偶是做電廠設計的,畫電纜和照明、接地圖,都要統計具體線纜長度。電纜、接地線是一根一根在圖上量,照明管線只能大概估一下現因工作需要,客串一下業主方。發現施工圖的線纜未作具體統計。水平不高,老老實實查資料。《建筑工程設計文件編制深度規定》4.5.12主要設備表。注明主要設備名稱、型號、規格、單位、數量《民建電氣設計深度圖樣》(04DX003)P33,線纜確實未做數量統計。設計院說施工時根據實際情況具體量又看了一下《電力工程電氣設計手冊》,對施工圖的深度要求是:電纜必須標明長度,但照明管線和接地材料未要求注明長度。因為缺乏實踐經驗,所以對線纜材料統計一塊不知如何處理較為妥當。畫圖時業主,施工單位經常要求線纜材料具體統計。不知這方面有無具體規定,劃分責任范疇。望高人指點,不勝感激!
各位,現有一實際問題,請教一下:現有一新廠區,電纜橋架(電纜溝)基礎可以做在地下管線(污水管、消防管、給水管等)上面嗎?有什么需要注意的地方嗎?請給予指教,謝謝!
某橡膠壩施工,配電控制室在左岸,壩上布置有路燈200W,右岸兩個閘門,拖動啟閉機的電動機共四臺,兩臺11KW,兩臺5.5KW。現在橡膠壩正澆注混凝土,現在需要預埋電纜的管子,請問如何確定?
根據EXCEL內的提示操作,可以自動選擇電纜、保護管,生成電纜管線表,并進行負荷計算。我的QQ 17556393大家可以交流,所有用到的公式以及VBA代碼全部公開。
我們單位正在搞一廠房(即是甲方),現在正在土建施工,電氣工程未招施工單位。有一些電纜管線需要預埋,大概埋深在-0.300m,我想問一下預埋了管線后怎樣拉線?還需要重新開鑿么?比如一條G80鋼管由室外引到室內配電箱下,這條管由于位于地板下-0.30m,是應該加上彎頭嗎?還是留個洞就行。轉彎的位置拉線也應該不太方便吧,如果轉了兩個彎就只能有一個露出地面才行。小弟對施工沒有什么實際經驗,雖然以前做過綜合布線,但都是把電線預先放在管內的。不望大蝦指教指教!
住宅小區室外管線,強弱電可以同一電纜溝嗎? 室外設計經驗很少,現有一總圖要布置,忘各位前輩不吝賜教。間距30cm就可以嗎?電纜溝內強弱電是平行布置呢,還是上下布置,具體深度有沒有什么要求啊?
我們有一個小泵房,內有5臺水泵,功率比較大,對每臺水泵我選擇了兩根120的電纜,由配電室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷設,長度在20來米,這樣的話需要拐兩個彎,他們說這樣不行太長了他們沒聽說過,但我覺得這樣應該沒什么問題。不知道我這樣做到底可不可以?望大蝦們賜教!!不勝感激!!!!
1.電纜有1-3kv的,有6kv的,有10kv的,到底是按照什么劃分的,有什么區別?2.查找電纜載流量的時候有纜芯數,有單芯的,雙芯的,三或四芯的,如果是五芯電纜怎么查詢?3.yjv22 和 vv22 有什么區別 4.配電時候,3+2形式和4+1形式有什么區別
以前做設計大部分電纜,出橋架后都是穿鍍鋅鋼管,包括導線!上次有施工單位說能否改成KBG管,于是就同意他們除了埋地敷設,防爆區內電纜敷設外都可以改成穿KBG管敷設!前兩天給管間廠家打電話,經咨詢KBG管只有16、20、25、32、40、50著幾種型號!問各位大俠你們現在選擇穿什么管的原則是什么呢?能否詳細地說明下?謝謝
在本站搜索《民用建筑電線電纜防火設計規程》DGJ08-93-2002J10166-2002里面答案全有,寫的很仔細,學到不少東西。哈哈
我公司有一在建食堂工程,從室外配電室到室內配電箱用的4*50的帶鎧電纜,現在需要在食堂北側建一員工宿舍,考慮用電直接從食堂接過去,但是食堂里面的配電箱到宿舍的走線難度比較大,領導考慮從室外埋設的4*50電纜上直接外接到宿舍中,請問各位高人這樣做可行么?如果可行的話要采取什么方式來外接呢?小弟在此不勝感激
大家來討論下牽引電纜的方式。 電纜是10kV,鋁芯500的。市區架空線路改成電纜敷設:在道路一側埋好電纜保護管后,在保護管內牽引電纜。 當地供電局是用卷揚機牽引的,可他們說最多只能牽引250m-300m長,這樣以來,每隔250m就要放置一處電纜連接裝置,一般是用電纜中間頭的,可他們卻用電纜分支箱連接(多貴呀)。他們說中間頭不安全。 現在他們遇到了麻煩,有個變電站出線要經過一條道路,這條道路有近20根電纜。這樣以來,每250m就要放置十幾個分支箱,他們自己接受不了,并且當地市政部門也肯定不會同意現在他們正考慮用中間接頭來減少分支箱數量和改變電纜敷設設備來增加電纜的牽引長度。但是用中間接頭的化如何防水?(當地海平面很低,水特多) 大家討論下牽引電纜最長有多長,(三相統包鋁芯400或500)以及用什么設備來牽引。中間接頭的防水怎么處理?
我辦公室房頂上是電纜,我用電腦時因為干擾顯示屏老晃,誰知道怎么才能減少干擾啊,謝謝拉樓頂有個鐵架,半米高,架空,四線全塑電纜
我請教各位一下,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么區別,為什么在有的地方用3+2電纜,在有的時候用4+1電纜?
油浸紙絕緣電力電纜 是什么?由八部分組成: 一、用途代碼-不標為電力電纜,K為控制纜,P為信號纜; 二、絕緣代碼-Z油浸紙,X橡膠,V聚氯乙稀,YJ交聯聚乙烯 三、導體材料代碼-不標為銅,L為鋁; 四、內護層代碼-Q鉛包,L鋁包,H橡套,V聚氯乙稀護套 五、派生代碼-D不滴流,P干絕緣; 六、外護層代碼 七、特殊產品代碼-TH濕熱帶,TA干熱帶; 八、額定電壓-單位KV 看了之后,還是不知道 不滴流 是什么
一臺280KW電動機,設計用電纜為3根3×185+1×95sc150fc的電纜,請教這個能縮減數量嗎?還有為什么要用3跟呢?電機是280KW,采用變頻啟動,在設計圖上有個電流是800A,代表什么意思?先謝謝各位了!!!
3芯+2電纜與4芯+1電纜的區別,就同樣情況下,載流量哪個大一點啊,有人說3芯電纜用在高壓上,可04DX101上有0.6/1kV載流量啊。。
天正默認的消火栓管線是上面這樣子的為什么在一個車庫圖上畫出來的圖就是這樣子了??請問應該怎么設置啊
150mm2的電纜怎么并接??,需要用什么電纜接頭?最好有圖片或者圖紙?圖上畫圈部分(開關出線)可以并接150mm2的電纜么??萬分感激!!