農村里造自建房,挖地下室,現在挖到地下5米左右,全是淤泥,怎么辦?問別人,別人說沒關系,上面鋪半米厚的土,打樁打下去就可以了,真是這樣的嗎?網上查查全說要把淤泥挖走,那靠打樁的方法到底行得通嗎?本人什么都不懂,回答的請詳細點直白點。
別墅已經建成,業主說庭院有點小,想外擴,外擴尺寸2600*3600.想請教一下,(1)外墻與底板的防水怎么做?(2)裝飾公司建議做兩層底板,先澆一層300厚的,再澆一層150厚的,中間做卷材防水。這樣會不會對砼的粘結有害?(不考慮浪費問題)(3)新增外墻與原有外墻連接處怎么處理防水問題?在線等~~~請高手指教~~~~
本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-28 23:08 編輯 地下室土方開挖怎么放承臺與地梁(注:不要說全站儀與經緯儀),本人沒做過,希望回答的詳細點,越詳細越好,有圖片是最好的(310855964@qq.com)。
我在地下室開挖時,在至基底標高時,發現有一層淤泥流沙層,我們原來的維護是這樣的,錨桿加土釘墻.但是這樣的夾層,有50cm左右,而且已經造成部分滑體.請問同行,在這方面有施工經驗嗎?
現在我工地已經挖開一個面積為7000平方的地下室,深度為5米左右,周邊已經打了10米深的止水樁,本來以為挖開地下室再打樁這樣考慮來降低成本,但是當我們完全的挖開后才發現水還是不停地涌上來,然后我們采取在地下室避開樁的位置挖了10幾個井,每個井都放有深3米寬1米的鐵籠來降水抽水,現在2個月過去了,水依然是不停的涌上來,水總是抽不干,同時地下室土面上的泥也是干不了,這樣就永遠都沒有辦法打樁了,求各位高手幫我解決這個地下室開挖后打樁的問題。謝謝。
來一道難題 背景 - 福建地區樁基礎自建房一樓架空了1米(地面到一層樓板高度),地圈梁在地下 -1.5米處,常年地下水位-1米上下,軟土地質(建房前為水田) 現行業主想開挖做一個地下室,土方已開挖至地梁底部,計劃在地梁底部倒一塊25CM厚的混凝土做地下室底板。尋找方案處理后澆地板與地梁間的防水處理及底板沉降問題。 方案1 # 碎石墊層5厘米厚,在碎石墊層上直接鋪設反粘卷材,然后在地梁上進行植筋,雙向布筋進行混凝土底板澆筑。 方案1問題點- 1. 碎石墊層上直接鋪卷材,因施工不便不加細石混凝土做找平墊層,直接鋪設預鋪反粘卷材在碎石墊層上可否? 2. 在地梁上進行植筋倒25厘米厚的底板,會給地梁及樁承臺帶來額外的壓力,是否有風險? 3. 地質是軟土且地下水位較高,碎石墊層與植筋澆筑的底板隨著時間
很少見得得地下四層土方開挖方案,大家要有空好好研究啊
簡要說明:本工程為鋼筋砼剪力墻結構,共7棟,每棟18層。地下兩層,地下一層為車庫,地下二層相關辦公室。地下車庫面積約為18000m2。基礎形式為片式筏板基礎及獨立基礎。地下水位埋深6.0m左右。 文件格式:Word 文件大小:515 KB[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-6-15 22:32 編輯 ]
各位專家 我想把我家的地下室擴寬,想知道要注意哪些事項,懇請專家們指點。 房屋基本情況: 1、萬科的多層建筑,6樓,我家在1樓,原始的有贈送地下室,但贈送的地下室只是我1樓建筑面積的一半 2、客廳和餐廳及1房下面是地下室,主臥和另外一個次臥下面都是土,這個應該可以確認 3、據說小區有人家已經挖過。請各位個我指導哈,多謝!
現在本人想到兩個方案: 方案一:采用先開挖框架柱,等主體完工后再開挖內外墻基礎。 方案二:框架柱與內外墻基礎同時開挖。 如果采用方案一,優點是不影響主體進度。缺點勢必造成后期土方開挖施工困難。 如果采用方案二,優點一次性開挖,缺點室內墻體不規則,放線及施工困難,和可能造成超挖現象,且勢必影響主體施工進度。 不知道哪一個更好呢?有沒有施工過的朋友介紹一下你們的工程是怎么辦的?萬分感謝。
圖紙簡介: 本圖紙為某花園小區地下室基坑開挖支護設計圖紙,圖紙內容包括:噴射砼面層大樣,預應力錨索錨頭結構圖,基坑支護剖面圖等。 投稿網友: blog0318 上傳時間: 2014-03-15
各位大神- 現有半地下室自建房開挖,原先封閉半地下室現開挖至地梁底部,求方案如何澆筑底板和做底板防水以確保能長期防水。 面積: 50平方 地基:樁基礎 地梁 地質:地基處原為水田,性質軟土,含水量高。 其它:南方多雨,地下水位較高。 在此求各位大神給個可行方案,后澆底板如何做防水? 多謝多謝。
資料挺好用的,方便大家以后設計參考。
我最近做了一個地下室,進行抗浮驗算時根據規范恒載乘于0.9分項系數。活載沒有考慮。做出來的地下室底板特別大,有1000厚,特別不經濟。因為是框架結構,地下室為混凝土擋土墻。請教各位高手: 1、活載是否不考慮抵抗浮力? 2、框架柱壓力能否能夠轉化為面荷載抵抗浮力? 3、兩側的混凝土擋土墻能否按照線荷載抵抗浮力? 4、計算浮力是否按照歷史最高水位進行計算?在這里謝過各位!
關于地下室設計的一些要點,里面有幾篇文章,結合實例分析了大地下室設計需要注意的要點和計算方法,希望對做大地下室有幫助
我們家想蓋一個別墅型的小樓,地上三層地下就一層,現在關于地下室的一些規范沒查到,例如通風要求之類的,我剛剛大學畢業……這些還需要學習 希望大家能幫幫忙,如果能給我一個地下室很全的規范就更好啦!太感激了
規范規定地下室外墻配筋率不宜小于百分之3,有疑惑這個百分之三指的是哪?一般地下室外墻要求雙層雙向配筋了。地下室外墻一般怎么計算?pkpm應該不能計算吧?請教高手!!!
本面項目地下室三層,設計僅有負一層樓板上部位置有一道內桁架混凝土支撐,目前現場僅做了一個臨時道路,臨時道路底部也大致到負一層樓面位置,想請教幾個問題,1.土方開挖到最后負三層時深度約16米,想請教一下,常規運輸道路兩側的護坡及臨時道路下方的土方如何開挖。是否采用臺階式接力挖土還是采用抓斗進行挖土或其它方法。2.土方開挖至負三層時,為加快工期,除臨時道路下方及必要的放坡土方外,其余的底板需先進行施工,這導致,臨時道路下的位置必定與先施工的底板位置留設施工縫,這種縫是否設置常規的伸縮縫,中間加止水鋼片即可。請同仁們談談自己的看法,謝謝。
項目是主樓和副樓外加一個地下室 主樓16層,副樓4層。主樓有地下室,北面有地下人防,采用的是獨立基礎,基礎頂標高為-5.1m 主樓是人工挖孔樁,基礎頂標高也是5.1 副樓是人工挖孔樁,基礎頂標高為0.75.。。。場地平整在±00000.現在的問題是,先挖地下室土方呢,還是先打樁??