小弟 工地汪一只。現在地下車庫頂板上先做防水,然后回填土,有一不明之處。頂板防水與主樓交接處的防水做法是什么,節點如何做,有沒有參考圖集。我們圖紙上頂板防水做法參考10j301,但是該圖集上沒有這個節點做法,求各位前輩解答一下。
地下車庫的消防用水量是按 《消水規》表3.5.2“地下建筑” 室內消防用水量的設計標準還是按照 《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》規定來確定?
人防地下車庫C30P6混凝土墻做外卷材防水。室外已經回填,前段下大雨有一個拉桿處滲水。(在澆混凝土誰這一塊有點漲模,又是在兩塊卷材防水的搭接處)
請問,地下車庫的送風是按每個防煙分區設置一個還是按每個防火分區設置一個?個人認為,兩者均可,但前者更好一些,通過防煙分區內的送風機和排風煙連鎖,選用的風機也不用太大,可以完全實現分區控煙。我們同事之間有些爭議,他們覺得沒必要,不知道大家是怎么看的?
1,地下車庫用不用計算抗震?2,若采用無梁樓蓋用什么軟件計算?3,無梁樓蓋的配筋構造有什么要求?請作過地下車庫的高手不吝指教。
一32層的高層住宅,一層地下室,它的兩邊為地下車庫,車庫上面有1.8米的覆土,也就是說地下車庫地板與高層住宅地下室頂板相距1.8米。甲方要求高層住宅地下室與地下車庫不設縫,地質條件不錯,高層住宅做鉆孔灌注樁。地下車庫可用天然地基。如何建模及如何考慮?
地下車庫如果有衛生間的話,就必須采用潛污泵進行提升,請問大家的是:污水坑一般在大便器下,那么,污水坑與大便器之間是怎么連接的呢?總不可能是直接通入坑中的吧?請指點,謝謝
兄弟遇到一些問題,希望各位老大幫忙指點指點:<汽車庫、修車庫、停車場防火設計規范>上說面積大于2000m2的地下車庫應做機械排煙.1:面積大于2000m2的可不可以不做機械排煙而是做自然排煙呢?2:面積小于2000m2的是不是就可以不做排煙或是只做自然排煙呢?請各位老大指點指點!
哪位高人能指點一下,我小區(齊齊哈爾)地下車庫1800平米,埋深負3900,頂板砼厚250,庫覆土800,10公分擠塑板四周保溫,如果不采用任何供暖設施的話,冬天它能保證多少度?如果只設置熱風幕隔冷氣,應該設置多大KW為好?謝謝![ 本帖最后由 aflyinglhs 于 2008-7-7 10:44 編輯 ]
我準備在地下車庫開個普浴.大約有1000個平方.請問各位高手,我該怎么樣通風.才能沒有異味.保持干燥呢~我是一竅不通哦.希望大家指點一下哦~謝了
請問哪位仁兄知道上海地下汽車庫的防疫方面的要求,3類車庫,雙車道單出入口。如果有相應的文件編號就更好了。兄弟在此謝過了!
地下車庫面積2800m2,我把他分成兩個放煙分區,1:一個1700m2,2:一個1100m2,層高3.9m,分區1排煙量:39780m3/h,排風量30600m3/h,補風量取排煙量的50%為19890m3/h,分區2排煙量:25740m3/h,排風量:19800m3/h,補風量取排煙量的50%為:12870m3/h,兩個分區的排煙風機均采用雙速風機,兩個放煙分區共用一個補風系統,補風風機的風量如何計算呢(補風風機兼做平時的送風)。
本人在做一個小區設計的任務,小區規劃用地面積14萬平方米左右,做一個大地下車庫,能只做一個地下車輛出入口么!如果不行,有什么相關的規范!
長三角地區地下車庫,每在梅雨季節、炎熱天時,地下車庫的凝結水都是頭疼的問題,歡迎有興趣的朋友討論一下,解決此難題!提議兩種情況:1、敞開式地下車庫(有多處采光頂)2、封閉式地下車庫(僅有出入口)
最近做的一個地下車庫,面積有3萬多平米,要與主樓相連,地下車庫范圍內有四個主樓,都是剪力墻結構,地下室外墻厚度250mm,地下車庫采用無梁板結構,覆土2.5~3米,初步定頂板厚度450mm,車庫頂板與主樓地下室頂板有500mm左右高差,車庫頂板如何與地下室頂板相連,如何考慮主樓與地下車庫變形,地下車庫頂板與主樓地下室外墻相連采取那些措施避免剪力墻受彎、受剪破壞?最重要的是地下車庫可能對主樓造成何種影響?
地下車庫太潮濕了怎么辦?地下車庫除濕機的詳細信息和相關資料: 地下車庫做為儲存物品和住人的場所,冬暖夏涼,潮濕易風濕,但怎樣去除地下車庫內的濕度呢?用生廠灰等常規方法,顯然達不到除濕要求,由濕井電器研制開發的地下車庫除濕機,根據地下車庫濕度高的特性,配制了相應除濕量的除濕機可根據客戶的需要,提供不同除濕量,價格,型號的除濕機供以選擇。
一地下一層車庫,2100平方米,車庫上是公園,按規范要設置消火栓、噴淋系統。室外市政給水管網壓力充足,水量能夠保證,且消防系統水源引自兩路市政給水管道,請問這樣的情況可以不設水池、水箱么?
請問一下,我這里(四川)一個3000平方的小區地下純車庫,上面沒有建筑,小區進水管接口有兩個,市政水壓能滿足車庫噴淋用水,這還需要設置消防水池嗎? 我看規范8.6.1(符合下列規定之一,應設置消防水池:1,當生產,生活用水量達到最大,市政給水管,進水管活天然水源不能滿足室內外消防用水量。2,市政給水管為支管或只有1條進水管,且室外消防用水量之和大于25L/S。) 這兩天規范我都不符合,這是不是就不需要設置消防水池啦?
請問一個小區(只有四棟多層),里面有個1500平方左右的地下車庫,要做噴淋系統,小區為兩個進水口,并形成環網,那能不能直接把噴淋系統接在環網上,不設置消防水池和火災自動報警系統?~~~~ 根據(規范:8.6.1 符合下列規定之一的,應設置消防水池:1 當生產、生活用水量達到最大時,市政給水管道、進水管或天然水源不能滿足室內外消防用水量;2 市政給水管道為枝狀或只有1 條進水管,且室內外消防用水量之和大于25L/s。) 如果用水量能滿足,市政給水管為2條進水管,那就不需要設置消防水池了嗎??