亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 地下室水泥基防水技術交底

    地下室水泥基防水技術交底

  • 地下室高聚物改性瀝青卷材(SBS)防水技術交底

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-25 23:52 編輯 1.施工準備

  • 地下室卷材防水構造做法

    舉例說明地下室卷材防水構造做法并提交A3電子版圖紙 朋友,幫幫忙。由于我們所學知識有限,根本無從下手。有真誠者請發到我QQ郵箱上:1043926365 謝謝!!!!:handshake

  • 地下室人防安裝技術交底

    地下室人防安裝技術交底 一、一般要求: 1. 應認真閱讀圖紙,嚴格按照設計文件,設計變更和相關施工驗收規范組織施工。對設計有疑問時不可盲目施工,應在咨詢設計人員進行。 2. 平時、戰時系統的預埋件必須一次全部預埋到位。 3. 人防產品應有人防設備生產許可證。 4. 密閉肋和防水護冀應采用厚度大于5㎜鋼板制作,肋高不小于50㎜。密閉肋和防水護冀與管道的結合部應雙面滿焊,密閉肋和防水護冀應位于墻體厚度的中間,密閉肋和防水護冀應與墻垂直,端面應平整

  • 地下室防水卷材連接問題

    三層地下室,地下水位在-2~-3m。地下室約12m深。底板有做防水卷材,但是在澆筑底板的時候(底板要突出外墻1m左右),混凝土將本應該上翻的防水卷材壓在下面。導致底板的防水卷材不能和側壁的防水卷材連成一體。底板800mm厚,想要鑿開混凝土取出防水卷材在連接是很困難的事情。 請教一下各位大哥,遇到這樣的事情應該要怎么處理呢?

  • 地下室混凝土澆筑技術交底

    一、材料要求1 水泥:品種應按設計要求選用,其強度等級不應低于32.5MPa,不得使用過期或受潮結塊的水泥,并不得將不同品種或不同強度等級的水泥混合使用。2 砂:宜采用中砂,含泥量不得大于3.0%.泥塊含量不得大于l.0%,不得使用堿活性骨料,泵送混凝土砂率宜38%~45%。3 碎石或卵石:粒徑宜為5~40mm,含泥量不得大于1.0%,泥塊含量不得大于0.5%,針片狀含量不大于10%,泵送時最大粒徑應不大于輸送管徑的1/4;不大于混凝土最小斷面1/4,不大于鋼筋最小間距3/4。吸水率不應大于1.5%,不得使用堿活性骨料。4 水:拌制混凝上所用的水,應采用不含有害物質的水。5 摻合料:粉煤灰的級別不應低于二級,摻量不宜大于20%,硅粉摻量不應大于3%,其他摻合料的摻量應經過試驗確定。6 外加劑:防水混凝土可根據工程需要摻入減水劑、膨脹劑、密實劑、引氣劑、泵送劑、復合型外加劑等,其品種和摻量應經試驗確定,復合型外加劑摻入程序要有明確要求,防止外加劑之間先自行化學反應。所有外加劑應符合國家或

  • 地下室防水施工技術及應用

    李靜 (重慶工商大學)[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-22 18:26 編輯 ]

  • 超深六層地下室堵漏、防水綜合技術

    超深六層地下室堵漏、防水綜合技術 廣東省郵電通信樞紐綜合樓位于廣州市中山二路,其地下室6層,基坑挖深達19m,地下室底板下設抗浮錨桿群48組共817根,集水井9口。根據地面水位觀測孔的觀測情況,基坑周邊地下水位僅為地面下 1.5~2.0m,采用截水帷幕和坑底抽水等措施雖能有效控制地下水位,但集水井等處的水壓仍較高,施工較困難,技術要求也較高。

  • 防水卷材地下室防水施工方案

    防水卷材地下室防水施工方案

  • 地下室防水卷材沒做補救措施

    現在我在做的項目有一塊地下室,因為種種原因外墻沒有時間做防水卷材就回土了 現在在墻體內側有沒有什么好的辦法補救的?請教各位前輩。。。。

  • 關于地下室底板防水疑問

    目前高層地下室底板均采取不同要求的防水設計(伐板基礎),一般是在防水砼施工前需要做復合卷材防水,常見的圖集為中南標05ZJ311-28-2大樣。關于底板防水卷材施工時,有沒有必要在基礎梁、承臺內做防水卷材,請高手指點,或則發圖片。謝謝!

  • 防水砼工程--技術交底

    防水砼工程--技術交底技 術 交 底 記 錄 年 月 日工程名稱 **小區二期6#樓 分部工程 基礎工程 010601分項工程名稱:防水砼工程 交底內容一、 工準備:1材料及主要機具:1) 水泥:采用425號硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥,或礦渣硅酸鹽水泥,嚴禁使用過期,受潮、變質的水泥2) 砂:宜用中砂,含泥量不得大于3%3) 石:宜用卵石,最大粒徑不宜大于40㎜,含泥量不大于1%,吸水率不大于1.5%4) 水:飲用水或天然潔凈水。5) U.E.A膨脹劑:其性能應符合行業標準《混凝土膨脹劑》(JC476-92),其摻量應符合設計要求及有關的規定,與其它外加劑混合使用時,應經試驗試配后使用。6) 主要機具:混凝土攪拌機、翻斗車、手推車、振搗器、溜槽、串桶、鐵板、鐵鍬、吊斗,計量器具磅秤等。2、作業條件:1)、鋼筋、模板上道工序完成,辦理隱檢、預檢手續。注意檢查固定模板的鐵絲、螺栓是否穿過混凝土墻,如必須穿過時,應采取止水措施。特別是管道或預埋

  • 求助關于地下室防水防潮

    請問各位大哥大姐有沒有關于地下室防水防潮方面的資料啊現在有些樓盤,特別到了梅雨季節,地下室的管道上都是水滴,差不多都快成了水簾洞了,可以從哪些方面來防水防潮。

  • 地下室底板防水施工裂縫問題技術探討

    地下室底板防水施工裂縫問題技術探討

    地下室3000多平方,獨立基礎,底板厚50CM,在主體的施工過程中,發現底板有多處縫,在水壓力的作用下,地下室的水從未干過,水泵不停的抽水,現在項目在做防水,采取的是以下的做法,目前效果還是可以的,(灌縫觀察一段時間后,再用水泥基刷3遍,再做卷材,再做混泥土保護層)但是我認為,在主體荷載的作用下,如果縫變大,這樣的堵漏效果將蕩然無存,本人大學畢業4年,知識和經驗也是有限,不知道各位高人有什么高見,說出來一起學習下

  • 地下室后澆帶防水堵漏施工技術方案

    隨著城市化進程的加快,城市建設的地下室越來越大,越來越深,這是城市建筑大型化、高層化以及充分利用地下空間帶來的結果。然而地下室屬于隱蔽工程,如果在今后使用過程中出現漏水現象,后果將不堪設想,因而地下室的防水工程就顯得尤為重要和突出。地下室底板特別是后澆帶位置是滲漏的高發區,做好其處理尤為重點。針對于此,北京雨全防水公司從后澆帶滲漏的原因、后澆帶滲漏分類,后澆帶滲漏檢查方法以及后澆帶滲漏治理方法等四個方面進行了全面的闡述!雨全防水講述:后澆帶滲漏的原因(一)設計原因1.對地下室防水工程重要性認識不足。當前大型建筑地下都附建有大型地下室,有一層甚至多層,采用平戰結合設計,平常做停 ** 或商場超市使用。設計時,設計人員認為局部滲漏對結構和使用影響不大,沒有對所建工程的地下水環境進行分析,在設計中對防水工程不按等級要求處理,缺乏有效的防水方案,造成后澆帶滲漏。2.工程水文地質資料把握不全或不準。未按規范要求進行鉆探或鉆探數量少,參照以往的地質資料來推斷所建地下工程的地質情況

  • 2006北京地下室防水施工技術規程

    各區、縣建委,各局、總公司,各有關單位:根據北京市建設委員會《關于印發“北京 市 工 程 建設技術標準2004年度編制計劃”的通知》(京建科教[20041 368號)的要求,由北京城建科技促進會主編的《地下室防水施工技術規程》已經有關部門審查通過。現批準該規程為北京市地方標準,編號為DBII/ 367-2006,建設部備案號為J10887-2006。其中第2. 2. 3 (2) , 5. 1. 5 (2) (3)條(款)為強制性條文,必須嚴格執行。原《北京市地下室防水推薦做法》(京95TJ3)同時廢止。該 規 程 由北京市建設委員會和北京市質量技術監督局共同負責管理,由北京城建科技促進會負責解釋工作。北京市建 設 委 員 會-00六年十一月二十三日.告占. -J-月li 呂本標準為條文強制,強制性條文 有 : 第 2. 2. 3 (2), 5. 1. 5(2, 3)條(款)。標準中引用了 相 關 的 標準、法

  • 淺談某空港大樓地下室防水技術處理

    1.前言 目前,建筑物地下室滲水、漏水是一種極易發生的常見問題。它可造成墻面抹灰裝飾層起皮、脫落,長時間滲水會引起砼內鋼筋銹蝕,致使地下室的使用功能受到嚴重影響。同時,也存在著修復難度大,維修費用高。因此,解決地下室防水、滲水問題有著重要意義,導致地下室防水、滲水問題的原因很多,也很復雜。通過多年的分析和研究以及工程實例的應用,就幾個主要問題進行分析。 2.工程實例介紹 山西省運城市某空港大樓高14層,其中地下室兩層,東西長98.7m,南北寬22.8m,主樓基礎底板厚1000mm,反梁高1200mm,寬800mm。地下室底板抗滲等級C30/S6,其擋土墻及分隔墻混凝土強

  • 甲方說,地下室一級防水只用一道卷材

    甲方說,地下室一級防水只用一道卷材

    近日接觸一個項目,圖紙設計是一級防水如下圖對應的圖集為:

點擊加載更多

地下室卷材防水技術交底

地下室卷材防水技術交底專題,為您提供地下室卷材防水技術交底相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室卷材防水技術交底 相關的專業交流討論,更多地下室卷材防水技術交底相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

施工防水工程

地下室基礎防水做法

主站蜘蛛池模板: 亚洲a区视频| 久久久久久亚洲精品影院| 99热精品6| 亚洲成人精品久久| 国产成人精品视频播放| 精品国产免费人成网站| 青青热久久综合网伊人| 在线观看网站黄| 亚洲免费成人在线| 亚洲国产成人资源在线软件| 沈新vk| 狠狠操视频网站| 国产一级免费视频| 精品伊人网| 4399影视在线播放观看| 久久青草免费线观最新| 久久午夜宫电影网| 4虎影院网址大全| 69午夜| wwwyyy| 久久riav.com| 亚洲最大成人综合网| 人人看人人想人人爽| 欧美亚洲另类国产sss在线| 国产精品视频成人| 国产人成午夜免电影观看| 97国产成人精品免费视频| 2021国产精品午夜久久| 免费精品在线视频| 久久亚洲精选| 99热这里| 国产热re99久久6国产精品| 精品国产亚洲一区二区在线3d| 九九热这里有精品| 国产精品免费视频能看| 护士videossexo另类| 两女一男三级在线韩国| 欧亚精品一区二区三区| 久久成年视频| 国产特黄a级在线视频| 久视频免费精品6|