亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于地下室底板防水疑問

    目前高層地下室底板均采取不同要求的防水設計(伐板基礎),一般是在防水砼施工前需要做復合卷材防水,常見的圖集為中南標05ZJ311-28-2大樣。關于底板防水卷材施工時,有沒有必要在基礎梁、承臺內做防水卷材,請高手指點,或則發圖片。謝謝!

  • 地下室外墻底板做內防水有用嗎?

    如果說防止水滲進室內還說的過去。但是水從土中滲進混凝土內,難道不會對鋼筋造成影響嗎?放棄外防線,只保內防線,這樣對鋼筋就放棄不管了?

  • 地下室底板后澆帶兩側防水問題

    請問:地下室底板后澆帶兩側防水能否使用“鋼板止水帶”?是使用“遇水膨脹止水帶”好還是使用“鋼板止水帶”?(說明原因)[ 本帖最后由 xiong-818 于 2010-8-16 14:37 編輯 ]

  • 地下室防水底板最小配筋率問題

    剛進甲方工作,一個項目,兩層地下室,地下室抗浮水位高差6.9m,樁基礎配防水底板做法,底板厚450,C30,三級鋼。設計院做出來用14@150雙層雙向通長(配筋率2.28%),板底再附加支座鋼筋。但我算出來雙層雙向可用12@150(配筋率1.67%),程序計算裂縫也能達到0.2mm以內,砼規8.5.2 臥置于地基上的混凝土板,板中受拉鋼筋的最小配筋率可適當降低,但不應小于0.15%。但設計院說此條不適用于防水底板,只適用于筏基等天然基礎。最后設計院還是堅持他們的做法。各位有何看法?

  • 地下室底板和外墻變形縫的防水收頭?

    本帖最后由 dengken205 于 2017-7-6 00:48 編輯 地下室底板外墻上設置了變形縫。那么底板和外墻外防水卷材,在變形縫這個位置怎么收頭?變形縫本來就只有30mm 防水卷材怎么在縫的位置收呢?

  • 后挖地下室的底板及防水處理

    來一道難題  背景 -  福建地區樁基礎自建房一樓架空了1米(地面到一層樓板高度),地圈梁在地下 -1.5米處,常年地下水位-1米上下,軟土地質(建房前為水田) 現行業主想開挖做一個地下室,土方已開挖至地梁底部,計劃在地梁底部倒一塊25CM厚的混凝土做地下室底板。尋找方案處理后澆地板與地梁間的防水處理及底板沉降問題。 方案1 # 碎石墊層5厘米厚,在碎石墊層上直接鋪設反粘卷材,然后在地梁上進行植筋,雙向布筋進行混凝土底板澆筑。 方案1問題點-  1. 碎石墊層上直接鋪卷材,因施工不便不加細石混凝土做找平墊層,直接鋪設預鋪反粘卷材在碎石墊層上可否? 2. 在地梁上進行植筋倒25厘米厚的底板,會給地梁及樁承臺帶來額外的壓力,是否有風險? 3. 地質是軟土且地下水位較高,碎石墊層與植筋澆筑的底板隨著時間

  • 關于地下室的底板的計算模型

    本人最近遇到一個工程,地下水位位于-1m左右的位置,為淺層滯水。現場沒看到地下水。大地下車庫的底板面標高為-6m。頂板為-1.8m,上面以后還有1.2m的覆土。柱網為8m1和8m1。按照整體抗浮進行計算,能算的過去。底板現在做了400厚。根據總工要求,底板還要做上梁。相當于是個梁板式樣基礎。其下是獨立基礎。周邊的墻按照墻下條形基礎來進行計算。個人感覺,這個底板可以僅僅考慮作為防水板來處理。地下防水規范允許最小做到250厚。我打算做300厚。底板不做梁,按照防水板考慮。在柱子位置為了滿足沖切和承載力要求,做成下柱帽。在柱子基礎位置,局部加強鋼筋。壁板的話,因為是防水板,不需要做加厚,也能算的過去。不知道各位有何高見。

  • 有關于地下室底板荷載的問題

    分開建模,按水浮力作用,整體抗浮驗算,有人防的再另加。。一個疑問是:底板的荷載究竟怎么輸入按正向輸入還是負向,按恒載還是活載輸,按恒載(用水浮力減去底板重)還是按活載輸入(有同事說恒活輸都可以,把分項系數改為1.0即可);;;另一種是將底板厚設為0,水浮力直接加載到上面(按不利荷載輸入,即1.2x恒載,這里是否正確),所得結果與正常狀態比對。。。。有點迷惑,,望各位大俠解答!!!謝謝,這個地下室究竟是怎么建模和導荷的,,,謝謝謝謝

  • 地下室底板梁各位一般怎么畫的?

    地下室底板梁各位一般怎么畫的我是用pkpm按樓蓋設計,生成平法圖,再上下筋互換這種方法感覺有點麻煩,各位有沒有好的方法借鑒一下!

  • 地下室混凝土底板澆多厚?

    急!!獨立基礎,基坑開挖到巖層,大約6~7米,獨基做好后回填碎石,碎石上要打素混凝土底板,原先設計時定為250mm厚,審圖意見說素混凝土底板不妥,請問諸位高手有何賜教???

  • 請教:關于普通地下室的底板

    當基礎為獨基或樁基時,普通地下室的底板1.是否有必要設置,如果設置有何依據,并應考慮那些因素 2.設置地下室底板后,其受力模型應如何確定,是否在其下與土接觸處設聚苯板,避免其形成筏板的受力摸式?請各位幫忙

  • 求助關于地下室防水防潮

    請問各位大哥大姐有沒有關于地下室防水防潮方面的資料啊現在有些樓盤,特別到了梅雨季節,地下室的管道上都是水滴,差不多都快成了水簾洞了,可以從哪些方面來防水防潮。

  • 急!!!關于地下室底板的配筋率

    為了減少收縮裂縫,地下室混凝土結構底板縱向構造配筋率應當為多少?我看網上有說不小于0.5%的,這個0.5%是怎么計算出來的?有點急,謝謝達人賜教

  • 地下室側壁和底板的連接???

    畢業設計帶地下室,地下室的側壁是250厚的配筋混凝土擋土墻,底板的做法是400厚的構造配筋的混凝土。現在的問題是地下室和側壁的擋土墻之間的連接是怎么做的?需要在擋土墻的下面加梁嗎?

  • 地下室底板剛性防水與柔性防水的困惑???

    最近去了一趟工地,施工方為了趕工期,要求地下室底板先做剛性防水,柔性防水做在面層。這樣做防水效果肯定比正常做法差很多。個人理解剛性防水是主要防線,一旦剛性防水這道防線被突破,柔性防水如同虛設了。到底剛性防水和柔性防水的位置能不能調換過來呢?原因又是什么呢?希望各位大俠不吝賜教!

  • 后挖地下室底板澆筑和防水怎么做?

    各位大神- 現有半地下室自建房開挖,原先封閉半地下室現開挖至地梁底部,求方案如何澆筑底板和做底板防水以確保能長期防水。 面積: 50平方 地基:樁基礎 地梁 地質:地基處原為水田,性質軟土,含水量高。 其它:南方多雨,地下水位較高。 在此求各位大神給個可行方案,后澆底板如何做防水? 多謝多謝。

  • 地下室外墻和防水底板的連接做法?

    現在地下室基礎做獨立基礎加防水板的比較多,遇到一個問題,一般地下室外墻底部都按固結計算,而且底部不做地梁或者暗梁,但是防水板一般和外墻差不多厚,這樣外墻底還按固結做合適嗎?

點擊加載更多

地下室底板內防水

地下室底板內防水專題,為您提供地下室底板內防水相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室底板內防水 相關的專業交流討論,更多地下室底板內防水相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

自制浮島

裝修客廳半吊頂效果圖

主站蜘蛛池模板: 精品国产日韩亚洲一区二区| 日韩精品 电影一区 亚洲高清| 香蕉一区二区三区| 欧美在线观看电影| 欧美激情观看一区二区久久| 久久噜| 九九热在线视频播放| 国产婷婷色综合成人精品| 国产成人视屏| 国产片网站| 精品久久久噜噜噜久久7| 国产亚洲精品自在线观看| 国产精品亚洲视频| 国产有码| 久久成人免费| 男男chinese同志网站| 免费看亚洲| 欧美在线视频一区在线观看| 欧美亚洲日本| 日韩高清网站| 山东和天天综合网| 亚洲成人免费网址| 亚洲视频在线观看免费| 亚洲一区免费在线观看| 这里只有精品国产| 免费 高清 中文在线观看| 久久精品男人影院| 9999热| 国产成人精品高清免费| 国产情侣真实露脸在线最新| 好吊色青青青国产在线观看| 久久夜色精品| 青青操免费在线观看| 色综合中文网| 亚洲人成网站在线观看妞妞网| 伊人久久综合成人亚洲| 欧美视频 亚洲视频| avwww| 国产在线精品一区二区中文| 玖玖免费| 色视频网站在线|