大家好。好多人反映傳感器和控制器接線難。所以我找了一些圖供大家來學習!如果好的話請多多支持!
PNP、NPN傳感器接線方法見下圖: 說明:如果傳感器本身沒有加電阻,那么外接電阻不可省, 工作原理:PNP傳感器,當傳感器不動作時,4端子的電壓時0V,當傳感器動作時,由于外接電阻的存在,4端子的電壓就是24V。 NPN傳感器,當傳感器不動作時,4端子的電壓是24V,當
在當今快節奏的人類社會,由于科學技術和工程技術的飛速發展,經典物理量的監測在不同的工業技術應用中比以往有更高的頻率和不同維度的應用要求。在傳感器行業中,力、溫度和流量是應用最廣泛的傳感器,壓力傳感器的作用在于測量壓力,通過壓力傳感器,我們能夠獲得準確的壓力值信息。為增進大家對壓力傳感器的認識,本文將在兩方面介紹壓力傳感器:1、壓力傳感器的接線方法,2、壓力傳感器的誤差如何避免。接下來一起往下看看吧。 一、壓力傳感器的接線方式 壓力傳感器一般有兩線制、三線制、四線制,有的還有五線制的。 壓力傳感器兩線制比較簡單,一般客戶都知道怎么接線,一根線連接電源正極,另一個線也就是信號線經過儀器連接到電源負極,這種是最簡單的,壓力傳感器三線制是在兩線制基礎上加了一個線,這根線直接連接到電源的負極,較兩線制麻煩一點。 四線
新研制或生產的壓力傳感器需對其技術性能進行全面檢定,以保證量值的準確傳遞。經過一段時間儲仔、使用或修理后的壓力傳感器,也必須對其主要技術性能再次進行鑒定,以確保其性能指標達到要求。通常,在明確輸入—輸出對應關系的前提下,利用某種標準器具對壓力傳感器進行檢定,稱之為標定;將壓力傳感器在儲存、使用或修理后進行的性能復檢稱之為校推。由于標定與校準的本質相同,這里以標定近行敘述。 標定的基本力法是將巳知的被測量輸入給待標定的壓力傳感器,同時得到壓力傳感器的輸出量;對所獲得的壓力傳感器輸入量和輸出量進行處理和比較,從而得到一系列表征兩者對應關系的標走曲線,進而得到壓力傳感器件能指標的實測結果。 壓力傳感器的標定系統通常由標推發生器、標洛測試系統,以及待標定壓力傳感器所配接的信號調節器和顯示器、記錄器等組成。 對壓力傳感器進行標定,是根據試驗數據確定傳感器的各項性能指標,實際上也就是確定壓力傳感器的測量精度。所以在標定壓力傳感器時,所用測量設備的精度通常要比待標定傳感器的精度高一個數量級;這樣通過標定確定購壓力傳感器性能指標才是
應用 增壓缸、增壓器、氣液增壓缸、氣液增壓器、壓力機,壓縮機,空調制冷設備 特點 壓力傳感器是工業實踐中最為常用的一種傳感器,其廣泛應用于各種工業自控環境,涉及水利水電、鐵路交通、智能建筑、生產自控、航空航天、軍工、石化、油井、電力、船舶、機床、管道等眾多行業
不知道這類的接線端子怎么畫.一般有一對連接點,和平常的連接點一樣.另外,有若干的單線連接點,用于跨接,和匯流條差不多,我想問一下,畫原理圖是一個端子的連接點是不是要分開話,那個匯流的連接點用什么符號表示?另外,接線圖是此接線端子怎么表示?如果有原理圖,和接線圖的例子是最好了,麻煩發一下.
想問一下我們的中央空調的最常用的壓力傳感器是用的什么原理呀,我在網上查了有一種電阻應變片式的壓力傳感器和我們的挺像,不知道它檢測出來的結果是不是就是絕對壓力, 換句話說我們機組上顯示的蒸發壓力是不是絕對壓力,,,還是表壓。
我廠有一臺設備上有四只壓力傳感器輸入是24v,輸出是4~20mA或者0·3v~12v,現在用萬用表測量有12v,但是用電流表測量,沒有輸出,不知道是啥原因,接線沒有錯誤,請教諸位高手!!!謝謝!
有幾個問題想請教各位,期待達人回答下,小弟初學:1、CO2傳感器我用的是RVVP4*1.0的國標線,我想知道從DDC到監測區域布線距離不能超過多少米?2、CO2傳感器一般有6個接線端子,一般接哪4個端子。3、新風機過濾網壓差傳感器有什么安裝要點要注意的?4、防凍開關如何安裝?以上問題最好有安裝簡圖說明下
巖土工程用鋼弦式壓力傳感器
壓力傳感器生產出來一般都要進行檢測,有些客戶拿到壓力傳感器時也習慣自己檢測一下,但是客戶一般沒有系統的器件進行檢測,一般都是用萬用表進行簡單檢測。如何用萬用表進行簡單檢測呢? 用萬用表檢測壓力傳感器只能進行簡單的檢測,檢測結果也只供參考。大致可以進行三項檢測,橋路的檢測,主要檢測傳感器的電路是否正確,一般是惠斯通全橋電路,利用萬用表的歐姆檔,量輸入端之間的阻抗、以及輸出端之間的阻抗,這兩個阻抗就是壓力傳感器的輸入、輸出阻抗。如果阻抗是無窮大,橋路就是斷開的,說明傳感器有問題或者引腳的定義沒有判斷正確。零點的檢測,用萬用表的電壓檔,檢測在沒有施加壓力的條件下,傳感器的零點輸出。這個輸出一般為mV級的電壓,如果超出了傳感器的技術指標,就說明傳感器的零點偏差超范圍。加壓檢測,檢單的方法是:給傳感器供電,用嘴吹壓力傳感器的導氣孔,用萬用表的電壓檔檢測傳感器輸出端的電壓變化。如果壓力傳感器的相對靈敏度很大,這個變化量會明顯。如果絲毫沒有變化,就需要改用氣壓源施加壓力。 通過以上方法,基本可以檢測一個壓力傳感器的大致狀況。如果需要準確的檢測,就需要用
有那位高手可以指點一下: 我們的壓力傳感器原來是三線制的(4-20MA),現在要改為兩線制的(4-20MA),該怎樣接線呢?(模塊是兩線的,探頭是三線的)
請問,為防止超壓,防煙樓梯間及其前室、消防電梯前室及合用前室需要設置余壓閥,或者是壓力傳感器,那么壓力傳感器與余壓閥的安裝高度是多少呀,有沒有這方面的規定?
壓力傳感器在無負壓供水設備、變頻恒壓供水設備中都是主要的配件之一, 由原來的遠傳壓力表升級為壓力傳感器,之前的遠傳壓力表不但使整個供水系統供水不穩定,還經常需要更換,從而增加售后服務成本。而采用壓力傳感器不但能解決供水不穩定的問題,還不易損壞。同時,也減少了售后成本。 其實,壓力傳感器可根據輸出信號及體內是否裝入放大電路分為:壓力傳感器和壓力變送器。同時,還能根據其是否能測量腐蝕性介質及適應惡劣環境可分為:通用式和隔離式。是按信號的不同分為電流型壓力傳感器:一般是4到20mA;還有電壓信號型壓力傳感器:0到12V。 目前,我國為了防止對城市居民用水產生影響,不允許將生活、生產水泵直接安裝在市政管網上。為解決供水設備既可串接在市政供水管網上又不產生負壓,更不影響其它用戶用水,需要在水泵進口與市政管網之間增設流量控制器、分腔式穩壓補償
知識點:傳感器
如題。一般每個空調機組的出口(2個)端和每臺循環冷凍水泵的出口端都做水流開關。其實際意義到底是什么呢?壓力傳感器是否和水流開關同時使用?安裝位置如何呢?[ 本帖最后由 wanglin222_2000 于 2009-4-15 11:08 編輯 ]
大家好:我現在有一個工地圖紙上加壓送風機出風口處設計有一個電動旁通泄壓閥和一個壓力傳感器,請大家幫個忙壓力傳感器和電動旁通泄壓閥怎么連接,在那能買到,多少錢。急!
由于現在工程的需要,環境的限制,對于控制系統的要求也越來越高。過去僅僅使用壓力開關或只使用壓力傳感器便能完成要求不同,現在更多的是需要控制系統體積更小,更精密,更準確。所以,南京銳穎提出一個大膽的設想,希望將兩者進行合并,發揮兩者的優勢,從而創造出更適應當代的控制系統。如果將壓力開關以及壓力傳感器進行有機融合呢?首先先對壓力開關以及壓力傳感器有個認識吧。在《從原理談壓力開關的分類》以及《
項目做靜載試驗,試驗單位投標方案說是采用油壓表和千斤頂,正常情況下油壓表和千斤頂要配套檢定。但是試驗單位現在油壓傳感器,說是這樣就不需要壓力表了,同時也不需要傳感器和千斤頂配套檢定。不知這種說法正確嗎。