現在我們承建的一個工程為2層地下室,占地面積較大.其外墻施工縫位置設計采用鋼板止水帶,但由于數量大,造成施工工期長,梅雨季節當然不能拖,請問采用什么辦法可以減少工期并且防水效果能保證呢?
為什么地下室外墻施工縫的留置位置一般在底板上300---500之間,有什么作用?如果是留施工縫的話,直接留在底板上不行嗎?為什么要向上延伸300--500呢?
論文簡介:隨著現代建筑業的快速發展,為了滿足建筑不同使用功能的要求,在高層與多層房屋底部設有地下室,地下室的層數一般為1-3層。作為地下室結構的重要組 投稿網友:cnhk2013 上傳時間: 2013-03-04
地下室外墻施工縫止水鋼板遇柱箍筋做法見下圖(圖片來源百度搜索)(與工地做法類似,工地做的是:箍筋遇鋼板,封閉箍焊接與鋼板)柱箍筋遇止水鋼板,斷開有何不利處?
本帖最后由 瓦藍的天空 于 2015-12-21 22:05 編輯 背景:坡地建筑,一側臨土,框架結構,一層地下室,柱基礎采用獨立基礎。 問題:地下室外墻基礎如何處理? 先說說我同事是怎么處理的,將地下室外墻與其相接的底板厚度取一樣的(其余底板厚度按普通樓板考慮),地下室外墻計算時頂板處按鉸支座,底板處按照固端。考慮到地基持力層問題,實際基礎頂面標高低于與外墻相接的底板面標高,外墻豎向自重荷載按照深梁建模考慮。公司有三個專業負責人跟我說按照這樣計算。 談談我的疑惑:
300厚鋼筋混凝土外墻,電管要從地下室外墻穿出,預留預埋該如何施工?穿墻管Φ150,垂直4排,每排9根,管中心水平、垂直間距200mm 地下室外墻為外側導墻、防水層,內側支木模
碰到一個一級防水的地下室。施工圖會審時提出,外墻水平施工縫位置采用的橡膠止水帶能否改成鋼板止水帶。答復是一級防水不能采用鋼板止水帶(只能在二級防水的地下室選用)。不知是如何安裝固定的,是否有什么輔助的夾具?另外,澆筑完返口后,橡膠止水帶外露的半邊又如何有效的保護呢?因為地下室外墻肯定有大量的鋼筋焊接,難免焊渣掉落就燒穿了,還有就是返口面清理浮漿時也可能破壞。感覺是有難度哈。
這個位置,外墻彎矩和剪力都不算小,是考慮施工方便才取這個高度留縫的嗎?
地下室外墻后澆帶封擋施工方案
地下室外墻后澆帶超前止水施工工法:)
圖紙上藍線為將要施工的地下連續墻,連續墻范圍內將要打旋挖樁和鉆孔樁,連續墻周邊維護一圈深度40m長從地坪往下,鉆孔樁樁頭在地坪以下20m處樁長約為19m。在這區域有一商場含地下一層商場(粉紅色線條表示地下室外墻區域)深度大約5~6m深。有地下水,根據地勘報告地坪1m以下有潛水,地坪8m以下有微承壓水,該地下商場北側(北側支護未形成整體只有一段距離有支護,僅有幾米)和西側均有約10m長靜壓管樁和旋噴樁支護, 現如今考慮該地下商場如何拆除(上部已開始拆除),有兩種初步方案:1.地下室側墻和底板都不拆除,先拆除頂板(地坪處),頂板拆除后采用回填內部區域并壓實土方,連續墻
大家在畫地下室外墻詳圖時,擋土墻的豎向縱筋是在水平筋外側,還是內側?豎向筋在外側符合計算的受力要求,但在出地面處施工難度大,若施工方私自將擋土墻豎向筋放在內側則會帶來安全隱患;豎向筋在內側則方便施工,但計算時應注意擋土墻外側保護層厚度取40+水平筋直徑。現11G101-1與11G101-3對該部分的要求也是自相矛盾,請看附圖,不知大家在工作中是怎么取舍的?望不吝賜教!
對于主樓帶裙房的建筑,當裙房沒有地下室時,裙房下獨立基礎底標高較大時,大家在平時設計時如何考慮獨立基礎對相鄰地下室外墻的影響。之前我們這有個項目就被審圖提了這個問題,最后把基礎落到下面去了。請教還有別的辦法考慮嗎,這樣做感覺很不經濟啊,這樣導致裙房一層柱計算長度很大啊
本人新手一枚,初次接觸地下室工程。現在地下室外墻進入防水以及回填階段,由于外墻有后澆帶,要后澆筑,這個地方應該如何處理?我聽別人說,可以先將后澆帶用磚做成圍子,在磚上面做防水,然后就可以回填,求圖片,求真相
左邊六層單元樓無地下室,右側六層帶地下室,準混結構,我想問下各位基礎該怎么處理,擬采用筏板基礎,兩樓局里十公分,右側地下室側墻怎么考慮側壓呢,有沒有做過類似的給個合理化方案
地下室外墻計算時,地面活載一般都考慮5_10KN/m2,但是有特別重的地面車輛,如汽車荷載100噸,請問該如何計算地面活載?
1 有關偏心距增大系數第7.3.9條-各類混凝土結構中的偏心受壓構件,均應在其正截面變壓承載力計算中考慮結構側移和構件撓曲引起的附加內力。在確定偏心受壓構件的內力設計值時,可近似考慮二階彎矩對軸向壓力偏心距的影響,將軸向壓力對截面重心的初始偏心距ei乘以本規范第7.3.10條規定的偏心距增大系數η;也可根據本規范第7.3.12條規定的構件修正抗彎剛度,用考慮二附效應的彈性分析方法,直接計算出結構構件各控制截面包括彎矩設計值在內的內力設計值,并按相應的內力設計值進行各構件的截面設計。計算地下室外墻時,如果考慮上部傳來的軸力,那么偏心距增大系數是否應考慮?我覺著不用考慮,因為可以認為無側移,同時地下室外墻較厚,一般撓曲較小。2 地下室外墻的計算跨度是如何取的?考慮按雙向板或單向板計算兩種情況。1 Lo=1.05L1,加腋部分考慮為剛體;(附圖3)2 Lo=1.05L2,計算后換算加腋頂部截面內力計算(附圖3)。3 外墻上的上部結構的邊緣構件是否一定要落下去(在地下室外墻對應部位設置邊緣構件)?即附圖2