本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-15 20:41 編輯 圖不知道掛沒,地下室頂板漏水,上面是二次結構的攪拌機用地,求大神指導下是什么原因導致漏水呢 不勝感激啊
平時沒水的痕跡,但到了黃梅天,靠泥土的墻面的水很嚴重。還沒開始裝修,不知道裝修的時候怎么搞?
急!!獨立基礎,基坑開挖到巖層,大約6~7米,獨基做好后回填碎石,碎石上要打素混凝土底板,原先設計時定為250mm厚,審圖意見說素混凝土底板不妥,請問諸位高手有何賜教???
當基礎為獨基或樁基時,普通地下室的底板1.是否有必要設置,如果設置有何依據,并應考慮那些因素 2.設置地下室底板后,其受力模型應如何確定,是否在其下與土接觸處設聚苯板,避免其形成筏板的受力摸式?請各位幫忙
為了減少收縮裂縫,地下室混凝土結構底板縱向構造配筋率應當為多少?我看網上有說不小于0.5%的,這個0.5%是怎么計算出來的?有點急,謝謝達人賜教
畢業設計帶地下室,地下室的側壁是250厚的配筋混凝土擋土墻,底板的做法是400厚的構造配筋的混凝土。現在的問題是地下室和側壁的擋土墻之間的連接是怎么做的?需要在擋土墻的下面加梁嗎?
目前高層地下室底板均采取不同要求的防水設計(伐板基礎),一般是在防水砼施工前需要做復合卷材防水,常見的圖集為中南標05ZJ311-28-2大樣。關于底板防水卷材施工時,有沒有必要在基礎梁、承臺內做防水卷材,請高手指點,或則發圖片。謝謝!
分開建模,按水浮力作用,整體抗浮驗算,有人防的再另加。。一個疑問是:底板的荷載究竟怎么輸入按正向輸入還是負向,按恒載還是活載輸,按恒載(用水浮力減去底板重)還是按活載輸入(有同事說恒活輸都可以,把分項系數改為1.0即可);;;另一種是將底板厚設為0,水浮力直接加載到上面(按不利荷載輸入,即1.2x恒載,這里是否正確),所得結果與正常狀態比對。。。。有點迷惑,,望各位大俠解答!!!謝謝,這個地下室究竟是怎么建模和導荷的,,,謝謝謝謝
本人最近遇到一個工程,地下水位位于-1m左右的位置,為淺層滯水。現場沒看到地下水。大地下車庫的底板面標高為-6m。頂板為-1.8m,上面以后還有1.2m的覆土。柱網為8m1和8m1。按照整體抗浮進行計算,能算的過去。底板現在做了400厚。根據總工要求,底板還要做上梁。相當于是個梁板式樣基礎。其下是獨立基礎。周邊的墻按照墻下條形基礎來進行計算。個人感覺,這個底板可以僅僅考慮作為防水板來處理。地下防水規范允許最小做到250厚。我打算做300厚。底板不做梁,按照防水板考慮。在柱子位置為了滿足沖切和承載力要求,做成下柱帽。在柱子基礎位置,局部加強鋼筋。壁板的話,因為是防水板,不需要做加厚,也能算的過去。不知道各位有何高見。
地下室底板梁各位一般怎么畫的我是用pkpm按樓蓋設計,生成平法圖,再上下筋互換這種方法感覺有點麻煩,各位有沒有好的方法借鑒一下!
圖紙上藍線為將要施工的地下連續墻,連續墻范圍內將要打旋挖樁和鉆孔樁,連續墻周邊維護一圈深度40m長從地坪往下,鉆孔樁樁頭在地坪以下20m處樁長約為19m。在這區域有一商場含地下一層商場(粉紅色線條表示地下室外墻區域)深度大約5~6m深。有地下水,根據地勘報告地坪1m以下有潛水,地坪8m以下有微承壓水,該地下商場北側(北側支護未形成整體只有一段距離有支護,僅有幾米)和西側均有約10m長靜壓管樁和旋噴樁支護, 現如今考慮該地下商場如何拆除(上部已開始拆除),有兩種初步方案:1.地下室側墻和底板都不拆除,先拆除頂板(地坪處),頂板拆除后采用回填內部區域并壓實土方,連續墻
現做一工程地下漏水較為嚴重,施工完第一年未漏,第二年、第三年開始墻面,構造板出現裂紋而且較多, 各種的漏水,為什么呢?求出來措施!
如圖,地下室底板底的水浮力取 水重度*5.7,還是水重度*4.2?地下室頂板的荷載是不是仍是 土重度*1.5?地下室整體抗浮計算的時候又取多少?
本帖最后由 weijeremy 于 2016-5-31 16:40 編輯 地下室人防底板,承臺混凝土強度等級為C35,抗震等級為二級,請問底板HPB400鋼筋的搭接長度要不要乘以抗震錨固長度修正系數?
請問如何計算地下室(框架結構地下一層),側壁,底板,頂板是混凝土,樁基礎;頂板的厚度?側壁,底板,頂板如何計算?如何在pkpm建模及注意的問題?
今天施工單位詢問,是否可以取消加腋?我覺得是不是考慮降板處受力比較大,應力集中。最好需要加腋。還有種說法,傳遞水平力,但是地下室底板,地震作用及風荷載本來就比較小。
有個問題,我想向大家咨詢一下。地下室外墻在土壓力下,上端鉸接下端固接,根部有彎矩,如果底板考慮彎矩平衡,那底板的彎矩圖是什么?它和地基反力下的底板彎矩疊加嗎?
有個工程:地下室側壁由于受到土壓力和水壓力作用,側壁底端彎矩比較大。但是地下室底板是構造防水底板,厚度比側壁厚度還小,底板構造配筋。見下圖 請問這樣做合適嗎?側壁和底板鏈接角處,感覺不合理。底板剛度是不是太小了? 請教我。
目前我遇到一個問題,一個已建成地下商場,在荷載還未加上的時候,遇上發洪水,結構浮起來了,后經過加配重處理,結構又下沉,但不知道是否回到原位,回到什么程度。現在不知道有什么好的方法,能對底板下的空隙度進行測量,超聲波法對這個工程不太適用,誤差太大,請各位高手指教!