亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 電纜電線、管材價格快速計算

    電纜電線、管材價格快速計算

  • 電纜過路管應該用什么樣的管材?

    一直都是用SC鋼管,或者鋼筋混凝土管內套PVC管保護有些人說用HDPE或PVC-U雙壁波紋管來做過路管,不知道環剛度夠不夠?好像HDPE雙壁波紋管是可以彎曲的,如果用HDPE做過路管,怕道路沒鋪好的時候,泥頭車給壓壞了,而鋼管就沒有這個問題。而鋼管有一個問題就是不同壁厚的管材價格相差太大,DN100-φ108與DN100-φ114價格相差一倍,容易導致施工單位偷工減料。

  • 路燈燈桿厚度及路燈電纜穿管材質?

    1.最近業主道路進入路燈安裝階段,要求設計院注明所選擇路燈燈桿(鋼制)的厚度,不知有誰知道?2.照明電纜穿管敷設,選用的是PVCΦ60的電纜管,但施工單位說全國都用的是“PE路燈電力電纜保護管”!不知道諸位有何看法和意見!

  • CPVC電纜保護管材的產品優勢

    CPVC電纜保護管材的產品優勢 1.施工方便、具有顯著的經濟效益:CPVC高壓電力管接頭、防水密封圈、支架等部件組成。設計合理、施工方便,不需澆注混泥土保護層,支架采用組合是鏈接,縮短施工周期,無致癌物,具有顯著的經濟效益和社會效益。 2.耐腐蝕能優良:CPVC耐酸、堿、鹽等化學溶劑腐蝕,遇油脂也不開裂; 3、強度高、阻燃、抑煙、耐熱、適用壽命長:CPVC高壓電力管完全克服了普通PVC管耐侯差的缺點。其強度可取代鋼管并克服了鋼管易腐蝕以及形成閉合磁路造成單芯電纜溫度過高而損壞的現象;CPVC管材阻燃等級是FV-0級,其本身不能燃燒,離火即熄,氧指數≥40%,基本不傳熱,線膨脹系數為6.3*10-5CM/CM℃維卡溫度≥93℃,可在105℃溫度下使用; 4.價格比優越:CPVC管材比同類水泥壓力管略低,比同類鋼管低20%,綜合造價可降低15%。

  • 求救:電纜可以這樣穿管嗎?

    我們有一個小泵房,內有5臺水泵,功率比較大,對每臺水泵我選擇了兩根120的電纜,由配電室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷設,長度在20來米,這樣的話需要拐兩個彎,他們說這樣不行太長了他們沒聽說過,但我覺得這樣應該沒什么問題。不知道我這樣做到底可不可以?望大蝦們賜教!!不勝感激!!!!

  • 請教各位有關電纜的問題

    我公司有一在建食堂工程,從室外配電室到室內配電箱用的4*50的帶鎧電纜,現在需要在食堂北側建一員工宿舍,考慮用電直接從食堂接過去,但是食堂里面的配電箱到宿舍的走線難度比較大,領導考慮從室外埋設的4*50電纜上直接外接到宿舍中,請問各位高人這樣做可行么?如果可行的話要采取什么方式來外接呢?小弟在此不勝感激

  • 求教各位關于電纜的問題

    一臺280KW電動機,設計用電纜為3根3×185+1×95sc150fc的電纜,請教這個能縮減數量嗎?還有為什么要用3跟呢?電機是280KW,采用變頻啟動,在設計圖上有個電流是800A,代表什么意思?先謝謝各位了!!!

  • 3+2電纜與4+1電纜的區別

    3芯+2電纜與4芯+1電纜的區別,就同樣情況下,載流量哪個大一點啊,有人說3芯電纜用在高壓上,可04DX101上有0.6/1kV載流量啊。。

  • 這個標注,是電線還是電纜?

    這個標注,是電線還是電纜?

    大家好,請問照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的電線呢,還是三芯的電纜?謝謝!

  • 開關與電纜怎么配合的啊?

    保護開關與電纜大小應該有一樣的配合的?比曉得是怎么的?比如25A的開關應該用6平方的線吧?其他的呢?原理是什么啊?

  • -------電纜選擇問題?

    2個配電室:1、總進線柜斷路器800A,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器?還是也用800A的斷路器?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,選哪個?2、總進線斷路器1250A,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,選哪個?

  • 150mm2的電纜怎么并接??

    150mm2的電纜怎么并接??

    150mm2的電纜怎么并接??,需要用什么電纜接頭?最好有圖片或者圖紙?圖上畫圈部分(開關出線)可以并接150mm2的電纜么??萬分感激!!

  • 請教關于電纜的一些問題

    1.電纜有1-3kv的,有6kv的,有10kv的,到底是按照什么劃分的,有什么區別?2.查找電纜載流量的時候有纜芯數,有單芯的,雙芯的,三或四芯的,如果是五芯電纜怎么查詢?3.yjv22 和 vv22 有什么區別 4.配電時候,3+2形式和4+1形式有什么區別

  • 關于電纜穿什么管的問題

    以前做設計大部分電纜,出橋架后都是穿鍍鋅鋼管,包括導線!上次有施工單位說能否改成KBG管,于是就同意他們除了埋地敷設,防爆區內電纜敷設外都可以改成穿KBG管敷設!前兩天給管間廠家打電話,經咨詢KBG管只有16、20、25、32、40、50著幾種型號!問各位大俠你們現在選擇穿什么管的原則是什么呢?能否詳細地說明下?謝謝

  • 關于3+2電纜和4+1電纜的問題

    我請教各位一下,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么區別,為什么在有的地方用3+2電纜,在有的時候用4+1電纜?

  • 5芯電纜選擇3+2還是4+1?

    某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,還是選4*70+1*35的纜? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)

  • 電纜的型號--------不滴流

    油浸紙絕緣電力電纜 是什么?由八部分組成: 一、用途代碼-不標為電力電纜,K為控制纜,P為信號纜; 二、絕緣代碼-Z油浸紙,X橡膠,V聚氯乙稀,YJ交聯聚乙烯 三、導體材料代碼-不標為銅,L為鋁; 四、內護層代碼-Q鉛包,L鋁包,H橡套,V聚氯乙稀護套 五、派生代碼-D不滴流,P干絕緣; 六、外護層代碼 七、特殊產品代碼-TH濕熱帶,TA干熱帶; 八、額定電壓-單位KV 看了之后,還是不知道 不滴流 是什么

  • 怎么才能減少電纜的干擾

    我辦公室房頂上是電纜,我用電腦時因為干擾顯示屏老晃,誰知道怎么才能減少干擾啊,謝謝拉樓頂有個鐵架,半米高,架空,四線全塑電纜

  • 關于如何牽引電纜的問題

    大家來討論下牽引電纜的方式。 電纜是10kV,鋁芯500的。市區架空線路改成電纜敷設:在道路一側埋好電纜保護管后,在保護管內牽引電纜。 當?shù)毓╇娋质怯镁頁P(yáng)機牽引的,可他們說最多只能牽引250m-300m長,這樣以來,每隔250m就要放置一處電纜連接裝置,一般是用電纜中間頭的,可他們卻用電纜分支箱連接(多貴呀)。他們說中間頭不安全。 現在他們遇到了麻煩,有個變電站出線要經過一條道路,這條道路有近20根電纜。這樣以來,每250m就要放置十幾個分支箱,他們自己接受不了,并且當?shù)厥姓块T也肯定不會同意現在他們正考慮用中間接頭來減少分支箱數量和改變電纜敷設設備來增加電纜的牽引長度。但是用中間接頭的化如何防水?(當?shù)睾F矫婧艿停囟啵?大家討論下牽引電纜最長有多長,(三相統包鋁芯400或500)以及用什么設備來牽引。中間接頭的防水怎么處理?

  • [求助]關于電纜隧道通風

    . 電纜隧道長300米,在兩端的通風井設置屋頂風機排風是否合理。2. 電纜隧道設置有排水系統,那么隧道內是否潮濕,風管采用何種材料。3. 這點最關鍵:兩端的排風井是否有必要設置備用風機。4. 電纜通風是溫度升高后開啟風機,還是長時間開風機。

點擊加載更多

電纜管材

電纜管材專題,為您提供電纜管材相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜管材 相關的專業交流討論,更多電纜管材相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

主站蜘蛛池模板: 国产免费人人看大香伊| 最近中文字幕无吗免费版| 日本美女免费| 欧美日韩在线视频免费完整| 黄色片中文| 国产做a爰片久久毛片| 国产精品成在线观看| 第一色网站| 国产69堂免费视频| 成人不卡国产福利电影在线看| 99re热这里只有精品| 2020欧美极品hd18| 91高清免费国产自产拍2021| 久久国产精品永久免费网站| 久久亚洲人成国产精品| 亚洲第一页在线播放| 欧美成人国产一区二区| 免费成年人在线观看视频| 免费黄网站在线看| 欧美日韩片| 日本免费色网站| 日批免费视频不要会员| 手机看片免费基地| 亚洲国产成人久久综合一区77| 香蕉伊思人在钱国产在线| 亚洲美女视频一区二区三区| 亚洲天堂网在线视频| 日韩人妖| 亚洲第一影院| 一a一片一级一片啪啪| 伊人久久大香线蕉综合bd高清| 又www又黄又爽啪啪网站| 伊人7| 免费成年人在线观看视频| 高清国产mv视频在线观看| 91亚洲精品| 国产精品15p| 久久网免费视频| 日本高清视频网站www| 亚欧乱色视频大全| 伊人久久综在合线亚洲91|