各位老師好,對建筑結構比較感興趣,我在建筑工地上看到工人在打筏板之前在筏板地基上打樁,這種樁大概直徑20厘米里面有3根鋼筋,每隔兩米就有一個這種樁,這是什么樁?有什么作用?還有筏板基礎的水平方向的穩定性怎么保證呢?通過降水操作建好后,地下水回升會影響建筑安全性么?
鄙人經驗少,還望各位不吝賜教: 1.筏板基礎適用于巖質地基嗎?筏板基礎的埋深不宜小于建筑物高度的1/15,有三層地下室的話筏板的埋深是從地下室第三層開始算起還是從室外地面±0.000算起?若從室外地面算起那肯定滿足要求了,那就沒有一個最小埋置深度要求,那直接從地下室三層地面做筏板了? 筏板基礎適用于30層帶轉換的高層建筑嗎,個人認為畢竟柱的尺寸比較大,筏板基礎的厚度為滿足抗沖切也會比較大吧?筏板基礎如何滿足防止建筑的傾覆和滑移?還有抗浮問題,樁基有側阻相對于筏板或許對抗浮有利,對嗎? 2.經濟性:筏板基礎比樁基省錢嗎?這里所說的樁基為一柱一樁無樁基承臺,給我直觀的感覺筏板要澆一大片,在算上筏板厚度,一大坨混凝土。。樁基只是在有柱的地方做。 3.還有其他關于樁基與筏板基礎的問題還望大家提出來探討探討,學習學習。
設計是入巖樁,但是落差很大,有些樁是14米到巖,有些是23米都不到巖,現在的情況等于 是一邊端承樁一邊摩擦樁,請問該怎么處理,如果承載力都足夠的話,影響大嗎
地下兩層地下室共10m深。上面比較矮的多層建筑筏板就能滿足地基承載力(如果沉降不滿足布置減沉樁),而二十多層的高層必須采用樁基礎。請問筏板基礎和樁基礎共一個大地盤上,這樣合理嗎?
本人第一次作高層,無設計經驗,設計完成后心里沒底,請各位前輩給看看基礎的底板和基礎梁配筋是大還是小? 工程概況:地上十八層剪力墻結構,一層普通地下室,各標準層相同,層高2.90m,總高55m(不含電梯間)。7度0.15g,風壓0.45kn/mxm,三類場地土,天然地基承載力140kpa(粉質粘土),CFG復合地基承載力350KPA,基坑開挖4.3M,底板厚800,C30混凝土。
兩層框架結構,由于上部荷載較大,三千多千牛!采用筏板基礎!在JCCD中若不設肋梁可以算出柱對板的沖切是否滿足,一般情況不設好象都不滿足,除非板做的很厚,那樣很不經濟!現在加入肋梁后,JCCD就不能算沖切是否滿足了。也就是說軟件不能識別肋梁對抗沖切有提高作用!不知道是我沒找到還是軟件問題?還有,肋梁的截面尺寸由什么決定呢?怎么知道肋梁取多高才能滿足抗沖切,用什么理論算的?大家一起來談論下!呵呵!
遇到幾個問題:1、一樁一柱的筏板,沖切為何會紅?不理解pkpm;2、可否不建抗浮模型,有什么插件可以取得柱的抗浮軸力不?知道的兄弟姐妹們指點下,謝謝了!![ 本帖最后由 zzl9105 于 2012-4-30 18:22 編輯 ]
我們的基礎時筏板基礎,高跨是1.5M,低跨的是3.5M,四周有梁,中間沒有梁,我想請問這種基礎是屬于平板式還是屬于梁板式的,另外在有梁的部位,筏板端部鋼筋的構造是怎樣的
問題補充:(1)筏板基礎邊畫到哪個位置,需要覆蓋基礎梁和承臺的位置嗎?個人理解:基礎梁類似KL,樁承臺類似柱,根據扣減關系,只要將結構樓面板畫至梁邊就行(可以相交也可以不想交,只要沒有孔洞就行),筏板基礎也是這個道理。這樣理解正確嗎?(2)在防水板說明中的第2條:未特殊標注的板配筋為雙層雙向?12@150。但是第3條:圖中長度方向板帶鋼筋頂筋、底筋均為?14@150。這個是不是類似于樓面結構板,鋼筋不是同直徑通長的,局部是直徑12和14搭接起來的,在筏板中如何處理?
請問 一高層剪力墻結構建筑28層,地下室一層 ,采用人工挖孔樁基礎,單樁承載力特征值為4000,本人想采用800直徑狀身C30混凝土,之后擴大頭把樁身承載力用足,基本保證了墻下布樁,可是筏板厚度如何取值呢,是否還用考慮樁沖切影響呢,要是考慮筏板取到800也不夠 還要提高混凝土標號,要是不考慮 還有點擔心 要取多少 希望大家給點意見,拜托。
筏板或梁板基礎有外包柔性防水時裂縫如何控制?如由強度控制裂縫會很大如由裂縫控制配筋會太多甲方要求經濟指標月來越嚴另據很多資料參考基礎底板中鋼筋應力很小<50也就是說計算裂縫并不準確大伙討論一下如何考慮裂縫問題?謝謝
最近做的七層磚混,片筏梁板式基礎,施工單位問暗梁的上部鋼筋與筏板的上網鋼筋交叉時,誰在上面!個人認為,此暗梁是構造做法,為了保證板受力合理,板筋應在上!不知各位大蝦有何看法!另外,在做梁板式基礎時,需不需要全部設置墻下梁,以住宅為例,是不是只用外墻和單元分戶墻設置高出筏板400左右的地梁?內墻不設置時,各地方的審圖好過嗎?懇請大家不吝賜教!謝謝
我下載好幾個.都是缺少卷,有沒有一個完整的啊.我這網速慢,好不容易下完,總是缺少東西.弄了半天也沒有個完整的.這不是忽悠人嗎?盡是缺胳膊掉腿沒有一個完整的
:) 大家好,本人在做六層砌體結構時,由于所在地區土質不好,承載力低,故采用了筏板基礎.1.在進行沉降計算時,發現土的壓縮模量比較小,第一次輸入地質資料,采用完全柔性假定,得出的平均沉降量為133mm.然后我又用手算了一下,取了幾個點,用的是分層總和法,得出的數據在60,70左右,為什么電算和手算的結果會有這么大差距?2.我想考慮基礎的剛度再進行電算一下,怎樣根據完全柔性得出的筏板沉降值,反算出地基剛度值?3.大家討論一下,進行筏板基礎沉降計算時,大家都采用什么方法?是電算還是手算?電算采用的什么方法?:)
請問,筏板基礎有最小配筋率要求嗎?是按一般受彎構件一樣算嗎?基礎的砼等級能比與之相連的墻,柱的砼等級低一個或2個級別嗎?
大家好,我最近代表甲方審查了設計院的圖紙,結構是4曾框架結構,柱距是8米。地基承載力是160,采用的基礎是梁板式筏板基礎,地梁高1200,柱子截面是900*900,可是設計院很有理由,不給改圖,請大家幫忙分析一下,是不是條基就可以解決?
我們正在施工一個17層的剪力墻結構,基礎是筏板基礎,并設有暗梁,那么暗梁怎么施工,板面的鋼筋用在暗梁邊5公分開始布置嗎?[ 本帖最后由 vince.carter 于 2010-8-9 12:34 編輯 ]
剪力墻結構的梁式筏板基礎,門洞下面的暗梁如何設計?我看有的圖紙,暗梁寬度取了“墻寬+2*板厚的有效高度”,不知依據從何而來,是按沖切破壞面定的嗎?