2個外墻計算軟件
RT,關于地下室外墻的計算,總感覺好麻煩,目前我是先手算荷載,然后用MorGain軟件計算,就是按連續梁,梁寬取1000,梁高就是墻厚。荷載的計算非常麻煩,不知道各位大蝦有什么號辦法,請不吝賜教了。。。。。:(
地下室外墻計算時,地面活載一般都考慮5_10KN/m2,但是有特別重的地面車輛,如汽車荷載100噸,請問該如何計算地面活載?
最近做一個一層的地下鍋爐房,覆土500,為了省錢,總工要做鋼筋混凝土條形基礎+防水板,這樣的話,地下室的外墻的計算模型該怎么?。織l形基礎的寬度只有600寬。要是做筏板基礎的話,我們可以把地下室外墻看做下端固定,上端簡支;可是要是條形基礎的話,條基能對外墻起到固定的作用嗎?是不是應該簡化為上下兩端簡支的模型???
本帖最后由 super張 于 2015-12-29 23:48 編輯 @csccbjs @木榮古兒 這個問題,我來回答可能沒有說服力,所以發出來讓大家來討論討論。下圖中:1、刷什么樣的基層處理劑,要怎么刷,才能讓
本帖最后由 結設是藝術 于 2017-2-18 10:24 編輯 地下室外墻多受彎,依條件如板分雙單。下端固上端鉸或固,定雙單應比長短邊。 【注釋】如板分雙單:就像雙向板與單向板。下端固:墻的下端固接。上端鉸或固:墻
本帖最后由 瓦藍的天空 于 2015-12-21 22:05 編輯 背景:坡地建筑,一側臨土,框架結構,一層地下室,柱基礎采用獨立基礎。 問題:地下室外墻基礎如何處理? 先說說我同事是怎么處理的,將地下室外墻與其相接的底板厚度取一樣的(其余底板厚度按普通樓板考慮),地下室外墻計算時頂板處按鉸支座,底板處按照固端??紤]到地基持力層問題,實際基礎頂面標高低于與外墻相接的底板面標高,外墻豎向自重荷載按照深梁建??紤]。公司有三個專業負責人跟我說按照這樣計算。 談談我的疑惑:
地下室外墻的計算時,考慮土壓力,計算土壓力時是否用主動土壓力系數Ka ,即q=Ka 乘以容重與土的高度,這樣計算是否合適,另外,地下室外墻采用混凝土與磚墻時計算有何區別
我在一次施工圖審查中碰到如此問題:根據國家建筑標準設計圖集02S404“防水套管”總說明3.2條中提及,**市屬于7級地震設防要求的地區,穿地下室外墻的管道要設柔性B型防水套管。中國7級地震設防要求的地區多得很,請大家討論一下是不是一定要柔性B型防水套管?我的設計是采用剛性防水套管,我每天和圖紙打交道,第一次碰到穿地下室外墻的管道要求設柔性防水套管,是不是我特孤陋寡聞呀?
基礎底板為抗水板350mm,板跨7000mm,底筋18@150;外墻300mm厚,高5500mm,20@100,底板的承載力明顯小于外墻,外墻可以考慮底部固結嗎,如果不能可以采取什么措施,底板挑出去1/4跨長度可以嗎或是只能加大底板
現在我們承建的一個工程為2層地下室,占地面積較大.其外墻施工縫位置設計采用鋼板止水帶,但由于數量大,造成施工工期長,梅雨季節當然不能拖,請問采用什么辦法可以減少工期并且防水效果能保證呢?
在論壇里下載了幾個地下室外墻計算軟件,有的只能計算,有的可以生產計算書,但是很簡單。還有一個是計算三層地下室的,不能計算一層或者兩層的。誰能提供能計算一層地下室外墻的軟件,能生成計算書的。謝謝了提供計算書模板也可以。簡化模型是底部固端約束,頂部鉸接的。
在對于地下室外墻的配筋計算中,在土壓力和水壓力作用下,地下室外墻的配筋計算中,大部分情況下都是對裂縫計算配筋起到控制作用。因此對于裂縫限值的選取就至關重要。 按照《混凝土結構設計規范》第3.4.1條 混凝土結構的耐久性應根據表3.4.1的環境類別和設計使用年限進行設計?;炷两Y構的環境類別 表3.4.1 環境類別 條件 一 室內正常環境 二 a 室內潮濕環境:非嚴寒和非寒冷地區的露天環境,與無侵蝕性的水或土壤直接接觸的環境 二b 嚴寒和寒冷地區的露天環境,與無侵蝕性的水或土壤直接接觸的環境 三 使用除冰鹽的環境;嚴寒和寒冷地區冬季水位變動的環境;濱海室外環境 四 海水環境 五 受人為或自然的侵蝕性物質影響的環境 注:嚴寒和寒冷地區的劃分應符合國家現行標準《民用建筑熱工設計規程》JGJ24的規定。第3.3.4條 結構構件應根據結構類別和本規范表3.4.1規定的環境類別,按表3.3.4的規定選用不同的裂縫控制等級及最大裂縫寬度限值ωlim.結構構件的裂縫控制等級
如題,誰有計算地下室外墻的軟件
地下室外墻配筋計算有的工程外墻配筋計算中,凡外墻帶扶壁柱的,不區別扶壁柱尺寸大小,一律按雙向板計算配筋,而扶壁柱按地下室結構整體電算分析結果配筋,又未按外墻雙向板傳遞荷載驗算扶壁柱配筋。按外墻與扶壁柱變形協調的原理,其外墻豎向受力筋配筋不足、扶壁柱配筋偏少、外墻的水平分布筋有富余量。建議:除了垂直于外墻方向有鋼筋混凝土內隔墻相連的外墻板塊或外墻扶壁柱截面尺寸較大(如高層建筑外框架柱之間) 外墻板塊按雙向板計算配筋外,其余的外墻宜按豎向單向板計算配筋為妥。豎向荷載(軸力)較小的外墻扶壁樁,其內外側主筋也應予以適當加強。外墻的水平分布筋要根據扶壁柱截面尺寸大小,可適當另配外側附加短水平負筋予以加強,外墻轉角處也同此予以適當加強。 地下室外墻計算時底部為固定支座(即底板作為外墻的嵌固端),側壁底部彎矩與相鄰的底板彎矩大小一樣,底板的抗彎能力不應小于側壁,其厚度和配筋量應匹配,這方面問題在地下車道中最為典型,車道側壁為懸臂構件,底板的抗彎能力不應小于側壁底部。地下室底板標高變化處也經常發現類似問題:標高變化處僅設一梁,梁寬甚至小于底板厚度,梁內僅靠兩側箍筋傳遞板的支座彎矩
在做一地下室(接近300米長),水壓有些大,外墻配筋心里沒數,請有經驗的朋友給看看,配筋多大合適,少了我睡不著,大了甲方太浪費.......裂縫是按0.2mm控制的(二a類),先謝過了!?。。。?/p>
地下室外墻計算時,有人把兩側與及與頂板連接處定為鉸接,外墻與底板連接處定為固接,不知有何根據?個人以為外墻與頂板連接處亦可定為固接,只要頂板足夠厚(一般認為180)。與頂板及與底板連接的邊界條件基本一致。
地下室外墻配筋及裂縫計算
求問地下室室外堆載取多少啊?有人說取10,有人說取1.2X覆土荷載+1.4X頂板活載、
地下室外墻下的基礎梁,當建入PKPM中計算時,配筋比較??;而把 JCCAD 中墻下線荷載單獨輸到梁上用外部軟件,如 摩根,理正的等來計算時配筋跟上面較之很大。不知應按那種計算方法是正確合理的。