什么是高溫電纜常用類型? 高溫線是特種線纜中的一種,那么高溫電纜常用型號有哪些,大家都知道,下面跟隨太平洋線纜來了解一下,希望對大家有所幫助。 要知道耐高溫電纜的型號,我們首先要了解一下,耐高溫電纜是什么?耐熱電纜有哪些特性?我們所說的耐高溫電纜,正如其名稱所示,可在125度.135度.150度.180度.200度.250度和250度以上高溫下使用,耐熱長時間連續工作的耐熱電纜,適用于機車和車輛.能源.鋼鐵.有色金屬冶煉.石油開采.電機等領域。 理解了耐高溫電纜的意義和特點后,接下來,我們再來看看以下幾種常見的耐高溫電纜類型? 1.聚醚砜絕緣電纜。 優異的耐熱性能.物理機械.電絕緣.擠出成型性.在高溫下,具有性能穩定等優點,熱變形溫度在200-220℃之間,連續工作溫度180-200度,ul溫度指數是180度,耐熱150-160度熱水或蒸汽;不受酸、堿的侵蝕;100-200度彈性模量幾乎恒定.線膨脹系數小,溫度依賴性小,它是無毒的,經美國DA批準,自滅,不添加任何阻燃劑。
同題
室外電纜敷設,要求同一個回路供電至多個單體時采用樹干式連接方式。我不是很清楚電纜分支處,分支電纜的規格是否和主電纜一樣,電纜分支頭是現場制作還是電纜廠家制作。在預算上這些分支頭如何取費。望高手能給予解答。
知識點:屏蔽電纜
電纜拖鏈有時也稱為電纜拖鏈、電纜托架、拖鏈或電纜軌道。它們的作用是支撐和保護移動的電纜。
如今各行各業都要求使用安全可靠的材料,電纜行業也是如此。遠東電纜介紹,當電纜用于密集的電纜隧道、電纜夾層中,或位于油管、油庫附近等易燃場所時,應首先選用耐火電纜,這樣能夠保證電纜的安全。遠東電纜了解到,一般情況下,大多數的耐火電纜都是用作應急電源的供電回路,要求火災時正常工作。由于火災時環境溫度急劇上升,為保證線路的輸送容量,降低壓降,對于供電線路較長且嚴格限定允許電壓降的回路,應將耐火電纜截面至少放大一檔。無錫遠東電纜公司提醒大家需要注意的是,耐火電纜并不能當作耐高溫電纜使用。其只是為降低電力電纜接頭在火災事故中的故障機率,在安裝中應盡量減少接頭數量,以保證線路在火災中能正常工作。http://www.yddlmy.com/
澆注式電力電纜頭是由環氧樹脂外殼和套管,配以出線金具,經組裝后澆注環氧樹脂復合物而成。環氧樹脂是一種優良的絕緣材料,特別是具有初始電性能好,機械強度高,成型容易,阻油能力強和粘接性優良等特點,因而獲得廣泛的使用。主要用于油浸紙絕緣電纜,分戶內式、戶外式兩類,并區分澆注式電纜終端頭和澆注式電纜中間接頭,分高壓(≤10kv)和低壓(≤1kv),按電纜線芯截面大小劃分等級,以“個”為計量單位計算工程量,主材費應另計。另外,澆注式電力電纜中間接頭制作安裝定額未包括保護盒、鉛套管和支架的制作安裝,澆注式電力電纜終端頭制作安裝定額中則未包括電纜終端盒和支架的制作安裝,應另行計算。
干包式電力電纜頭使用塑料帶包纏電纜頭制作安裝不采用填充劑,也不用任何殼體,因而具有體積小、重量輕、成本低和施工方便等優點,但只適用于戶內低壓(≤1kv)全塑或橡皮絕緣電力電纜。干包式電力電纜頭分為戶內終端頭和戶內中間接頭,按電纜線芯截面大小,以“個”為計量單位計算。定額中已包含了1個ST型手套,但終端盒、保護盒、鉛套管和安裝支架等項費用未包括,應另行計算。對于全塑電纜和橡皮絕緣電力電纜,其干包電纜頭也可以不裝設終端盒,既屬于“簡包電纜頭”制作安裝。
我們有一個小泵房,內有5臺水泵,功率比較大,對每臺水泵我選擇了兩根120的電纜,由配電室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷設,長度在20來米,這樣的話需要拐兩個彎,他們說這樣不行太長了他們沒聽說過,但我覺得這樣應該沒什么問題。不知道我這樣做到底可不可以?望大蝦們賜教!!不勝感激!!!!
1.電纜有1-3kv的,有6kv的,有10kv的,到底是按照什么劃分的,有什么區別?2.查找電纜載流量的時候有纜芯數,有單芯的,雙芯的,三或四芯的,如果是五芯電纜怎么查詢?3.yjv22 和 vv22 有什么區別 4.配電時候,3+2形式和4+1形式有什么區別
以前做設計大部分電纜,出橋架后都是穿鍍鋅鋼管,包括導線!上次有施工單位說能否改成KBG管,于是就同意他們除了埋地敷設,防爆區內電纜敷設外都可以改成穿KBG管敷設!前兩天給管間廠家打電話,經咨詢KBG管只有16、20、25、32、40、50著幾種型號!問各位大俠你們現在選擇穿什么管的原則是什么呢?能否詳細地說明下?謝謝
我公司有一在建食堂工程,從室外配電室到室內配電箱用的4*50的帶鎧電纜,現在需要在食堂北側建一員工宿舍,考慮用電直接從食堂接過去,但是食堂里面的配電箱到宿舍的走線難度比較大,領導考慮從室外埋設的4*50電纜上直接外接到宿舍中,請問各位高人這樣做可行么?如果可行的話要采取什么方式來外接呢?小弟在此不勝感激
大家來討論下牽見纜的方式。 電纜是10kV,鋁芯500的。市區架空線路改成電纜敷設:在道路一側埋好電纜保護管后,在保護管內牽引電纜。 當?shù)毓╇娋质怯镁頁P(yáng)機牽引的,可他們說最多只能牽引250m-300m長,這樣以來,每隔250m就要放置一處電纜連接裝置,一般是用電纜中間頭的,可他們卻用電纜分支箱連接(多貴呀)。他們說中間頭不安全。 現在他們遇到了麻煩,有個變電站出線要經過一條道路,這條道路有近20根電纜。這樣以來,每250m就要放置十幾個分支箱,他們自己接受不了,并且當?shù)厥姓块T也肯定不會同意現在他們正考慮用中間接頭來減少分支箱數量和改變電纜敷設設備來增加電纜的牽引長度。但是用中間接頭的化如何防水?(當?shù)睾F矫婧艿停囟啵?大家討論下牽見纜最長有多長,(三相統包鋁芯400或500)以及用什么設備來牽引。中間接頭的防水怎么處理?
我辦公室房頂上是電纜,我用電腦時因為干擾顯示屏老晃,誰知道怎么才能減少干擾啊,謝謝拉樓頂有個鐵架,半米高,架空,四線全塑電纜
我請教各位一下,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么區別,為什么在有的地方用3+2電纜,在有的時候用4+1電纜?
油浸紙絕緣電力電纜 是什么?由八部分組成: 一、用途代碼-不標為電力電纜,K為控制纜,P為信號纜; 二、絕緣代碼-Z油浸紙,X橡膠,V聚氯乙稀,YJ交聯聚乙烯 三、導體材料代碼-不標為銅,L為鋁; 四、內護層代碼-Q鉛包,L鋁包,H橡套,V聚氯乙稀護套 五、派生代碼-D不滴流,P干絕緣; 六、外護層代碼 七、特殊產品代碼-TH濕熱帶,TA干熱帶; 八、額定電壓-單位KV 看了之后,還是不知道 不滴流 是什么
一臺280KW電動機,設計用電纜為3根3×185+1×95sc150fc的電纜,請教這個能縮減數量嗎?還有為什么要用3跟呢?電機是280KW,采用變頻啟動,在設計圖上有個電流是800A,代表什么意思?先謝謝各位了!!!