亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于地下室的底板的計算模型

    本人最近遇到一個工程,地下水位位于-1m左右的位置,為淺層滯水。現場沒看到地下水。大地下車庫的底板面標高為-6m。頂板為-1.8m,上面以后還有1.2m的覆土。柱網為8m1和8m1。按照整體抗浮進行計算,能算的過去。底板現在做了400厚。根據總工要求,底板還要做上梁。相當于是個梁板式樣基礎。其下是獨立基礎。周邊的墻按照墻下條形基礎來進行計算。個人感覺,這個底板可以僅僅考慮作為防水板來處理。地下防水規范允許最小做到250厚。我打算做300厚。底板不做梁,按照防水板考慮。在柱子位置為了滿足沖切和承載力要求,做成下柱帽。在柱子基礎位置,局部加強鋼筋。壁板的話,因為是防水板,不需要做加厚,也能算的過去。不知道各位有何高見。

  • 關于地下室底板防水疑問

    目前高層地下室底板均采取不同要求的防水設計(伐板基礎),一般是在防水砼施工前需要做復合卷材防水,常見的圖集為中南標05ZJ311-28-2大樣。關于底板防水卷材施工時,有沒有必要在基礎梁、承臺內做防水卷材,請高手指點,或則發圖片。謝謝!

  • 地下室防水底板最小配筋率問題

    剛進甲方工作,一個項目,兩層地下室,地下室抗浮水位高差6.9m,樁基礎配防水底板做法,底板厚450,C30,三級鋼。設計院做出來用14@150雙層雙向通長(配筋率2.28%),板底再附加支座鋼筋。但我算出來雙層雙向可用12@150(配筋率1.67%),程序計算裂縫也能達到0.2mm以內,砼規8.5.2 臥置于地基上的混凝土板,板中受拉鋼筋的最小配筋率可適當降低,但不應小于0.15%。但設計院說此條不適用于防水底板,只適用于筏基等天然基礎。最后設計院還是堅持他們的做法。各位有何看法?

  • 地下室防水底板受錨桿拉力時的抗沖切計算

    地下室防水底板受錨桿拉力時的抗沖切計算

    錨桿對防水底板的沖切怎樣計算 沖切面應該取多少?

  • 地下室外墻和防水底板的連接做法?

    現在地下室基礎做獨立基礎加防水板的比較多,遇到一個問題,一般地下室外墻底部都按固結計算,而且底部不做地梁或者暗梁,但是防水板一般和外墻差不多厚,這樣外墻底還按固結做合適嗎?

  • 地下室的防水底板可以用JCCAD的筏板有限元計算嗎

    地下室的防水底板可以用JCCAD的筏板有限元計算嗎?總覺得地下室的防水底板在PM里建模算兩次很麻煩,用JCCAD自動算重力和浮力兩個方向,算一次就可以了。請問高手這樣可以嗎?

  • 地下室底板的水浮力怎么計算?

    地下室底板的水浮力怎么計算?

    如圖,地下室底板底的水浮力取 水重度*5.7,還是水重度*4.2?地下室頂板的荷載是不是仍是 土重度*1.5?地下室整體抗浮計算的時候又取多少?

  • 地下室底板、頂板、側壁計算

    請問如何計算地下室(框架結構地下一層),側壁,底板,頂板是混凝土,樁基礎;頂板的厚度?側壁,底板,頂板如何計算?如何在pkpm建模及注意的問題?

  • 關于高層地下室防水板計算

    本人現接觸一工程,地下室-10.90,樁承臺基礎和樁筏基礎,由于地下水位較高,防水板按水壓力扣板自重,按無梁樓板計算成本,板厚算至1.0m,板中配筋D25@100雙向,故承臺拉梁配筋很小,查了相關貼和參考資料,不知是否可考慮扣除部分活載。荷載計算:防水板的計算:算水壓=地下水標高-地板底標高,水浮力-底板自重,得出來的荷載再算配筋,以上是手算,是否需用pm建模全一層樓板試下比較。另外,想請問,如果防水板做到1.0米厚,是否可以取消拉梁。無梁樓板算柱網尺寸約8.0*8.0米,請各位過路大俠指點。

  • 地下室底板計算過程的問題?

    地下室底板計算過程的問題?

    附件中的,凈浮力設計值取1.2還是1.35規范的說明在哪里?這個不是板恒載的標準值。計算板恒載標準值的時候還要除以1.35的。謝謝。還有地梁折算成板厚怎么算? 計算出恒荷載后建一層底板模型計算是不是啊?2個問題希望知道的朋友解答下。[ 本帖最后由 qjlgd 于 2011-1-7 13:33 編輯 ]

  • 地下室防水底板防滲漏做法!

    設防水層地下室底板做法說明: 適用于項目所在場地地下水位較高,當地審圖、驗收要求地下室底板必須施工外防水的項目。

  • 樁承臺+防水底板計算問題

    樁承臺+防水底板的結構,樁承臺較大。這樣在模型中柱是否按承臺或者近視承臺輸入?如果在模型中柱按承臺或者近視承臺輸入,那點梁端或柱端簡化為剛域的開關嗎?求指點.

  • 地下室底板后澆帶兩側防水問題

    請問:地下室底板后澆帶兩側防水能否使用“鋼板止水帶”?是使用“遇水膨脹止水帶”好還是使用“鋼板止水帶”?(說明原因)[ 本帖最后由 xiong-818 于 2010-8-16 14:37 編輯 ]

  • 關于地下室抗浮怎么計算

    我最近做了一個地下室,進行抗浮驗算時根據規范恒載乘于0.9分項系數。活載沒有考慮。做出來的地下室底板特別大,有1000厚,特別不經濟。因為是框架結構,地下室為混凝土擋土墻。請教各位高手: 1、活載是否不考慮抵抗浮力? 2、框架柱壓力能否能夠轉化為面荷載抵抗浮力? 3、兩側的混凝土擋土墻能否按照線荷載抵抗浮力? 4、計算浮力是否按照歷史最高水位進行計算?在這里謝過各位!

  • 地下室防水設計 計算 論文

    本人收集資料,地下室防水計算資料

  • 求教地下室的消防水池面積怎么計算

    多層商鋪,消防水池設在地下室里面,地下室層高4.5m,消防水池局部層高5.5m,請問消防水池這一部分面積如何計算,是算投影面積,還是投影面積乘1.5倍?

  • 地下室底板和外墻變形縫的防水收頭?

    本帖最后由 dengken205 于 2017-7-6 00:48 編輯 地下室底板外墻上設置了變形縫。那么底板和外墻外防水卷材,在變形縫這個位置怎么收頭?變形縫本來就只有30mm 防水卷材怎么在縫的位置收呢?

  • 后挖地下室的底板及防水處理

    來一道難題  背景 -  福建地區樁基礎自建房一樓架空了1米(地面到一層樓板高度),地圈梁在地下 -1.5米處,常年地下水位-1米上下,軟土地質(建房前為水田) 現行業主想開挖做一個地下室,土方已開挖至地梁底部,計劃在地梁底部倒一塊25CM厚的混凝土做地下室底板。尋找方案處理后澆地板與地梁間的防水處理及底板沉降問題。 方案1 # 碎石墊層5厘米厚,在碎石墊層上直接鋪設反粘卷材,然后在地梁上進行植筋,雙向布筋進行混凝土底板澆筑。 方案1問題點-  1. 碎石墊層上直接鋪卷材,因施工不便不加細石混凝土做找平墊層,直接鋪設預鋪反粘卷材在碎石墊層上可否? 2. 在地梁上進行植筋倒25厘米厚的底板,會給地梁及樁承臺帶來額外的壓力,是否有風險? 3. 地質是軟土且地下水位較高,碎石墊層與植筋澆筑的底板隨著時間

點擊加載更多

地下室防水底板計算

地下室防水底板計算專題,為您提供地下室防水底板計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室防水底板計算 相關的專業交流討論,更多地下室防水底板計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

專業地下車庫堵漏

地下室填充墻

主站蜘蛛池模板: 人人插人人爽| 亚洲国产成人精品激情| 天天干成人网| 亚洲国产精品综合久久网络| 91丝瓜| 99久久er热在这里只有精品16 | 周妍希国产福利在线观看| 三级在线观看网站| www性欧美| 黄色免费网站在线观看| 欧美日韩成人高清在线播放| 欧美性色黄在线视| 亚洲精品影院久久久久久| 国产在线视频在线观看| 成人免费视频77777| 久久久久久网址| 日韩免费三级| 一级做a爰片欧美一区| 99精品视频免费观看| 国产青青| 日本高清视频在线www色| 一区在线观看| 国产欧美日韩精品a在线观看高清| 欧美男男猛男gayxxx3d| 中文字幕在线成人免费看| 黄网站色视频| 一区二区在线观看高清| 国产欧美日韩网站| 亚洲免费人成| 国产精品夜色视频一区二区| 亚洲成在线| 18h漫画女同网站| 欧美中文字幕在线看| 亚洲人成伊人成综合网久久久| 亚洲精品天堂在线| 韩国免费黄色片| 天天射日日| 99爱免费视频| 日本一区二区三区欧美在线观看| 中文字幕一区二区在线播放| 久久99热只有视精品6国产|