第3.1.4條:地下工程迎水面主體結構應采用防水混凝土,并應根據防水等級的要求采取其他防水措施. 關于此條理解有兩種: 1.是地下部分必須采用防水混凝土結構,不得采用磚砌填充墻,只能采用混凝土墻. 2.僅針對混凝土結構部分,如果采用的混凝土主體結構部分,應該采用防水混凝土 個人傾向于第2種理解,請大家討論一下. 另:不要告訴我大多數都是用混凝土,這個我知道. 起因:一多層框架商場,業主意欲將半地下室(層高3.5米地下部分2米)作為雜物倉庫,及水產等倉庫.地下水位很低(就是到不了基底位置),為節省資源及時間想做370外墻.
地下工程防水堵漏的技能規范 在目前城市大開發的布景下,因為私家車保有量急劇添加,所需停車場空中積也隨之增加;在城市用地緊張的約束下,必需方案建立大面積地下車庫來確保空中的綠洲、居民公共活動場所等有限的地上空間。這么,地下工程的也就成了咱們規劃作業中不可或缺的構成部分。 地下工程作為永世性修建埋入地下,一旦發生漏水表象,只能在工程內中止補漏,有時補漏作用十分不抱負,東補西漏,補不堪補,以致有的地下工程不得不放棄運用,形成了社會資源的龐大糜費。因此,咱們有必要慎重看待地下工程防水堵漏規劃作業。 地下工程防水堵漏規劃是一個系統性工程,咱們必需在充分理解防水堵漏資料功能不同性和適用性,規劃時別離詳細項意圖修建主體規劃特性、地質環境條件以及實習施工可行性等客觀要素,深化分析、歸納權衡,才華夠編制一個既經濟又行之有效的防水堵漏規劃方案。 一、地下工程防水堵漏規劃意圖和懇求 1.中止防水堵漏規劃應明白地下工程防水堵漏的意圖:(1)確保地下水不進入工程內,給予工程內正常的花費、作業、日子
本規范3.1.4規定地下工程迎水面主體結構“應”采用防水混凝土,而表3.3.1-1中的四級防水對于防水混凝土是“宜”選用,兩者是不是矛盾的?
請問各位大俠,衛生間防水的閉水實驗的驗收方法在什么規范里呢,時間是24小時,現在是不是改為48小時了,有這規定嗎,多謝.
1.規范要求防水必須由專業隊伍施工,這一點在檔案上如何體現出來.2.地下防水工程施工時,必須保持地下水位穩定在基底0.5米以上,若施工時不做降水措施時,地下水位在基底0.2米處,對于施工質量有什么影響嗎.3.防水混凝土的施工縫為什么必須留在高出底板表面不小于300mm.4.若在混凝土配合比時,要采用60天強度,需要設計出具變更手續嗎.
好東西大家共享!
我們家想蓋一個別墅型的小樓,地上三層地下就一層,現在關于地下室的一些規范沒查到,例如通風要求之類的,我剛剛大學畢業……這些還需要學習 希望大家能幫幫忙,如果能給我一個地下室很全的規范就更好啦!太感激了
目前消防水池是否可以建在地下三層?不知道哪一個規范里面對此有說明?急急急
本規范3.1.4規定地下工程迎水面主體結構“應”采用防水混凝土,而表3.3.1-1中的四級防水對于防水混凝土是“宜”選用,兩者是不是矛盾的?
地下防水工程質量驗收規范
地下工程防水技術規范-條文說明
剛得到的《地下工程防水規范講座》
1.《地工程防水技術規范2008》4.1.7 防水混凝土結構,應符合下列規定:鋼筋保護層厚度應根據結構的耐久性和工程環境選用,迎水面鋼筋保護層厚度不應小于50mm。2.《混凝土結構設計規范2010》8.2.2 當有充分依據并采取下列措施時,可適當減小混凝土保護層的厚度。 4) 當對地下室墻體采取可靠的建筑防水做法或防護措施時,與土層接觸一側鋼筋的保護層厚度可適當減少,但不應小于25mm。問:以前外墻保護層厚度都取50mm,現在可以取25mm嗎?
地下防水工程質量驗收規范.pdf
我們這里消防水池必須考慮室外消火栓用水量,設消防車取水口。現有一工程,消防水池設在負3層,消防取水口的取水深度達到10m ,不滿足《建筑設計防火規范》第8.3.4條第五點規定:供消防車取水的消防水池應保證消防車的吸水高度不超過6m。我該怎么辦?
哪位大俠知道哪本歐洲規范有關于地下室抗浮的?在下感激不盡啊!本人找了很久都沒看到有關于地下室的,連地下室的影子都沒看到,沒太可能沒有那方面的規定把?
目前高層地下室底板均采取不同要求的防水設計(伐板基礎),一般是在防水砼施工前需要做復合卷材防水,常見的圖集為中南標05ZJ311-28-2大樣。關于底板防水卷材施工時,有沒有必要在基礎梁、承臺內做防水卷材,請高手指點,或則發圖片。謝謝!
1)JC/T559-94塑性體瀝青防水卷材2)GB18173.1-2000高分子防水卷材(第一部分片材)3)GB18243-2000塑性體改性瀝青防水卷材。希望各位樓主幫忙找找
我遇到一個問題,設計要在一層地面做一層250mm鋼筋混凝土防水底板,一層地面比室外地面高40cm,本地板距離地下水位1.5米,不知道這層地板有沒有存在的價值,或者有沒有其他的做法來代替,以減少投資?有誰知道關于防水設計的規范要求?