建筑地基處理技術規范中,砂石樁的施工順序: 1、對砂土地基宜從外圍或兩側向中間進行, 2、對粘性土地基宜從中間向外圍或隔排施工; 3、在既有建(構)筑物鄰近施工時,應背離建(構)筑物方向進行。 不知各位對其中的第1點和第2點如何理解???本人已經想得云里霧里了,搞不清楚狀況了。 所以拿了上述的問題,拜請大家幫忙解釋解釋,歡迎各位積極參與討論。
建筑地基處理技術規范2002.rar
帶條文說明,校對過了,沒有錯別字
跪求 哪位大俠有 幫我一下 謝了
《建筑地基處理技術規范》JGJ79-2002是現行標準么?我做低應變檢測依據的是《建筑基樁檢測技術規范》JGJ106-2003,抽樣數量是不應少于總樁數的20%且不得少于10根,但是甲方搬出JGJ79-2002標準中9.4.4條:"應抽取不少于總樁數的10%的樁進行低應變動力試驗,檢測樁身完整性?!币笞?0%,可以么?
《建筑地基處理技術規范理解與應用(按JGJ79-2012)》為了便于工程技術人員正確理解和應用新修訂的《建筑地基處理技術規范》JGJ 79-2012,請參加規范編制的編委專家編寫《建筑地基處理技術規范理解與應用(按JGJ79-2012)》,介紹規范條文和編制的有關情況,重點講解了新版規范修訂的原則、修訂內容、依據及適用范圍,使設計人員能正確理解和應用規范進行工程設計和施工。
本帖最后由 勞武 于 2015-4-29 20:03 編輯 王永棠[摘要] 隨著新的建筑地基處理技術規范的發布,掌握其與舊規范的區別是結構設計人員的當務之急。通過對比,總結出了新舊規范的主要不同之處,并對其改動的原因進行了一定的探討,使結構設計人員更好的理解與應用新規范,確保地基處理工程的安全與經濟。[關鍵詞] 地基處理;規范;對比
大家分享
08 建筑地基處理技術規范
求JGJ79-2002建筑地基處理技術規范,如有人提供,將不勝感激。謝謝先。http://co.163.com/forum/content/1748_130829_1.htm請到這邊下載!
論文簡介:JGJ79 2012《建筑地基處理技術規范》,JGJ79 2012《建筑地基處理技術規范》 投稿網友:km20050003 上傳時間: 2013-11-21
《建筑地基處理技術規范》〔JGJ79-2002〕作為巖土工程基礎的行業標準之一。隨著建筑行業的飛速發展,規范中出現了一些不合理的現象。本論文援引有關樁基及復合樁基的規范條文,通過對比分析,提出修正建議。
《建筑地基處理技術規范》(JGJ79-2012)(帶書簽),2013年6月1日實施,提請更新設計總說明
剛看到大綱說是今年考試 《建筑地基處理技術規范》用2002版的嗎
廣東省地基處理技術規范DBJ 15 -38-2005最近找到的資料,
建筑地基處理技術規范 JGJ79-2012第7.5.2條的第9款(灰土擠密樁、土擠密樁復合地基)里面提到,初步設計時,對于灰土擠密樁和土擠密樁復合地基承載力的上限值分別由兩個指標控制,比如土擠密樁,不宜大于處理前天然地基承載力特征值的1.4倍,且不宜大于180kPa。那么問題是,1、250kpa和180kpa怎么理解?是指這種處理方法本身所能達到的最大承載力嗎?2、為什么還要與2倍、1.4倍取較小者額外控制呢?出于什么考慮?3、設計要求里已經指明壓實系數平均值不小于0.97,最小值不小于0.93,假如達到壓實系數的要求,對應的承載力特征值難道會超出規范給的兩個上限控制值嗎?要是超出了怎么處理?目前,我的理解是,給出的上限值250kpa
7.9.7條三角形布置的m1,m2我算著下邊是S1^2,但是規范是2S1^2,為啥?
08 建筑地基處理技術規范 條文說明
前段時間參加了新規范版地基基礎處理的培訓班。先將課件傳上,大家共同學習,共同提高。地基處理這方面的資料還比較少,希望對大家有所幫助。[ 本帖最后由 sxgsfl 于 2012-11-21 20:43 編輯 ]
[2013年版] 建筑地基處理技術規范理解與應用(按JGJ79-2012)網盤下載地址http://www.400gb.com/file/55822404