  • 關于高層地下室防水板計算

    本人現接觸一工程,地下室-10.90,樁承臺基礎和樁筏基礎,由于地下水位較高,防水板按水壓力扣板自重,按無梁樓板計算成本,板厚算至1.0m,板中配筋D25@100雙向,故承臺拉梁配筋很小,查了相關貼和參考資料,不知是否可考慮扣除部分活載。荷載計算:防水板的計算:算水壓=地下水標高-地板底標高,水浮力-底板自重,得出來的荷載再算配筋,以上是手算,是否需用pm建模全一層樓板試下比較。另外,想請問,如果防水板做到1.0米厚,是否可以取消拉梁。無梁樓板算柱網尺寸約8.0*8.0米,請各位過路大俠指點。

  • 關于地下室抗浮怎么計算

    我最近做了一個地下室,進行抗浮驗算時根據規范恒載乘于0.9分項系數。活載沒有考慮。做出來的地下室底板特別大,有1000厚,特別不經濟。因為是框架結構,地下室為混凝土擋土墻。請教各位高手: 1、活載是否不考慮抵抗浮力? 2、框架柱壓力能否能夠轉化為面荷載抵抗浮力? 3、兩側的混凝土擋土墻能否按照線荷載抵抗浮力? 4、計算浮力是否按照歷史最高水位進行計算?在這里謝過各位!

  • 求教地下室的消防水池面積怎么計算

    多層商鋪,消防水池設在地下室里面,地下室層高4.5m,消防水池局部層高5.5m,請問消防水池這一部分面積如何計算,是算投影面積,還是投影面積乘1.5倍?

  • 地下室防水設計 計算 論文

    本人收集資料,地下室防水計算資料

  • 關于地下室排煙風量的計算

    1。地下室無外窗的情況下,地下疏散走道和幾個面積不大與50平的房間,房間與走道直接是放火門,組成的地下室,排煙風量如何計算??2。地下室無外窗的情況下,地下疏散走道和幾個大于50平,幾個不大與50平的房間,房間與走道直接是放火門,組成的地下室,如何計算排煙風量??建筑設計防火規范06版,條文中說,走道排煙面積即為走到的面積與連通的無窗房間或設固定窗的房間面積之和,不包括有開啟外窗的房間面積。同一放火分區內連接走道的門可以是一般門,也可以是放火門。這里的連通是什么意思??防煙風量按60算,還是按120算??誰能給個具體的算法??非常感謝。。

  • 地下室頂板的配筋怎么計算?

    由于是一個小區的大地下室,算地下室頂板配筋是我是單獨建一個模型來算的,沒有上部結構,那么算的時候是否要考慮地震作用(偶然偏心和雙向地震作用)和風載作用?

  • 地下室邊跨板裂縫怎么計算?

    地下室,覆土1.5米。邊跨的板支座條件取簡支的話,裂縫怎么控制呢?一般取簡支的話不意味著允許板支座開裂了嘛,但是地下結構對裂縫又有要求這該怎么辦。 我改成固接計算后,發現為了滿足裂縫要求,支座配筋超大,甚至超過了按簡支時的板底筋。。。

  • 求助關于地下室防水防潮

    請問各位大哥大姐有沒有關于地下室防水防潮方面的資料啊現在有些樓盤,特別到了梅雨季節,地下室的管道上都是水滴,差不多都快成了水簾洞了,可以從哪些方面來防水防潮。

  • 關于地下室底板防水疑問

    目前高層地下室底板均采取不同要求的防水設計(伐板基礎),一般是在防水砼施工前需要做復合卷材防水,常見的圖集為中南標05ZJ311-28-2大樣。關于底板防水卷材施工時,有沒有必要在基礎梁、承臺內做防水卷材,請高手指點,或則發圖片。謝謝!

  • 關于地下室的底板的計算模型

    本人最近遇到一個工程,地下水位位于-1m左右的位置,為淺層滯水。現場沒看到地下水。大地下車庫的底板面標高為-6m。頂板為-1.8m,上面以后還有1.2m的覆土。柱網為8m1和8m1。按照整體抗浮進行計算,能算的過去。底板現在做了400厚。根據總工要求,底板還要做上梁。相當于是個梁板式樣基礎。其下是獨立基礎。周邊的墻按照墻下條形基礎來進行計算。個人感覺,這個底板可以僅僅考慮作為防水板來處理。地下防水規范允許最小做到250厚。我打算做300厚。底板不做梁,按照防水板考慮。在柱子位置為了滿足沖切和承載力要求,做成下柱帽。在柱子基礎位置,局部加強鋼筋。壁板的話,因為是防水板,不需要做加厚,也能算的過去。不知道各位有何高見。

  • 地下防水板的配筋怎么計算

    本人現在做一地下車庫的結構設計,底部防水板無法用pkpm計算,有沒有人知道怎么計算底部防水板的配筋的,望賜教啊!!!!!!

  • 地下室地板抗浮怎么計算?

    請教大家,地下室地板抗浮用什么軟件計算?原來我就用理正計算一個單塊板,現在審圖不允許了,要讓倒樓蓋,怎么做呢?

  • 地下室底板的水浮力怎么計算?

    地下室底板的水浮力怎么計算?

    如圖,地下室底板底的水浮力取 水重度*5.7,還是水重度*4.2?地下室頂板的荷載是不是仍是 土重度*1.5?地下室整體抗浮計算的時候又取多少?

  • 地下室底板、頂板、側壁計算

    請問如何計算地下室(框架結構地下一層),側壁,底板,頂板是混凝土,樁基礎;頂板的厚度?側壁,底板,頂板如何計算?如何在pkpm建模及注意的問題?

  • 關于地下室獨立基礎防水問題

    關于地下室獨立基礎防水問題

    這個是地下室基礎形式,請問獨立基礎這塊要用防水卷材包貼嗎,例如磚胎模那里,和獨立基礎底部?

  • 地下室的防水知識大講座

    地下室的防水知識大講座

    最近的這幾年隨著經濟的發展,大量的地下室都被規劃成酒吧、健身房、影院等,就目前來說這些已經成為一種時尚了。作為搭配地上建筑的地下室,在裝修過程中很容易被忽視。而正是由于特殊的環境和位置,所以地下室的防潮工作更加應該做到位。滲水或者返潮其實對于所有人來說都是會讓人頭痛的。下面我們就來講講地下室如何做防水防潮,這時候自粘防水卷材就可以大放異彩了。

  • 地下室防水套管的使用范圍?

    地下室防水套管的使用范圍?

    不帶法蘭的防水套管帶法蘭的防水套管;上面兩者都是在什么地方才需要使用?

  • 關于地下室防水設計的幾點建議

    本帖最后由 無間道 于 2014-2-12 15:30 編輯 前言地下室防水設計的內容,可粗略分為概念設計與構造設計。概念設計乃設計的基本原則,忽視概念或概念設計錯誤,后面的設計、施工及至使用、維修就會變得復雜、混亂,一不順則百不順。構造設計包括主體防水及節點防水。主體防水又分為結構自防水和附加防水。結構自防水是必須采用的;附加防水按工程的防水等級選用,附加防水也稱“其他防水層”,以柔性外防水為主。節點防水主要包括施工縫,后澆帶、變形縫、穿墻管線、柱頂防水等,設計說明中的“構造作法”不能代替構造節點。節點防水也稱“細部構造防水”,可按工程的防水等級和實際情況選用不同的防水措施。

  • 地下室防水卷材連接問題

    三層地下室,地下水位在-2~-3m。地下室約12m深。底板有做防水卷材,但是在澆筑底板的時候(底板要突出外墻1m左右),混凝土將本應該上翻的防水卷材壓在下面。導致底板的防水卷材不能和側壁的防水卷材連成一體。底板800mm厚,想要鑿開混凝土取出防水卷材在連接是很困難的事情。 請教一下各位大哥,遇到這樣的事情應該要怎么處理呢?

點擊加載更多

地下室防水計算規則

地下室防水計算規則專題,為您提供地下室防水計算規則相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室防水計算規則 相關的專業交流討論,更多地下室防水計算規則相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

pe防水材料

建筑地下防水

主站蜘蛛池模板: 伊人二区| 人人澡天天澡夜夜澡| 国产网站在线看| 99爱免费视频| 337p人体粉嫩胞高清大图37| 成在线人免费视频| 国产精品黄色大片| 中文字幕在线播放不卡| 伊人色色网| 一区二区三区四区在线观看视频| 亚洲国产专区| 亚洲欧美中文字幕| 亚洲人成在线播放| 亚洲欧美日韩在线观看播放| 亚洲精品手机在线| 亚洲欧美视频一区| 亚洲影视网| 中国人免费观看高清在线观看二区| 又粗又大又黄又爽的免费视频| 亚洲永久| 中文字幕一区二区三区有限公司| 在线视频第二页| 国产精品视频成人| 精品午夜久久福利大片免费| 伊人网久久网| a级毛片大全| 成人中文精品3d动漫在线| 国产精品久久久久久久久夜色| 国产日韩在线| 久久这里有| 欧美亚洲另类国产sss在线| 日本人zzzwww色视频直播| 天天视频免费入口| 亚洲免费在线看| 永久久久精品人人做人人爽 | 大伊人网| 国内精品视频在线观看| 亚洲天堂男人皇宫| 伊人高清视频| 国产成人啪精品视频免费网| 99看片网|