剛剛接到一個景觀照明工程,電線電纜的路徑根本就不規則,請問應該怎樣在施工圖上做才能準確的計算出電線電纜的工程量?再則,景觀工程中的電線電纜計算規則是怎樣規定的?非常感謝!急急急急急急需!!!!!
我公司坐落在中國電纜城-----官林.我司生產各種電線電纜廠家,具體型號有BV BVVB BVR RV RVV RVVP YJV YJY VV VV22 VV32 YJY22 YJV22..........需要的請和我聯系13771349356 質量好 ,價格合理!
電線電纜芯數有單芯,2芯,3芯,4芯,3+1芯,4+1芯,5芯,3+2芯。那平常應該怎么選芯數呢
現在公司對于電線電纜的檢驗主要用外徑千分尺來控制,最原始的檢測手段,對于國標規定的電阻測量還沒實行過,在這里想問哈大家,對于電纜檢驗,如果檢測標稱截面和電纜銅絲線徑,怎樣控制才算是合格的!~標稱截面控制在百分之幾的范圍內才算合格!
請問各位,電線電纜如何僅靠看到型號就辨認出來,我自己摸索的是頭字母是B的就是電線,其他的都是各類電纜,但是我覺得我這野路子不能解決所有常見型號,有點以偏概全,在網上查都是一些粘貼數據沒啥實質東西,希望大家幫我解惑下,不要舉例些啥BV、KVV、YJY這些常見的電線電纜,我需要的是辨認的方法,謝謝了
在電線電纜縛設中,SC代表什么管呀?如:3*16MM2+2*10MM2 SC40,這里的SC是代表鍍鋅鋼管還是薄壁管?請各位多指教!謝了先!
各種規格的電線電纜驗收時經常需要量他的線徑,這個有一個資料嗎?比如國標線徑是多少?有多少股?哪位有資料啊?先謝了
在一個工地完工后,我們將配電線路絕緣電阻表上交主管看同,可是主管看了說不可能有那么高的阻值,理由是電纜電線每規格都的一定的絕緣電阻值,線路越長絕緣電阻就會越小,對于人們測量出來的1000兆歐數量表示懷疑,我想想也對,但找不到相關的資料,請大家幫忙提供
剛剛從事配電工作,有很多不懂得問題 還請大家多多幫忙 感激不盡 說的越詳細越好 應該是有公式吧 鋁線 銅線 單芯 多芯 低,高壓不同型號電纜 分別帶多大負荷居民室內布線所帶負荷計算 又是什么啊?可能我說的不專業 還請大家見諒
關于電線電纜選擇的課件.rar
選擇導線截面時,我們往往根據電力設計手冊確定其載流量,最近發現有些廠家的電纜技術參數中所式載流量與手冊上有很大出入,如民興電纜樣本.到底那一種更實際呢?個人認為樣品說明中的正確一些,不知各位同行怎么看?
電線電纜規格型號(全部) 下載 →
“電線電纜選型”以哪個為準啊?很多手冊的“電線電纜載流量表”都不同,感覺現在選電纜越來越大了,到底是怎么了?以前的“電線電纜載流量表”的數值都沒現在的大。看了以前買的《民用建筑電氣設計手冊》(湖南省建筑電氣設計情報網組織編寫99年5月版的)294頁:VV-4X120+1X70電纜直埋載流量為268A;而“國際銅業協會的電纜選型2001年版”的“電纜載流量表”中同規格的電纜載流量卻只有203A?又查看《工業與民用配電設計手冊》(第三版)第518頁,同規格的電纜載流量為181~203,與“國際銅業協會”的差不多。手冊的權威性到底如何?還沒去查更早的手冊,印象中,以前的手冊中“電纜載流量”都比現在的大,到底為什么現在的會大那么多呢?是因為社會進步,技術反到落后了,產品質量下降,造成電纜的“電纜載流量”越來越小了,然后要求我們在選電纜時越來越大了嗎?現在負荷要求變大了,需用系數也加大了,計算電流變大,而“電纜載流量”變小了,電纜越選越大,以往做的項目選用的電纜也沒出什么問題的,但新做的項目用的電纜卻比以往的大一、二級了,面對同樣的甲方,我們怎么跟他們解釋呢?說“現
與電纜電線截面有什么關系,謝謝!!
1、常用的電線、電纜按用途分有哪些種類?答:按用途可分為裸導線、絕緣電線、耐熱電線、屏蔽電線、電力電纜、控制電纜、通信電纜、射頻電纜等。 2、絕緣電線有哪幾種?答:常有的絕緣電線有以下幾種:聚氯乙烯絕緣電線、聚氯乙烯絕緣軟線、丁腈聚氯乙烯混合物絕緣軟線、橡皮絕緣電線、農用地下直埋鋁芯塑料絕緣電線、橡皮絕緣棉紗紡織軟線、聚氯乙烯絕緣尼龍護套電線、電力和照明用聚氯乙烯絕緣軟線等。 3、電纜橋架適合于何種場合?答:電纜橋架適用于一般工礦企業室內外架空敷設電力電纜、控制電纜,亦可用于電信、廣播電視等部門在室內外架設。 4、電纜附件有哪些?答:常用的電附件有電纜終端接線盒、電纜中間接線盒、連接管及接線端子、鋼板接線槽、電纜橋架等。 5、什么叫電纜中間接頭?答:連接電纜與電纜的導體、絕緣屏蔽層和保護層,以使電纜線路連接的裝置,稱為電纜中間接頭。 6、什么叫電氣主接線?答:電氣主接線是發電廠、
電線電纜檢驗貫徹執行“把關”與“預防為主”相結合的方針。電線電纜產品質量檢驗的內容不僅僅限于產品的質量檢驗,還包括對從原材料進廠至成品出廠整個生產過程中,各個生產環節影響產品生產質量的各種因素進行質量檢驗,所以,產品質量檢驗的范圍和內容比較廣泛,具體說來,電線電纜產品質量檢驗的內容可包括以下幾個方面: 1、制造電線電纜用的原材料、輔助材料、外購和產品有關的零部件的質量檢驗; 2、制造電線電纜用的機械設備的檢驗; 3、制造電線電纜所用的工夾具、模具、工藝裝備的檢驗; 4、制造電線電纜各道工序工藝過程結構卡片的監督和檢驗。 5、制造電線電纜用的各種配方檢驗; 6、電線電纜完工后的出廠檢驗; 7、制造電線電纜生產環境的檢驗; 8、制造電線電纜用的計量工具、衡器、儀表的檢驗。
說到電線電纜的產品分類,以及電纜產品分類的特點,下面朝陽電線電纜的小編為大家詳細整理一下。 電線電纜產品主要分為以下五大類:(1) 裸電線及裸導體制品本類產品的主要特征是:純的導體金屬,無絕緣及護套層,如鋼芯鋁絞線、銅鋁匯流排、電力機車線等;加工工藝主要是壓力加工,如熔煉、壓延、拉制、絞合 / 緊壓絞合等;產品主要用在城郊、農村、用戶主線、開關柜等。(2) 電力電纜本類產品主要特征是:在導體外擠(繞)包絕緣層,如架空絕緣電纜,或幾芯絞合(對應電力系統的相線、零線和地線),如二芯以上架空絕緣電纜,或再增加護套層,如塑料 / 橡套電線電纜。產品主要用在發、配、輸、變、供電線路中的強電電能傳輸,通過的電流大(幾十安至幾千安)、電壓高( 220V 至 500kV 及以上)。(3) 電氣裝備用電線電纜 該類產品主要特征是:品種規格繁多,應用范圍廣泛,使用電壓在 1kV 及以下較多,面對特殊場合不斷衍生新的產品,如耐火線纜、阻燃線纜、低煙無鹵 / 低煙低鹵線纜、防白蟻、防老鼠線纜、耐油 / 耐寒 / 耐溫 / 耐磨線纜、醫用 / 農用 /
(1)我國的電線電纜產品分類我國的電線電纜產品分類按其用途分成下列五大類: 1.裸電線 2.繞組線 3.電力電纜 4.通訊電纜和通訊光纜 5.電氣裝備用電線電纜 (2)常用電纜類型及其選型標準電線類型中:字母B表明布電線;字母V表明聚氯乙烯;字母R表明軟線(導體為許多細絲絞在一起);還有銅芯符號、硬線(常見的單芯導體)符號省掉沒有表明。 ①BV 表明單銅芯聚氯乙烯一般絕緣電線,無護套線。適用于溝通電壓450/750V及以下動力裝置、日用電器、儀表及電信設備用的電線電纜。在BV線中的B應該指“絕緣線”。詳見《工業與民用配電規劃手冊》第三版P560.附錄1 電線電纜產品類型編制方法簡介。 ②BVR表明聚氯乙烯絕緣,銅芯(軟)布電線,常常簡稱軟線。 因為電線比較柔軟,常常用于電力
來源:網絡,侵刪!
離石電線電纜的耐壓試驗 耐壓試驗是檢驗電器、電氣設備、電氣裝置、電氣線路和電工安全用具等承受過電壓能力的主要方法之一。離石電線電纜的直流耐壓試驗,屬于破壞性試驗,試驗過程中會對設備產生一定程度的損害,為檢測設備在高壓試驗下承受的最大電壓峰值。 便于確定設備的使用范圍和選擇設備的量程分工頻耐壓試驗和直流耐壓試驗兩種。 一、直流耐壓試驗之前整個離石電線電纜線路包括接頭及兩個終端必須與供油系統接通,其油壓應符合設計要求,在電纜導體與金屬護套之間進行15min、的直流耐壓試驗,絕緣應不擊穿,所加電壓應符合下表要求。 二、離石電纜廠家試驗前必須將高壓電纜終端瓷套的表面用無水酒精仔細擦干凈,以消除對泄漏電流讀數的影響。 三、試驗前每相電纜兩端的金屬護套、銅帶、鋼絲和壓力箱以及鄰近電纜兩終端的電氣設備必須良好接地,如有電容器還需兩極短路接地。交叉互聯線路接頭處的金屬護套應短接,外護層應多點接地。在對一相電纜進行試驗時,其他各相電纜兩端的導體均應良好接地。