本人現接觸一工程,地下室-10.90,樁承臺基礎和樁筏基礎,由于地下水位較高,防水板按水壓力扣板自重,按無梁樓板計算成本,板厚算至1.0m,板中配筋D25@100雙向,故承臺拉梁配筋很小,查了相關貼和參考資料,不知是否可考慮扣除部分活載。荷載計算:防水板的計算:算水壓=地下水標高-地板底標高,水浮力-底板自重,得出來的荷載再算配筋,以上是手算,是否需用pm建模全一層樓板試下比較。另外,想請問,如果防水板做到1.0米厚,是否可以取消拉梁。無梁樓板算柱網尺寸約8.0*8.0米,請各位過路大俠指點。
現在做的一個二十多層的公建,地下一層作車庫,問下地下室頂板最小覆土厚度多少?在哪本規范或書上有寫,還有人防地下室和非人防地下室覆土規定是不是不一樣的?都在哪里可以找到規定。謝謝各位前輩了
各位好,小弟想請教一下:在獨基加防水板這類基礎中,當防水板的配筋由水浮力控制時,防水板是否屬于 臥置 于地基上的混凝土板。這最要是關于最小配筋率的問題。請各位不吝賜教,謝謝了!
剛進甲方工作,一個項目,兩層地下室,地下室抗浮水位高差6.9m,樁基礎配防水底板做法,底板厚450,C30,三級鋼。設計院做出來用14@150雙層雙向通長(配筋率2.28%),板底再附加支座鋼筋。但我算出來雙層雙向可用12@150(配筋率1.67%),程序計算裂縫也能達到0.2mm以內,砼規8.5.2 臥置于地基上的混凝土板,板中受拉鋼筋的最小配筋率可適當降低,但不應小于0.15%。但設計院說此條不適用于防水底板,只適用于筏基等天然基礎。最后設計院還是堅持他們的做法。各位有何看法?
請問各位,五層框架,一層地下室,樁基礎,300厚防水板,柱網為8000x8000,1.計算樁數時,是否要算地下室地板的重量及活載。2.計算樁數時,是否考慮水浮力。3.做了防水板后,是否要加地基梁。我的想法是計算樁數時不考慮地板的重量及活載,且不加基礎梁,不知這樣行不行。請教高手
本人現在做一地下車庫的結構設計,底部防水板無法用pkpm計算,有沒有人知道怎么計算底部防水板的配筋的,望賜教啊!!!!!!
請問各位大哥大姐有沒有關于地下室防水防潮方面的資料啊現在有些樓盤,特別到了梅雨季節,地下室的管道上都是水滴,差不多都快成了水簾洞了,可以從哪些方面來防水防潮。
目前高層地下室底板均采取不同要求的防水設計(伐板基礎),一般是在防水砼施工前需要做復合卷材防水,常見的圖集為中南標05ZJ311-28-2大樣。關于底板防水卷材施工時,有沒有必要在基礎梁、承臺內做防水卷材,請高手指點,或則發圖片。謝謝!
柱下獨立基礎加防水板的地下室設計
求教地下室防水套管阻水圈的厚度是多少?在網上查不到,規范上也沒有,誰知道請告知。工地上用的只有5mm厚,我有點懷疑,不知道規范上要求是多少
圖紙簡介: 某兩層地下室防水底板及抗浮錨桿施工圖。圖紙內容:防水底板平面及與樁基承臺連接構造;抗浮錨桿做法及實驗要求。 投稿網友: lzgpkpm 上傳時間: 2013-06-06
這個是地下室基礎形式,請問獨立基礎這塊要用防水卷材包貼嗎,例如磚胎模那里,和獨立基礎底部?
不帶法蘭的防水套管帶法蘭的防水套管;上面兩者都是在什么地方才需要使用?
關于地下室頂板厚度問題,上部建筑以外(室外)的地下室頂板厚度,大家是否按《地下工程防水技術規范》的規定,厚度取為250mm?(以前做過的工程,地下車庫頂僅按受力考慮,板基本沒有取250mm的)。
地下室防水設計的幾點意見1前言 地下室防水設計的內容,可粗略分為概念設計與構造設計。 概念設計乃設計的基本原則,忽視概念或概念設計錯誤,后面的設計、施工及至使用、維修就會變得復雜、混亂,一不順則百不順。 構造設計包括主體防水及節點防水。主體防水又分為結構自防水和附加防水。結構自防水是必須采用的;附加防水按工程的防水等級選用,附加防水也稱“其他防水層”,以柔性外防水為主。節點防水主要包括施工縫,后澆帶、變形縫、穿墻管線、柱頂防水等,設計說明中的“構造作法”不能代替構造節點。節點防水也稱“細部構造防水”,可按工程的防水等級和實際情況選用不同的防水措施。 1概念設計 1.l設計責任 結構自防水及后澆帶、變形縫的位置,主要是由結構專業設計;主體附加防水及節點防水主要由建筑專業設計;其他專業配合建筑及結構專業設計。應當指出的是,對防水節點的設計,結構專業也可參加設計,比如后澆帶。但后澆帶的防水構造設計,結構專業的規范仍沿用幾十年前的作法,已十分滯后。許多版本的結構工程師一級注冊考試復習教程中,對地下防水設計大多也只
別墅已經建成,業主說庭院有點小,想外擴,外擴尺寸2600*3600.想請教一下,(1)外墻與底板的防水怎么做?(2)裝飾公司建議做兩層底板,先澆一層300厚的,再澆一層150厚的,中間做卷材防水。這樣會不會對砼的粘結有害?(不考慮浪費問題)(3)新增外墻與原有外墻連接處怎么處理防水問題?在線等~~~請高手指教~~~~
某個商業樓有三層地下室,均再自然地面以下,北面、東面、西面已經回填完畢,除了南面因要往南再接現在還沒有動,做了護坡,未回填,因現在不知道什么時候再往南施工,所以一直沒有動,現在地下水和生活用水一直再滲,而且水量很大,再-3層底板處做了一道1M多高的擋土墻,現在再坑底用了好多個潛水泵抽水,每年抽水費用近20W,-1層仍舊有人辦公,層高均3.3M,目前想考慮個措施,保證水不能淹沒到-1層,用什么辦法處理,而且不想投入費用太大,因為還要考慮以后接樓問題,-3層長度為55M,-2層長度為80M,-1層長度為80M,-2和-1層都已經用輕質墻封閉。
本帖最后由 無間道 于 2014-2-12 15:30 編輯 前言地下室防水設計的內容,可粗略分為概念設計與構造設計。三層地下室,地下水位在-2~-3m。地下室約12m深。底板有做防水卷材,但是在澆筑底板的時候(底板要突出外墻1m左右),混凝土將本應該上翻的防水卷材壓在下面。導致底板的防水卷材不能和側壁的防水卷材連成一體。底板800mm厚,想要鑿開混凝土取出防水卷材在連接是很困難的事情。 請教一下各位大哥,遇到這樣的事情應該要怎么處理呢?
地下室防水板最小厚度
地下室防水板最小厚度專題,為您提供地下室防水板最小厚度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室防水板最小厚度 相關的專業交流討論,更多地下室防水板最小厚度相關內容請訪問