本公司在深廣高速公路施工(安裝路燈),在敷設電纜后(沒通電)一晚上給盜賊偷了3000米電纜,真的虧本,欲哭無淚,可恨啊.但亡羊補牢,希望大家發表意見,對施工后或施工過程中的線材及設備保管給點意見.
出線綁在一起,進出線在一個線槽內,合規嗎?師兄們
一、線槽橋架安裝工藝要點
最近我發現施工隊做的戶外電纜頭,同終端桿相連的,用的接線端子如圖所示,在雨季的時候,雨水是不是可以流到了電纜內部?對運行有無影響?
大家學習:lol
06D105_電纜防火阻燃設計與施工
電纜溝施工方案
電纜很多時分會需要運用到一些線槽,而咱們需要收買這個設備時分,首選肯定是母線槽了。那么為何要選用母線槽而不是其它線槽呢?小編今天就來給咱們逐個答復。咱們在了解母線槽的運用規模的時分,就可以看得出母線槽的超卓功用優勢,和其構造特征有著很大的聯絡,所以咱們假定想要更多的了解母線槽,就要從去構造特征上面來了解。在中國經濟高速打開的今天,母線槽的作用是非常明顯的,為了對其非常好的進行運用,下面給大伙盛大介紹母線槽的構造特征。 在大跨距的設備中,母線槽的優勢體現的酣暢淋漓,母線槽本身的外觀是比照細巧的,對于有關的設備來說,就給了它更大的空間,而母線槽具有主動賠償的聯合和單螺栓夾緊端子,有超卓的可調性,所以在設備過程中母線槽的運用是非常便當?shù)摹?母線槽的可靠性也是其主要特征之一,任何設備假定運用中不能保證工作人員的安全,對工程來說是會發作很大的影響的,而母線槽選用的是空氣絕緣方法,并且其內部選用的是高強度的工程塑料,然后提高了母線槽抗動,設備時假定呈現誤操作的情況,接頭處的分外構造也可以幫到很大的忙。 <
06D105電纜防火阻燃設計與施工
收錄于話題
一、施工工序: 測量定位→支吊架制作安裝→橋架安裝→接地處理 二、施工工藝: 1.測量定位 用彈線法標識橋架的安裝位置,確定好支架的的固定位置,做好標記。豎井內的橋架定位先用懸鋼絲法確定安裝基線,如預留洞不合適,應及時調整,并做好修補。 2.支架制作安裝 依據施工圖設計標高及橋架規格,進行定位,然后依照測量尺寸制作支架。無吊頂處沿梁底吊裝或靠墻支架安裝,有吊頂處在吊頂內吊裝或靠墻支架安裝??繅Π惭b支架固定應采用膨脹螺栓固定,支架間距不超過2m,在直線段和非直線段的連接處,過建筑物變形縫處和彎曲半徑大于300mm的
施工電梯電纜架滑輪的安裝是確保電梯電纜安全運行的重要步驟,正確安裝能夠減少電纜磨損和損壞,提高電梯的施工效率和安全性。
我是菜鳥,想問問,400對的電話電纜,它的兩端怎么個連接法?敷設1000米400對的電話電纜,施工費得多少錢?大家幫忙?,最好來些圖
如何鑒別施工線路上電纜?本人是從事電力線路安裝工程施工,在工作中經常碰到要對同通道多路電纜中的一路停電線路電纜進行切斷制安中間頭,接入環網柜。如何較快、較準鑒別出要施工停電電纜?以上電纜線路都為10kV。
施工要點: 1.電纜敷設前做絕緣搖測,低壓采用1KV絕緣搖表遙測線間及對地絕緣電阻值不低于10兆歐,并做好記錄;電纜沿橋架或者托盤敷設時,應將電纜單層敷設,排列整齊,不得有交叉。 2.電纜敷設排列整齊,水平敷設的電纜,首尾兩端、轉彎兩側及每隔L=5~10米處設固定點。 3.電纜總截面積與托盤和梯架橫斷面面積之比,電力電纜不應大于40%。控制電纜不應大于50% 4.拐彎處應以最大截面積電纜允許彎曲半輕為準。 5.沿電纜橋架敷設的電纜在其兩端、拐彎處、交叉處應掛電纜標志牌,標志牌上應注明電纜編號、規格,電壓等級及起始位置。
施工電纜
施工電纜專題,為您提供施工電纜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與施工電纜 相關的專業交流討論,更多施工電纜相關內容請訪問