《醫療機構水污染物排放標準》中規定總余氯是0.5mg/L,但是在其注1)中有規定接觸池口總余氯量3~10mg/L。這3~10mg/L的總余氯必須要修一個脫氯池來處理嗎?
關于醫院污水防治的反思---磨石建筑培訓提供
RT,是醫院自己收集,專人帶走?還是要找專業廠家,要一個房間放置專業設備,處理完畢后再進入醫院污水處理設備?哪些污水是放射性的?
我現在在做一個小醫院的項目,請問有沒有 醫院污水處理的標準??
現有一醫院污水處理工程,規模600噸/天,采用何種消毒模式?有兩個想法1二氧化氯消毒,當然是沒有問題,但是發生器產生刺激性臭味需要高空排放嗎?設備間距離病房太近,而且大樓很高有18層,引導高空排放不劃算吧。idea2 采用紫外線消毒能達到效果嗎?我哦更傾向用紫外線消毒,想開的時候隨時可以開,沒有腐蝕性氣體產生,無需廢氣處理考慮,上述idea請路過的指點。
由于醫用污水中含有大量的寄生蟲和病毒等有害物質,處理不當將會給社會帶來無法估量的損失與災難。所以我們在對污水處理時不能草率的進行處理并排放。我們必須對它們按照一定的程序進行治療。而將它們安全排出的關鍵就是對它的一級處理過程。 醫院廢水處理裝置對于綜合醫院(不帶傳染病房)污水處理可采用“預處理→一級強化處理→消毒”的工藝。通過混凝沉淀(過濾)去除攜帶病毒、病菌的顆粒物,提高消毒效果并降低消毒劑的用量,從而避免消毒劑用量過大對環境產生的不良影響。 醫院污水經化糞池進入調節池,調節池前部設置自動格柵,調節池內設提升水泵。污水經提升后進入混凝沉淀池進行混凝沉淀,沉淀池出水進入接觸池進行消毒,接觸池出水達標排放。 調節池、混凝沉淀池、接觸池的污泥及柵渣等污水處理站內產生的垃圾集中消毒外運。消毒可采用巴氏蒸汽消毒或投加石灰等方式。 醫院污水處理系統工藝特點 加強處理效果的一級強化處理可以提高處理效果,可將攜帶病毒、病菌的顆粒物去除,提高后續深化消毒的效果并降低消毒劑的用量。其中對現有一級處理工
老大前幾天說醫院出水水質不穩定,可能是天氣太熱,叫我去測下溶解氧。測出醫院進水池do1.8,缺氧池0.4,好氧池一號1.7-2,好氧池2號6以上,好氧池三號6以上,出水1.4.開始我比較糾結的就是一號好氧池的溶解氧,因為開始調試人員覺得是風機管道太遠,這次是兩臺風機一起開的 ,測了幾次一號do始終還是小于2,調試人員說可能是因為一號好氧池接在缺氧池后面,水里充氧沒有那么快。有毛病沒有,大神們。。。假如我們要優化風機的話,可以采用什么方案呢
如題,我現在設計了一個中型婦保醫院,規范要求醫院的污水排放必須達到排放標準,甲方要求我把污水處理站也做了!不知道這個污水處理站是該市政院做還是建筑院做呢?如果要達到排放標準,醫院污水的BOD,COD數據沒有,不知道是采用一級處理工藝還是采用二級處理工藝呢?各位有這方面經驗的前輩請指導下小弟,應該怎么樣做啊?拜謝了~
不知道在這里發對不對,建給上的東西.醫院放射科的污水排放需要排到室外的衰減池,可是排放量怎么確定?衰減池怎么設計?就是一個經過防護處理的集水池嗎?不知道如何下手請問哪位朋友有這方面的資料啊?
征集方案,方便大家!希望大家能頂一下!
最近遇到一個問題,有些醫院將醫院污水處理后作為中水使用,(有深度處理),不知醫院污水深度處理能否作為中水回用,有無規范要求和說明?請各位高手指點小弟!
我現在做一個醫院污水的處理,調試很久,都達不到排放要求。設計水量35T/h,設計消毒時間3小時,采用二氧化氯消毒法,達到三級標準。采用的工藝為進水——格柵——調節池——接觸消毒——出水 加氯量800G/l 請各位大蝦、前輩指教!謝謝!
設計處理水量150T/d,采用SBR工藝,二氧化氯消毒,脫氯采用硫代硫酸鈉。請大家看后多多提意見,因為本設計是我們公司請的以為專家設計的,這里是第一次使用。
一、工 程 背 景合江縣各鄉區小城鎮醫院有病床20張左右,門診部病人每日約50人,建設單位有關詳細情況略。根據項目有關數據表明,醫療廢水排放總量7.25m3/d ,各污染物平均為化學需氧量(CODcr)650mg/L、懸浮物(SS)400mg/L、動植物油類50 mg/L、糞大腸菌群數萬個/L,擬建1座醫療廢水消毒處理裝置單獨對醫療污水進行處理,醫療污水經處理達到一級排放標準后,近期直接排入市政污水管網,遠期排入小城鎮污水處理廠。二、設 計 任 務合江縣各鄉區小城鎮醫院委托XXXXX環保(重慶)有限公司設計醫療廢水處理工程,醫療廢水經處理后,出水水質達到國家《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)一級標準。文件下載http://co.163.com/forum/content/1855_1020531_1.htm
縣級小醫院,污水處理圖紙,請大家分享。(01-設計施工說明 工藝流程圖 設備或材料表 .dwg 02-污水處理構筑物預留孔洞平面圖、垃圾房給排水平面及管道透視圖.dwg 03-污水處理構筑物平剖面圖.dwg)
醫院廢水處理技術及實例
隨著大氣污染,人類得各種疾病概率越來越高,醫院常常是人滿為患,各種細菌也隨著病人增多而不斷滋生。醫院為了防止細菌蔓延,采取了統一床品和病號服制度,所有病人著裝一致,出院時在將病號服歸還醫院,這樣就減少了病人在生病期間貼身物品上細菌蔓延,從而減少傳染源。 很多人都在想,“醫院統一了病人床品和病號服,但是這些東西返還給醫院后在借到下一個病人手中,不就把細菌帶到了下一個人身上嗎?”其實,這種擔心是沒必要的,醫院每每收回這些用品之后都會經過清洗和消毒處理。大型醫院都配有專門洗衣房來處理這些用品。洗衣房內也有專門用來清洗和排放污水的專業設備。 醫院洗衣房污水環境差異 醫院洗衣房在醫院整體來說算是一個比較特殊的地方,這里聚集了各種疾病病人的用品,這里必須將這些用品洗凈,消毒,以保證細菌不會傳染到下一個病人身上。醫院洗衣房與其他部門不同,這些看似簡單地洗衣工作,其實是病人在醫院治療中最常接觸地醫院用品,直接影響了病人在醫院中治療狀況; 醫院污水處理設備范圍
圖紙簡介: 某醫院污水處理系統施工圖,120m3/d,采用接觸氧化法。 投稿網友: lw2443990889 上傳時間: 2013-07-05 <
醫院污水