關于架空絕緣電纜或電線的討論最近遇到這樣的問題,關于施工現場臨時用電電源的問題,由于計劃的改變,項目分區開發的次序發生了變化,導致臨時箱變的位置遠離當前的開工區域,距離約為550米。施工臨時用電需求約為470KVA,功率因數取為0.65。要求是將電線或電纜架空敷設。如何用最節省的電線或電纜選擇來將電源送到施工場地,滿足電壓損失等方面的要求。是用BXF絕緣電線?還是BV?還是架空絕緣電纜(JKV?JKY?JKYY?)?還是其它的一些選擇?我感覺用BXF或BV都不劃算,用架空絕緣電纜,又沒有對應的電阻、感抗等參數來計算電壓損失。我找到一些關于架空絕緣電纜的文章,附后。歡迎大家的寶貴意見。
像如下電線表示什么意思?BV-500,BV-450V/750V,BV-300V/500V3相配電可以選用BV-300V/500V電線嗎?
今天去現場交底碰到一個較勁的甲方,要求我把疏散應急照明回路的焊接管改為穿PVC管暗敷。《建筑防火設計規范》2001版中10.1.4條規定這樣寫到“消防用電設備的配電線路應穿管保護。當暗敷時應敷設在非燃燒體結構內,其保護層厚度不應小于3cm,明敷時必須穿金屬管,并采取防火保護措施”;這條規范中只強調了明覆要穿金屬管,而暗敷時,且保護層厚度滿足3cm,就沒有明確說明穿什么管材。甲方憑此條認定規范允許穿PVC管。但我又翻了一下此條文說明,其這樣寫:“在設計中,消防用電設備配電線一般是金屬管埋設在非燃燒體結構內。這是一種比較經濟、安全的敷設方法。對穿金屬管保護厚度不小于3cm,主要是參考火災實例和實驗數據確定的”。我又翻了《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92中第24.8.5條明確規定“應急照明等消防線路,應采取穿金屬管保護,并宜暗敷在非燃燒體結構內,其保護層厚度不應小于3cm。當必須明覆時,應在金屬管上采取防火保護措施”。更郁悶的是,這個甲方老總的女婿號稱認識的設計院朋友和他說的,消防線路暗敷穿PVC,明覆穿鋼管。現在甲方一口認定我們設計院設計中存在浪費,要求我們變更。請問在其它條件滿
辦公樓的多媒體箱進線配管,出現PVC管和金屬電線管混接。這種情況允許嗎?為什么? 據說成都這邊消防大隊處罰過這種情況。 兄弟們,姐妹們幫忙解解惑!
在一個工地完工后,我們將配電線路絕緣電阻表上交主管看同,可是主管看了說不可能有那么高的阻值,理由是電纜電線每規格都的一定的絕緣電阻值,線路越長絕緣電阻就會越小,對于人們測量出來的1000兆歐數量表示懷疑,我想想也對,但找不到相關的資料,請大家幫忙提供
建筑電氣工程施工質量驗收規范GB50303-2002中15.2.2規定:當采用多相供電時,同一建筑物、構筑物的電線絕緣層顏色選擇應一致,即保護地線(PE線)應是黃綠相間色,零線用淡藍色;相線用:A-黃色、B-綠色、C-紅色。可在實際應用過程中,線徑較大的導線(大于35mm2以上的導線)比較難按規范中所要求的顏色進行配置,所以采用相序牌或標示牌進行標示區分,部分供電公司的改造工程多數采用這種方法!我參加的其中一個工程,也是如此做法,甲方卻不認可,認為必須按規范去做,要不就需要我們提供相關規范來支持我們的做法,我知道這是習慣做法,我找不到這方面的資料,不知有哪位兄臺有這方面的資料,或在這方面有其他的看法,請發表您寶貴的意見,不勝感激!
RV線與RVV線在型號上雖然很相似,只相差一個字母,但在用途上它們的區別還是很大的,不僅區別于適用范圍,另外還包括護套及顏色等一些細微的區別。 RVV電線電纜 RV超軟絕緣導線,全稱銅芯聚氯乙烯絕緣連接軟電線電纜;其導體是采用多股細銅線,絕緣是聚氯乙烯混合料,截面范圍一般在0.3~70平方之間,一般在工業配電領域有著廣泛的應用。 RVV線全稱銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套軟電纜,又稱輕型聚氯乙烯護套軟線,俗稱軟護套線,是護套線的一種。RVV電線就是兩條或兩條以上的RV線外加一層護套。 工業絕緣電線 1、導體結構 RV線是單芯軟線,而rvv是多芯柔性電纜,由兩條或兩條以上的RV線組成。 2、外層護套 RV線外層是沒有護套的,而RVV線外面是有一層PVC護套的。 3、電線顏色 RV線標示顏色有紅、白、藍、綠、棕、灰、黑等等,而RVV線有黑色與白色。 4、額定電壓
銅芯絕緣電線穿管時的選用
現有一6kv線路,離真空加熱爐的距離8米,安全距離是1.5倍的桿高,現在做方案就是增加一個電桿,我想把離真空加熱爐最近的2檔距的電線換成絕緣的,不知是不是可以?還有,就是概算方面的問題。如果可行的話,那個方法能省錢。先謝謝了!
有一污水處理工程,戶外設備(功率小,3KW)電線需穿管埋地,走線之處沒有建筑物及重物等,也不是馬路,沒有車輛過往,土壤呈弱酸性,可否使用PVC管穿線埋地?若可以,需埋地多深?有規范要求么?期待高手指導[ 本帖最后由 cgy918 于 2009-5-17 22:00 編輯 ]
10kV架空絕緣配電線路的有關規定1、架空絕緣配電線路所采用的導線應符合GB12527、
1,弱電用PVC管過道,圖紙上說明用C15的混凝土包封,請大神指點一下此做法出自哪本圖集或規范。2,電線接頭是否必須搪錫,求出處。3,一個端子上可以壓接兩個電纜接頭銅鼻子么?低壓電纜如何連接,求圖集號。
知識點:絕緣配合
配電線路絕緣導線的防雷措施及分析
各位大哥,我在淄博干了個活,22層的高檔住宅,地下一到四層是銀座商城。設計套管使用鍍鋅鋼管、房地產公司想節約資金,意改為PVC套管,各位大哥給個建議,用PVC管有哪些弊端???小弟先謝謝了。
剛畢業接觸線路電氣設計,這幾天一直被關于選擇絕緣子噸位的計算困擾,看了不少資料,各有各的不同,沒找到一個統一的,主要困惑就是,噸位的計算需要就算四個么,最大使用荷載,常年荷載,斷線,斷聯,他們對應的荷載都怎么計算,用導線的安全系數計算,還是用比載計算,懸掛點有必要考慮1.1的系數么,找了兩篇不同的計算方法,麻煩大家幫忙看下,到底每一項都該怎么計算http://www.doc88.com/p-69120046293.html[ 本帖最后由 wqjgz2012 于 2012-11-13 10:48 編輯 ]
聚氯乙烯絕緣電纜電線(俗稱塑料電線),消費者在選購和使用塑料電線時最好注意以下幾點: 選擇質量好、信譽高、有售后服務的企業生產的產品。注意產品的標識。一般塑料電線產品標簽上應標有廠名、廠址、額定電壓、規格型號、長度、“3C”認證編號、檢驗合格章、生產日期等,特別是在電纜電線上應印有包括廠名、額定電壓、型號在內的連續性標志。 檢查產品外觀。正規產品外觀應光滑、圓整、色澤均勻,電線外層塑料皮色澤鮮亮、質地細密,導體使用電解銅,外層光亮而稍軟;非正規產品使用再生塑料,色澤暗淡,質地疏松,導體銅質偏黑而發硬,屬再生雜銅,電阻率高,導電性能差,使用中會升溫而不安全。 用剪刀撥下一小段絕緣層,檢查絕緣厚度是否均勻一致(不偏芯),塑料密實無氣孔。 購買塑料電線產品時,最好請教一下有經驗的專業電工,因為導線的載流量與導線的截面有關,也與導線的材料(鋁或銅)、型號、敷設方法(明敷或穿管等)以及環境溫度等有關。 在使用塑料電線時,一定要正確接線,一般最好由專業電工接線,自己接線時,注意電線接頭處,應連接牢固,不要簡單用膠布纏在一起,這樣通電后接頭
架空絕緣配電線路施工及驗收規程
現在我們自己投資的一個酒店想把原來弱電線路鋼管改成PVC管,請問哪位手上上有相關資料或則哪里可以查到。另我們現在強弱電插座基本是并列安裝也不夠位置保持距離主要是為了質檢那邊好過關。謝謝了!~1
電線電纜命名與型號及絕緣電阻測量,詳見附件