亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 求制作設計建筑配電箱的書

    本帖最后由 hty15637781778 于 2013-3-27 12:22 編輯 想學習做配電箱的制作技能,關于建筑配電,一級配電柜保護電氣接線方式,求大師賜教,

  • 配電箱上這樣使用插座可以嗎?

    配電箱上這樣使用插座可以嗎?

    這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求。

  • 配電箱、開關箱箱體制作及安裝要求

    配電箱、開關箱箱體制作及安裝要求

    一,前言。 配電箱是按電氣接線要求將開關設備、測量儀表、保護電器和輔助設備組裝在封閉或半封閉金屬柜中或屏幅上,構成低壓配電裝置。正常運行時可借助手動或自動開關接通或分?jǐn)嚯娐贰9收匣虿徽_\(yùn)行時借助保護電器切斷電路或報警。借測量儀表可顯示運行中的各種參數,還可對某些電氣參數進行調整,對偏離正常工作狀態進行提示或發出信號。常用于各發、配、變電所中。 二,什么是配電箱 (一)結構用途 1,結構 配電箱和配電柜、配電盤、配電屏等,是集中安裝開關綜合配電箱接線指導綜合配電箱接線指導、儀表等設備的成套裝置。 2,類別 常用的配電箱有木制和金屬制兩種,因為金屬配電箱防護等級要高一些,所以還是金屬的用的比較多。

  • 大家看看如此差的配電箱!

    大家看看如此差的配電箱!

    我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........

  • 防爆配電箱自身有那些優勢

    防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,并采用一次性壓鑄成型技術,表面經過靜電噴塑處理,有效防止靜電產生,增加了使用的安全性。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,確保在危險環境下也能安全操作和維護。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,并可以通過組合方式增加性能,如增加隔爆外殼等,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,不僅能夠有效防塵,還具備良好的防水功能,適合在惡劣環境下工作。 經濟性:雖然初期投資可能

  • 這個配電箱有什么問題嗎?

    這個配電箱有什么問題嗎?

    這個配電箱------大家討論

  • 關于配電箱接零地的問題

    有個問題我想問下,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,本來應該是總的漏電短路器,但是由于壞了換了個100A的空開,最煩人的是3空,三相ABC沒有N,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,請問這個零線是怎么接,地線怎么接。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,能夠并幾跟線,我的線大概是4-6個平方毫米,請問能跳幾跟,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。

  • 配電箱制作工藝圖片 大家來討論

    準備采購配電箱 ,對幾家單位進行了招標, 大家送來了樣品, 于是我對每個廠家的配電箱逐一進行了拆卸, 下面把局部細節 展示給大家, 咱們來討論一下 優劣。

  • 油田配電箱--大家點評

    油田配電箱--大家點評

    這是我昨天拍的一些油田配電箱,大家給我挑挑毛病,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語。

  • 室外配電箱需要畫制作大樣圖嗎?

    今天有個甲方一定要我畫室外照明和動力配電箱制作大樣圖(如何防水/如何散熱),我說由配電箱廠家做就是不行,請問哪個有相關圖沒有?或者套的圖集號也行,謝啦

  • 采用什么配電箱?怎么接線?

    采用什么配電箱?怎么接線?

    請問大俠,這種情況采用什么配電箱?怎么接線?

  • 請問配電箱可以這樣裝嗎?

    請問配電箱可以這樣裝嗎?

    我看到一個工程,小高層的。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎?

  • 配電箱在柱子上可以暗裝不?

    請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不?原來設計放在墻上了,現在甲方要求改放到柱子上,我覺得這樣做不妥,也不知道暗裝方便不?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上。

  • 層配電箱可以這樣鏈接嗎?

    比如6層樓,每層設層配電箱,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16電纜,是否3層之間,可以鏈接呢?連接后,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,微斷接不了了吧?如果把微斷換成塑殼,必然要增大層配電箱的體積和造價。另外請問,1,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢?2,微斷都有接線能力一說,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬線,35m㎡軟線。那么塑殼開關有么有呢?比如CM1-225M?對錯不重要,歡迎大家發表自己觀點![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]

  • 開關柜、配電箱報價單制作的軟件

    開關柜、配電箱報價單制作的軟件

    開關柜、配電箱報價單制作的軟件exwinner報價軟件分享。

  • 電力配電箱xl-21全套詳細制作圖紙

    圖紙簡介: 是一套電力配電箱xl-21全套圖紙,包含詳細的結構構造圖紙,圖紙繪制非常詳細,電力專業人員可以參考. 投稿網友: machao0991 上傳時間: 2014-05-22

  • 配電箱制作工藝規范文件夾

    配電箱制作工藝規范文件夾,含選型樣本,dwg圖

  • 配電柜、配電箱鈑金制作工藝要求

    一,制作廠家須嚴格按照我方提供的圖紙生產,滿足圖紙說明的各項要求。對圖紙如有異議,請及時與我方溝通。 二,配電柜(箱)設計時須充分考慮以下幾點要求: 1,柜(箱)體采用優質鋼板或型材制作,表面防護處理(噴粉),板材厚度必須嚴格按照圖紙要求選用,允許偏差±3S。 2,柜體防護等級應符號標準GB7251.1-2005要求 3,設計時應充分考慮柜(箱)體強度及門板強度,合理做好加固處理,能承受吊裝、運輸所產生的應力,以及電路運行和斷路故障時所產生的機械應力和熱應力。 4,主電器元件開孔布局合理,并預留合理的進出線位置及空間。, 5,儀表、按鈕、指示燈安裝在顯眼及易操作位置。 6,沖

  • 配電箱、開關箱箱體制作及安裝要求是什么?

    配電箱、開關箱箱體制作及安裝要求是什么?

    (一)配電箱、開關箱箱體制作及安裝要求 1、材質、規格 配電箱、開關箱應采用冷軋鋼板或阻燃絕緣材料制作,鋼板厚度為1.2~2.0mm,其中開關箱箱體鋼板厚度不得小于1.2mm,配電箱箱體鋼板厚度不得小于1.5mm。箱體表面應做防腐處理。統一刷桔黃色油漆。不得采用木制配電箱。 2、安裝要求 配電箱、開關箱應裝設端正、牢固。固定式配電箱、開關箱的中心點與地面的垂直距離應為1.4~1.6m。活動式中心點與地面的垂直距離應為0.8~1.6m。 3、箱體外形結構和進出線要求 配電箱、開關箱中導線的進線口和出線口應設在箱體的下底面。配電箱、開關箱的進、出線口應配置固定線卡,進出線應加絕

  • 求助關于配電箱進線YJV3*25+2*16的銅鼻子制作問題

    想問下3*25的電纜銅鼻子有可能用16的頭制作的嗎,要是有是否有影響?[ 本帖最后由 liuyongkang2001 于 2011-3-8 12:37 編輯 ]

點擊加載更多

配電箱制作

配電箱制作專題,為您提供配電箱制作相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與配電箱制作 相關的專業交流討論,更多配電箱制作相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

led配電箱

led配電柜

主站蜘蛛池模板: 日韩精品久久久久影院| 一区二区三区影院| 热er99久久6国产精品免费| 久久丫线这里只精品| 国产一二三区在线观看| 高清影院|精品秒播3| 成人免费一区二区三区| av成人在线电影| 99热网站| 欧美日韩国产在线成人网| 久久天天躁狠狠躁夜夜躁| 精品视频网| 久久九色综合九色99伊人| 久久国产视屏| 美女脱衣服下载| 欧美激情精品久久久久久大尺度| 女生脱衣服app| 欧美在线播放成人a| 青青草人人| 日日日日操| 亚洲电影在线观看| 亚洲国产天堂在线mv网站| 亚洲人网| 最新亚洲精品| 久久精品影院永久网址| com网站色| 国产swag| 精品一区二区三区四区乱码90| 久久丝袜精品中文字幕| 免费观看污网站| 日本电影二区| 天天看片日日夜夜| 亚洲一区二区免费看| 在线观看免费a∨网站| 黄色三级视频在线| 69堂网站| 国产精品亚洲二区在线| 久久成人综合网| 日本狠狠干| 亚洲欧美一区二区三区图片| 在线国产一区二区|