請問各位大哥大姐有沒有關于地下室防水防潮方面的資料啊現在有些樓盤,特別到了梅雨季節,地下室的管道上都是水滴,差不多都快成了水簾洞了,可以從哪些方面來防水防潮。
目前高層地下室底板均采取不同要求的防水設計(伐板基礎),一般是在防水砼施工前需要做復合卷材防水,常見的圖集為中南標05ZJ311-28-2大樣。關于底板防水卷材施工時,有沒有必要在基礎梁、承臺內做防水卷材,請高手指點,或則發圖片。謝謝!
這個是地下室基礎形式,請問獨立基礎這塊要用防水卷材包貼嗎,例如磚胎模那里,和獨立基礎底部?
最近的這幾年隨著經濟的發展,大量的地下室都被規劃成酒吧、健身房、影院等,就目前來說這些已經成為一種時尚了。作為搭配地上建筑的地下室,在裝修過程中很容易被忽視。而正是由于特殊的環境和位置,所以地下室的防潮工作更加應該做到位。滲水或者返潮其實對于所有人來說都是會讓人頭痛的。下面我們就來講講地下室如何做防水防潮,這時候自粘防水卷材就可以大放異彩了。
不帶法蘭的防水套管帶法蘭的防水套管;上面兩者都是在什么地方才需要使用?
本帖最后由 無間道 于 2014-2-12 15:30 編輯 前言地下室防水設計的內容,可粗略分為概念設計與構造設計。概念設計乃設計的基本原則,忽視概念或概念設計錯誤,后面的設計、施工及至使用、維修就會變得復雜、混亂,一不順則百不順。構造設計包括主體防水及節點防水。主體防水又分為結構自防水和附加防水。結構自防水是必須采用的;附加防水按工程的防水等級選用,附加防水也稱“其他防水層”,以柔性外防水為主。節點防水主要包括施工縫,后澆帶、變形縫、穿墻管線、柱頂防水等,設計說明中的“構造作法”不能代替構造節點。節點防水也稱“細部構造防水”,可按工程的防水等級和實際情況選用不同的防水措施。
三層地下室,地下水位在-2~-3m。地下室約12m深。底板有做防水卷材,但是在澆筑底板的時候(底板要突出外墻1m左右),混凝土將本應該上翻的防水卷材壓在下面。導致底板的防水卷材不能和側壁的防水卷材連成一體。底板800mm厚,想要鑿開混凝土取出防水卷材在連接是很困難的事情。 請教一下各位大哥,遇到這樣的事情應該要怎么處理呢?
請教各位大俠,覆土種植地下室頂板需做防水和耐根刺處理,可否采用結構(抗滲P6)自防水+JS聚合物涂膜防水+耐根刺排水板+慮水網的構造處理(其他構造不一一表述)。考慮根刺可能對防水層產生破壞,故采用耐根刺排水板進行處理,考慮到種植苗木的成活可能性,排水板選擇規格適合且優質的產品。這樣的方案有否可行性!?
地下室防水特點:1. 潮濕或有潮氣,影響防水施工;2. 跨度大,受各種外力因素影響,產生裂縫;3. 產生滲漏后,維修難度大,維修費用極高;4. 地下室全方位長期浸水。造成工程嚴重滲漏水原因:竄水,裂縫,破壞,老化竄水原因:柔性防水層局部破壞后地下水會穿過柔性防水層,進入結構層的外壁,在地下水壓力的作用下,水會在柔性防水層與結構混凝土外表面之間,劈開通道,當遇到結構混凝土的自防水失效部位時會穿透混凝土進入地下室產生漏滲。結構混凝土剛性自防水局部失效的原因:1)混凝土原材料難以嚴格控制造成混凝土性能缺失。第一,天然開采的砂石或人工破碎的砂石,都很難滿足理想的級配要求,達不到理想抗滲的曲線。第二,砂、石、水泥、水的級配難
11ZJ311地下室防水圖集(1).pdf
地下室防水工程 1.側墻、底板板面滲水 【原因】 (1)混凝土施工質量差,存在微孔滲透; (2)防水涂層粘結不牢或損壞。 【堵漏措施】 (1)將滲水部位清理干凈,用水泥基防水涂料作堵滲處理。 (2)將滲水部位清理干凈后,用堵漏靈配合聚氨酯防水涂料等作堵滲處理。 2.地下室大面積嚴重漏水 【原因】 (1)混凝土配合比及施工質量不良,存在灌通的孔洞; (2)由于各種原因使地下室出現裂縫; (3)防水涂層施工質量不好或防水涂層延伸性不夠,而造成防水層拉裂。
各位朋友: 2000平米的車庫,由于結構原因地下室大面積滲水,嚴重要地面存有積水的程度,位于上海地區,如何處理?做內防水能解決問題嗎?現有的積水狀況下能保證施工質量嗎?有無其它辦法?請各位多指教.
我們現在有一工程招標,一施工方,為了能中標,居然說可以將造價減下一千萬,被減的地方就有取消地下室的防水層,只在混凝土中加入防水劑,纖維等防水即可,大家怎么看?另:該地下室占地面積超過640平方米,位于東南沿海地區。
最近做了一個建筑,形體比較復雜,凸凸凹凹很多,帶來的麻煩事情就是,好多房間(包括地下室部分)上下底面和頂面是直接對外的,同時房間頂面還要作為陽臺使用,需要考慮該部分防水和保溫做法,想請教大家,除了降板之外還有什么好的做法,謝謝了
本人現接觸一工程,地下室-10.90,樁承臺基礎和樁筏基礎,由于地下水位較高,防水板按水壓力扣板自重,按無梁樓板計算成本,板厚算至1.0m,板中配筋D25@100雙向,故承臺拉梁配筋很小,查了相關貼和參考資料,不知是否可考慮扣除部分活載。荷載計算:防水板的計算:算水壓=地下水標高-地板底標高,水浮力-底板自重,得出來的荷載再算配筋,以上是手算,是否需用pm建模全一層樓板試下比較。另外,想請問,如果防水板做到1.0米厚,是否可以取消拉梁。無梁樓板算柱網尺寸約8.0*8.0米,請各位過路大俠指點。
舉例說明地下室卷材防水構造做法并提交A3電子版圖紙 朋友,幫幫忙。由于我們所學知識有限,根本無從下手。有真誠者請發到我QQ郵箱上:1043926365 謝謝!!!!:handshake
地下室防水1)地下室底板有框架梁,此梁若為返梁,是架空做排水(國標有此做法,造價高)?還是回填做地面?若回填,用什么填?最好有工程事例,請發到我的郵箱yinjun730914@sina.com
地下室防水p8
地下室防水p8專題,為您提供地下室防水p8相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室防水p8 相關的專業交流討論,更多地下室防水p8相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題