配電箱的指標規范及要求
指教一下@
一級箱、二級箱的圖:
來源:網絡 如有侵權請聯系刪除 建筑電氣設計培訓實操培訓視頻班,點擊試聽:https://edu.co188.com/lesson/2351_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in
請教關于戶內配電箱50A開關因該配多大線,根據GB7251規范10平方線可以.但是遇到質檢站檢查說需16平方線.想請教各位除配電行業GB7251規范,還有其他規范嗎?請教!!!
這是施工現場的一個三級配電箱,請問這就這張圖片來說 有沒有哪里不符合要求的嗎?
什么叫一級二級三級配電箱
1、嚴格計算電流,保證三相平衡式供電。2、大于80A以上的主開關須加裝滅弧片。3、箱體內不得有空洞,纜線入口要滅弧封閉。4、同一箱內,不得設置多處接地端,接零端。5、嚴禁在箱內擺放接頭。6、同一箱內,零地線的組別及線徑、數量配比,零地線在匯流排上要同步依序排列。7、電箱內要建立兩級標示說明,為施工方的一端應以施工圖為準,要求每一條線都有,為用戶端的一方,要求方位準確。8、建立逐級跳閘程序,其故障動作順序應該從小到大,規范后不得越級跳閘。9、未經線耳處理的導線,要彎成“?”型接入,以增大接觸面積,嚴禁將大小不一的線纜并排一字接入同一孔內。10、電度表要受主開關保護,嚴格確定從小到大關閉全部負載端后,從大到小依序合閘。11、電流負感器接主地位,嚴禁開路。12、箱體接地、箱門接地、箱和周邊所有鐵件同地。13、通電設施一切附件選用優質銅材,不得使用鐵件(主含:線耳、螺釘、螺母、墊片、匯流排等)。14、地線線耳必須正反水平平壓,兩個為一組,組別用墊片或螺母墊平,完成后
戶內配電箱接線有什么要求,什么時候需要燙錫?,線大于10平方毫米時需要么》?,采用銅鼻子接線呢?插座接線具體步驟和 要求?
臨時用電就是在某個地方施工需要用電,臨時搭建的變電所用電設備。 再由各級
什么叫一級配電箱,什么叫二級配電箱
廠家提供一批配電箱 箱內40A三相電表與饋出微型斷路器(40A)之間的連接導線為BV-6(且導線成束布線) 不知是否合理?是否有規范?請賜教
三層中型商場,設總配電箱,每層設層配電箱,每個營業廳設戶配電箱,營業廳照明負荷是二級負荷,插座和空調負荷為三級,它們在同一個戶配電箱中,如何做到停電時,柴油發電機僅供營業廳的照明負荷,火災時又能切斷非消防負荷(營業廳照明,插座和空調負荷)?
我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........
對于食堂配電有些規范參考???比如《飲食建筑設計規范》JGJ64-89,有沒有知道該規范是否有最新版本,除此之外還有那些相關規范啊。望高手指點。
這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求。