地下室防水工程監理細則
一、防水混凝土開裂 1.現象 混凝土表面出現不規則的裂縫,當混凝土結構上的裂縫貫通時,就有可能出現滲漏水現象。 2.原因分析 (1)基礎沒有設置在可靠的持力層上,或是由于施工質量問題,導致基礎產生不均勻沉降; (2)設計對結構抵抗外荷載及溫度、材料干縮、不均勻沉降等變形荷載作用下的強度、剛度、穩定性、耐久性和抗滲性及細部構造處理的合理性,考慮欠周; (3)施工振搗不夠充分,拆模早,養護不及時。 3.預防措施 (1)結構設計中在保證配筋率的前提下,盡量采用小直徑小間距的配筋方式,提高抗裂水平; (2)墻薄、面大、養護困難的地下室邊墻、柱墻變截面部位,可適當增加水平構造鋼筋和加強鋼筋; (3)特別重要的防水建筑,可增加外防水層構造,使結構自防水與構造防水想結合,確保防水效果; (4)確保混凝土的拆模時間和養護時間;
一、工程名稱二、選用材料三、選材依據四、施工策劃五、施工準備六、施工流程七、施工工藝 八、施工步驟、參考用量及價格分析九、質量檢驗及驗收[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-6-26 18:39 編輯 ]
都知道地下室防水是不可避免一定要做的,先來了解下做地下室防水有哪些步驟呢? 1、清理基層 ●施工前,按前述對防水基層進行檢查驗收,不符要求相關班組返工整改。 ●對基層上的浮灰、建渣、雜物和積水進行清理清除,滿足施工條件。 2、基層處理 基層清理后,對基層裂縫、孔洞等缺陷用聚合物水泥砂漿抹平,清掃干凈。 3、基面濕潤 (但不能有積水) 4、配料攪拌將一袋水泥基滲透結晶型防水劑25kg粉料緩緩倒入正在用電動攪拌器攪拌的清潔的涼水中(抹面法:5.5L水;涂刷法:10L水),攪拌至均勻無顆粒。讓漿料靜置5分鐘,再攪拌一次,即可使用。
地下室防水工程監理質量措施
本帖最后由 skysoso 于 2014-12-2 15:09 編輯 防水在整個家裝過程中是一個很重要的項目,如果防水工程沒有做好的話,那么對于自己以后的居住生活會帶來影響,而且也影響了整個家裝的質量。那要如何才能知道防水工程方案呢? 第一:防水工程施工方案的大致內容 一般來說,無論是新的建筑,還是需要翻修的建筑,大致的內容都需包括施工前的各項準備工作,施工的工藝、施工的方法,計劃的工期,質量的要求、安全的生產等方面,同時,注意的問題是方案內容的制訂要有依據。 第二:防水工程施工方案的主要內容 1.工程的概況:這一部分要簡要的講述防水施工程的具體名稱,所在的地理方位、工程的結構與形式,建筑物的類型、防水工程的具體位置、面積的大小、所需選的材料、以及防水工程施工的工藝。另外,在這一部分的分析中,新的建筑和翻修的建筑是有區別的,翻修的方案,要對漏水的部位,漏水的原因以及需要采取的方法,都要有明確的說明。 2.工程的組織:這一部分要根據工程規模大小,確定防水工程施工
摘要:隨著城市建筑日趨向地下空間縱深發展,高層建筑的地下室防水工程質量問題愈來愈引起人們的關注。地下室防水工程質量問題導致滲漏主要表現為:地下室底板和側壁的滲漏、施工縫、后澆帶、變形縫、穿墻(穿地)管、穿墻螺栓滲漏、結構混凝土蜂窩、麻面、孔洞滲水等。建筑防水的施工質量對提高建筑物使用功能、改善人居環境有著極其重要的作用,而地下室防水工程是建筑工程防水的一個主要組成都分。因此,探討高層建筑地下室防水工程質量控制的話題非常有意義。關鍵詞:高層建筑 地下室 防水工程[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-10-21 17:00 編輯 ]
阿里科普|教科書式防治方案(3):地下室防水工程質量通病怎么處理?
地下防水工程在施工的領域要注意,畢竟材料是基礎,施工是關鍵,要是忽視了防水工程的主要施工環節,對于地下室防水工程的處理有著很大的影響。下面我們可以看看究竟地下室防水工程有哪些事項要注意。 首先地下室防水工程施工的時候,必須要將管根附近帶有的水泥結塊逐漸的去清理干凈,與此同時,還要我們對管根的地方進行特殊的處理,讓管根附近或者是地漏周圍保持干凈,然后使用鑿子將其鑿成V字型的
好東西與大家分享
編制單位:中鐵建設集團有限公司 編 制 人:侯學武 兩棟 16 層、兩棟 31 層的公寓樓及純地下室部分組成。建筑面積約 100000m2 ;擬建樓座均設4 層地下室,純地下建筑與主樓地下室底板連成一整體;擬建場地自然地坪標高±0.000=40.800m ;基礎采用筏板基礎,埋深15.50m。 底板、地下室防水設計等級為二級,采用柔性防水和剛性防水相結合的方式。柔性防水設計做法為SBSⅢ+Ⅲ型改性瀝青油氈柔性防水外防外貼法,SBS 防水卷材粘貼方法采用熱熔法。地下室底板與人防頂板采用C35 P8 防水混 凝土,外墻混凝土采用 C45 P8 抗滲混凝土,防水混凝土摻用UEA 高效膨脹劑。第 1 章 編制依據 第 2 章 工程概況 第 3 章 SBS 瀝青防水卷材施工 第 4 章 混凝土剛性防水施工[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-7 16:24 編輯 ]
本帖最后由 筑城 于 2015-11-16 13:00 編輯 簡要說明:樁頭防水澆筑堵漏靈, 地下室防水采用內剛外柔防水。文件格式:Word文件大小:325 kB
如下圖,止水帶是堵向下的水嗎?謝謝了
1)建筑采用樁基礎形式,地下室底板采用自粘防水卷材,請問承臺側壁及底部是否需要施工防水層(設計沒有相關要求) 2)底板陰陽角以及后澆帶部位是否需要施工防水附加層?設計圖紙沒有相關要求。同時根據地下防水工程驗收規范細部構造防水這一分項工程的主控項目貌似全是按照設計要求。但是根據相關圖集,底板陰陽角以及后澆帶部位需要施工防水附加層。
地下防水工程工藝工法
一、 防水砼的施工 1 防水砼的材料及配比 水泥品種應按設計要求選用,其強度等級不應低于32.5級。粗骨料的自然級配適宜,粒徑宜為5~40mm,含泥量不得大于1%。 防水砼的配合比要求:試配要求的抗滲強度比設計值提高0.2MPa;水泥用量不低于300kg/m3,摻有活性摻合料時不少于280kg/m3;砂率宜為35~45%,水灰比不大于0.55;坍落度不宜大于50mm。 2 施工要點 ⑴ 防水砼工程的模板應平整、拼縫嚴密不漏漿。一般不宜用螺栓或鐵絲貫穿砼墻固定模板,當需用螺栓貫穿砼墻固定模板時,應采取止水措施。如采用工具式螺栓、螺栓中間加焊止水鋼板、螺栓兩端設墊木等。 ① 工具式螺栓做法:用工具式螺栓將防水螺栓固定并拉緊,拆模時,將工具式螺栓拆下,再以嵌縫材料及聚合物水泥砂漿將螺栓凹槽封堵嚴密。 工具式螺栓做法:
做防水工程可能會出現的滲漏問題有比較多,今天整理來說一下地下室工程 1.側墻、底板板面滲水 【原因】 (1)混凝土施工質量差,存在微孔滲透; (2)防水涂層粘結不牢或損壞。 【堵漏措施】 (1)將滲水部位清理干凈,可以采用水泥基滲透結晶防水涂料做堵滲處理。 (2)將滲水部位清理干凈后,可以采用聚氨酯防水涂料做堵滲處理。 2.地下室大面積嚴重漏水 【原因】 (1)混凝土配合比及施工質量不良,存在灌通的孔洞; <