亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于宿舍消防設計的問題

     《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,且《宿舍建筑設計規范》第7.1.7條規定宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統。現在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?

  • 關于宿舍消防給水設計的問題

     《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定 設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,而《宿舍建筑設計規范》 第7.1.7條規定 宿舍建筑的室內消火栓系統、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB  50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房、走道應設置自動噴水滅火系統。現在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,且面積大于3000平米,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?

  • 宿舍消防設計適用規范疑問?

    我院在海南省有一宿舍項目,為多層建筑,若按照住宅標準可不設消火栓,若按照其他建筑則要設消火栓,規范又無宿舍那一項,問可否按照住宅標準不設消火栓!!!!急,在線等!!!

  • 廠房+宿舍的建筑如何做消防設計?

    有一制衣廠,一二級耐火等級,丙類,三層。12米*118米。在二三樓一部分作為宿舍,并獨立設置兩個樓梯。其余為廠房。平面圖上,中間樓梯處的“粗紅線”是建筑設計的人認為的“防火墻”。問題:1、這樣設置宿舍是否允許?《建規》3.3.8條2、建筑設計的人說:因為有防火墻分隔(中間樓梯的180墻,耐火等級為3.5h>防火墻的3.0h),因此該廠可以看作兩個建筑,左邊廠房,右邊廠房+宿舍。這樣的說法是否有理?個人感覺:即便左邊廠房說得通,但右邊的建筑還不是廠房里設置宿舍?難道單獨設了樓梯,又可以看作首層一個建筑,二三層又一個建筑?3、如果上述看作兩個建筑的說法正確,那么是否就不用做噴淋?(左邊廠房76米*12米*3層=2736平方<3000平方;而右邊的廠房38米*12米=456平方<3000平方。那就都不用做噴淋了。)現在我們的消防設計為:把廠房部分累加起來2736+456=3192平方>3000平方,做噴淋。而宿舍部分則僅做消火栓系統。不知這樣的設計是

  • 關于消防設計的幾個問題:

    小弟暖通出身,消防才接觸,幾個問題不解,望大蝦不吝賜教!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量?現做一高層。室外消防水量30l/s,室內消火栓40l/s(分高低2個區,每區3個水泵接合器),自噴系統26l/s(2個水泵接合器),室外消火栓設計8個,是否合適?位置如何設計?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,根據《建規》,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,實際設計當中應如何掌握?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,如何理解?

  • 關于消防設計的一個問題

    請教:對于成排的商業房(建筑高度為8。4M,二層),且此商業房以3。6米的開間劃分為一間一間的,每間建筑上都考慮預留上二樓的樓梯洞口,象此種類型的商業房該如何考慮設置消火栓?是每間樓上樓下設置;還是在一層室外公共部位設置若干消火栓。望各位水中高手能夠對我這個新手賜教一二,謝謝!!!!!!!!!!!

  • 自己設計的高層單身宿舍

    不當之處還請大家多多指正!

  • 關于消防設計的幾個問題

    1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,高57m,十六層,地下二層,消火栓用水量40L/s。原設計豎向為一個區,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,由于工程甲方資金緊張,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,鑒于減壓孔板的局限性,減壓效果不理想。工程驗收時,由消防檢測機構進行檢測,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,屋頂開一只試驗消火栓,可想而知,屋頂水槍不出水。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,每只水槍的出水量遠大于5L/s。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,出口流量達8L/s,7只水槍同時開啟,水流量遠大于40L/s,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,試驗消火栓自然不會出水。按檢測公司的說法,消火栓系統不合格,須進行修改。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致。目前消火栓系統尚無驗收規范,應盡快編制相關驗收規范,明確相關問題。根據火災現場撲救實例和有關資料,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,每只水槍的用水量為5L/s,同時開啟的數量為8只,著火層為3-4只,著火層的上下相鄰層各為2只或3只。由于相鄰層幾何

  • 求助關于消防設計的問題

    求助關于消防設計的問題

    請教各位老師,圖中噴淋泵為何要接管回水箱?并且此處為何要安裝安全閥和流量計?小弟新手,不甚感激。

  • 某單位五層磚混結構宿舍樓給排水消防設計圖

    圖紙簡介: 這是某單位五層磚混結構宿舍樓給排水消防設計圖,圖紙包括:給排水設計說明,一層至五層給排水消防平面圖,宿舍衛生間給排水大樣圖及管道系統圖,給水、排水、消火栓給水系統圖。 投稿網友: bvbbeyond 上傳時間: 201

  • 某學校六層磚混結構宿舍樓給排水消防設計圖

    圖紙簡介: 這是某學校六層磚混結構宿舍樓給排水消防設計圖,圖紙包括:給排水設計說明,一層至六層給排水消防平面圖,屋頂給排水平面圖,衛生間、淋浴室給排水大樣圖及管道系統圖,給水、排水、冷水、熱水、消火栓給水系統圖。 投稿網友: yu_kevin

  • 某五層宿舍樓給排水消防設計施工圖紙

    圖紙簡介: 本工程為東陽市晨曉服飾有限公司新建宿舍樓,共五層.本工程設計內容包括生活給水系統,排水系統,雨水系統,消防系統。生活用水一層采用廠區市政管網直接供水,二—五層由生活水箱供水。 投稿網友: wh691729 上傳時間:

  • 消防設計分別考慮的問題?

    一地下單體建筑,和另一十九層高層單體建筑,綜合考慮消防設計,可否前者按低規設計消防,后者按高規設計?同樣的問題,在同一高層單體建筑內,各部位的消防設計標準可否分別加以考慮,如地下停車庫自噴按(中II)考慮,上部普通辦公按(中I)考慮?當否?

  • 關于消防系統設計的疑問

    1、氣壓罐裝置與穩壓泵裝置的作用有什么不同,我的理解都是穩壓作用,但有什么區別呢?為什么有些工程只設置穩壓泵或氣壓罐,有些兩者都設置呢?2、在自噴規范中7.2條中,噴頭與梁、墻等距離,天正軟件有沒有考慮到呢,直接有天正給排水自動布置噴頭可以嗎?3、在自噴規范中7.2.1 條中,b在設計中怎樣決定的,是不是先選擇噴頭的條件,定b的距離,然后按a的距離設置與梁的距離呀?但通常都沒有考慮這一點,也不見圖紙說明中規定噴頭b的大小?我對這條規范不太理解。 望各位前輩指教!謝謝!

  • 煙廠倉庫消防報警如何設計?

    有一工程,是一煙廠倉庫,因倉庫每年都要噴灑藥品,防止煙草長蟲,我在設計本工程時,消防報警采用的是進口的惡劣環境的探測器,但是有個問題,此藥品對銅有強烈的腐蝕性,我想問的是電線都是銅的,應該怎樣處理,才能防腐.

  • [轉帖]消防設計缺陷百例

    火災自動報警系統 1、 在電氣施工圖中設計說明未準確闡述聯動邏輯關系。 2、 在總線制聯動系統設計中,消防控制室未考慮手動直接控制主要滅火設備。例如CO2氣體滅火系統。 3、 消火栓按鈕未考慮設計直接啟泵線路。 4、 在消防聯動中,未考慮非消防電源的切斷及電梯迫降到底的返饋信號。5、 報警系統僅考慮保護接地,未設計工作接地。 6、 消防控制室設置位置不妥。(有的設計在二樓) 7、 未考慮消控室供火災自動報警系統用的消防電源。 8、 未采用有直接手動控制功能的報警產品 規范規定:消防聯動控制設備應設有對重要消防聯動設備的直接手控制功能,能顯示泵啟動信號。當 消防聯動控制設備采用總線控制方式還應至少設有六組直接輸出接點 9、 在有些二總線報警系統中,未設計短路隔離器。 10、 大部分工程在設計時沒有考慮設置備用擴音機。 11、

  • 消防設計怎樣配合裝修施工

    正在管理一個工地,因為以前的圖紙是完全按照平面布置來設計的,沒有考慮裝修的問題,現在裝修圖紙出來了,我發現消防有好多噴頭還有探測器與他們的裝修位置有沖突,怎么解決,還要考慮位置要對稱、美觀,又要覆蓋整個滅火和報警區域,而且現有的工程量不能增加太多,哪位高手給指點一下小弟我該怎么辦

  • 消防施工組織設計的模板

    消防施工組織設計

  • 消防設計怎么處理這兩本規范?

    今天有個工程咨詢了消防局。工程規模是:共5層。20000平左右。一層是商鋪,2500平;架空活動區 2200平。二~五層是雙子塔的宿舍。每層每邊1800平。消防局的意思說,不用做報警。而且,他們說了。做不做,要看《建筑防火設計規范》。怎么做,看《火災自動報警設計規范》。我以前都是兩個都開的。不知各位大哥大姐怎么看?

  • 消防系統這樣設計行嗎??

    有兩座性質完全相同的兩層商鋪,各戶均獨立.兩座建筑之間有10米的距離.現考慮設計為同一個消防系統,因為利用常高壓可以滿足,而且這兩個商鋪均沿街道布置.即由市政引入兩路接口,消火栓布置在商鋪的外墻上.我有以下幾個問題:1,能否按一個系統設計消防系統?2,兩路進水只能在一條街道的市政管道上,這樣是否滿足?3,常高壓消防系統的消火栓相內,是否不用設計報警按鈕?4,二層也是獨立的房間,與一層是同一戶商鋪,那么二層還需要設置消火栓嗎?(二層沒有空間設置消火栓,不可能將消火栓設置在房子里吧?若不設置,又和<建筑防火規范>中消火栓的設置有矛盾)希望各位指教?

點擊加載更多

宿舍消防設計

宿舍消防設計專題,為您提供宿舍消防設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與宿舍消防設計 相關的專業交流討論,更多宿舍消防設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 国产精品成人久久久久| 色网站在线视频| 99热6| 亚洲精品成人中文网| 九九热视频在线免费观看| 中文字幕国产视频| 完全免费在线视频| 久久伊人免费| 99热这| 亚洲综合色一区| 美日韩免费视频| www.6kkp| 中字毛片| 香焦影院| 欧美成人精品第一区| 成人国产一区二区三区精品| 一个综合色| 日韩视频免费在线播放| 久久精品国产精品亚洲综合| 97日日| 免费视频不卡| 亚洲国产成人精品一区91| 欧美a欧美| 国产人妖ts丝丝 magnet| 2021国产在线视频| 夜夜骑天天操| 三级视频在线观看| 免费观看毛片网站| 国产精品人成| 99视频在线免费观看| 国产成年人在线观看| 亚洲国产精品一区二区三区 | 亚洲国产成人久久一区www| 精品一本久久中文字幕| www.欧美com| 国产精品久久久久久久久齐齐 | 欧美成人影院在线电影| 国产人人看| 成人做视频免费| 99精品国产兔费观看久久99| 青青草伊人|