。。

  • 這個標注,是電線還是電纜?

    這個標注,是電線還是電纜?

    大家好,請問照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的電線呢,還是三芯的電纜?謝謝!

  • 開關與電纜怎么配合的啊?

    保護開關與電纜大小應該有一樣的配合的?比曉得是怎么的?比如25A的開關應該用6平方的線吧?其他的呢?原理是什么啊?

  • 請教關于電纜的一些問題

    1.電纜有1-3kv的,有6kv的,有10kv的,到底是按照什么劃分的,有什么區別?2.查找電纜載流量的時候有纜芯數,有單芯的,雙芯的,三或四芯的,如果是五芯電纜怎么查詢?3.yjv22 和 vv22 有什么區別 4.配電時候,3+2形式和4+1形式有什么區別

  • 關于如何牽引電纜的問題

    大家來討論下牽引電纜的方式。 電纜是10kV,鋁芯500的。市區架空線路改成電纜敷設:在道路一側埋好電纜保護管后,在保護管內牽引電纜。 當地供電局是用卷揚機牽引的,可他們說最多只能牽引250m-300m長,這樣以來,每隔250m就要放置一處電纜連接裝置,一般是用電纜中間頭的,可他們卻用電纜分支箱連接(多貴呀)。他們說中間頭不安全。 現在他們遇到了麻煩,有個變電站出線要經過一條道路,這條道路有近20根電纜。這樣以來,每250m就要放置十幾個分支箱,他們自己接受不了,并且當地市政部門也肯定不會同意現在他們正考慮用中間接頭來減少分支箱數量和改變電纜敷設設備來增加電纜的牽引長度。但是用中間接頭的化如何防水?(當地海平面很低,水特多) 大家討論下牽引電纜最長有多長,(三相統包鋁芯400或500)以及用什么設備來牽引。中間接頭的防水怎么處理?

  • 怎么才能減少電纜的干擾

    我辦公室房頂上是電纜,我用電腦時因為干擾顯示屏老晃,誰知道怎么才能減少干擾啊,謝謝拉樓頂有個鐵架,半米高,架空,四線全塑電纜

  • 關于電纜穿什么管的問題

    以前做設計大部分電纜,出橋架后都是穿鍍鋅鋼管,包括導線!上次有施工單位說能否改成KBG管,于是就同意他們除了埋地敷設,防爆區內電纜敷設外都可以改成穿KBG管敷設!前兩天給管間廠家打電話,經咨詢KBG管只有16、20、25、32、40、50著幾種型號!問各位大俠你們現在選擇穿什么管的原則是什么呢?能否詳細地說明下?謝謝

  • 我們公司每年臺風 車間的電纜溝進水很嚴重

    我們公司每年臺風 車間的電纜溝進水很嚴重,可能主要是滲漏 工廠的比較低 比較容易積水,不知道該怎么辦?一發臺風 公司生產就要停下來 大家有什么防水 排水的好辦法嗎》謝謝了

  • 請教各位有關電纜的問題

    我公司有一在建食堂工程,從室外配電室到室內配電箱用的4*50的帶鎧電纜,現在需要在食堂北側建一員工宿舍,考慮用電直接從食堂接過去,但是食堂里面的配電箱到宿舍的走線難度比較大,領導考慮從室外埋設的4*50電纜上直接外接到宿舍中,請問各位高人這樣做可行么?如果可行的話要采取什么方式來外接呢?小弟在此不勝感激

點擊加載更多

電纜車間

電纜車間專題,為您提供電纜車間相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜車間 相關的專業交流討論,更多電纜車間相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

主站蜘蛛池模板: 在线免费国产| 色www精品视频在线观看| 九九51精品国产免费看| 在线观看日本中文字幕| 青青草手机在线视频| 免费看黄在线看| 免费观看日批视频| 局长嗯轻一点嗯啊快一点| 久久精品免看国产成| 精品一区二区三区在线观看视频 | 日本国产成人精品视频| 欧美综合影院| 日本无吗免费一二区| 日韩男女做性高清在线观看| 久久精品韩国三级| 九九热精品在线| 久久久久久久久综合影视网| a网在线| 99视频九九精品视频在线观看| 99伊人网| 国产精品成人观看视频免费| 国产婷婷综合在线精品尤物| 99精品伊人久久久大香线蕉| 在线激情视频| 中文字幕国产在线观看| 亚洲人人精品| 伊人狠狠操| 国产成人精品综合在线观看| 伊人久久大| 久久黄色精品视频| 798影视| 干中文字幕| 九色国产在视频线精品视频| 免费视频一区| 可以看毛片的网址| 青草视频在线观看免费网站| 色色视频网| 亚洲视频日韩| 亚洲成人免费在线观看| 国产成人在线免费| 98国产视频|