二類建筑中,若裝修吊頂高度大于0.8米,其樓板下是否需要煙感探測器,火災自動報警系統設計規范gb50116-98也沒強制規定,只是在附錄中建議性說明大于0.8米的吊頂內有可燃物時可裝.
(1)煙感火災探測器保護半徑問小于等于5.8米但是保護面積卻是小于等于60平米。如果按半徑5.8的圓去算面積,應該有105平米。這個面積差這么多,是不是矛盾啊?(2)煙感火災探測器安裝間距小于等于15米。如果按15米做為安裝間距,2個保護半徑不超過5.8米的探測器,二者之間的控制距離應該是2X5.8=11.6米,那么和15米之間差的那部分范圍,不是就控制不了了嗎?請大家幫忙解惑。謝謝!
請教各位一個有關機房煙感探測器的問題 根據機房的相關規范,想請教一下,對于空氣高速流動的定義是什么,流速高于多少的空氣屬于高速流動
請教各位,油漆庫和噴漆間用溫感還是煙感探測器?煙感被油漆噴了,如果堵塞了通氣的孔,會失往感化。溫感被油漆噴了,靈敏度也會下降。到底應該用什么探測器好啊?
幫我看看火災探測器的接線啊!高手們!下圖中左邊是我截的別人的圖,右邊是我畫的,我想問一下,我右圖上標的1和2,3和4,兩對觸點是不是在探測器內部接線中連接在一起的,即簡單的像我圖上畫的那樣?
在火災自動報警系統中感煙探測器之間的接線是怎么樣的?是用2*1.5的線串聯所有探測器及報警按鈕?(這樣的話只要一個回路)1*(2*1.5)還是每個探測器有單獨的回路?(比如有5個探測器,需要5個回路)5*(2*1.5)新手剛接觸這方面,請多指教。
我現在是在做地下車庫火災自動報警系統設計,目前把每三個車位劃分為一個探測區域,面積為7.5*5.4,選擇感溫探測器,修正系數為1,根據規范里的公式計算得到一個探測區域的感溫探測器不少于3個,請問在一個探測區域里怎樣布置三個探測器,就是怎樣在圖紙上布置,因為如果是四個就可以矩形布置,兩個可并列布置,三個不知道咋樣布置好。安裝間距我選擇的是a=4,b=5。
知識點:吸氣式感煙火災探測器
電表是電力計量的基本裝置,經過網上收集,基本的接線方式都齊了,供大家參考。
圖中感煙探測器的安裝方式是否符合要求?
大俠們,請教一下,配電箱這樣做法,有什么問題呢?指點一下!
請教下圖中漏電火災探測器接線中的“T”和“R”代表什么?謝謝幫助啦
圖紙簡介: 高壓母聯柜的原理接線圖,以后還會陸續更新的 投稿網友: hjaghx 上傳時間: 2013-09-20 圖紙省份:
求助,目前在做一個一類車庫,柱距都是7.8m,全部都是800的大梁,沒有次梁,板厚為250到350,這樣的話一個梁空之間應該設幾個探測器呢? 個人感覺設兩個保險點,但是有看到其他人設了一個也通過圖審了,所以好糾結。。。 求大神解答
火災自動報警系統由火災探測器和火災報警控制器組成。火災探測器是系統的“感覺器官”,它的作用是監視環境中有沒有火災的發生。一旦有了火情,就將火災的特征物理量,如溫度、煙霧、氣體和輻射光強等轉換成電信號,并立即動作,向火災報警控制器發送報警信號。對于易燃易爆場合,火災探測器主要探測其周圍空間的氣體濃度,在濃度達到爆炸下限以前報警。在個別場合下,火災探測器也可探測壓力和聲波。 火災探測器的分類比較復雜。實用的分類方法有結構造型分類法、探測火災參數分類法和使用環境分類法等。 (一)結構造型分類法 按火災探測器的結構造型分類,可以分成線型和點型兩大類。 線型火災探測器:這是一種響應某一連續線路周圍的火災參數的火災探測器,其連續線路可以是“硬”的,也可以是“軟”的。如空氣管線型差溫火災探測器,是由一條細長的銅管或不銹鋼管構成“硬”的連續線路。又如紅外光束線型感煙火災探測器,是由發射器和接受器二者中間的紅外光束構成“軟”的連續線路。 點型探測器:這是一種響應某一點周圍的火災參數的火災探測器。大多數火災探測器屬于點型火災探測器。 (二)探測火災參數分類法 根據火災探測器探測火災
各位前輩好!!我是新手,看了廠家給我發來的低壓二次接線圖,上面有一個端子板的表,特別是表頭部分,分了四列。也看了一下書,關于每列代表的明確分類還不是特別清楚,書上說的和實際做的不一樣啊!因此,麻煩大家幫忙看看給解釋一下,謝謝啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 編輯 ]
項目中碰到一些問題,由于規范說的不夠嚴謹,且各個設計院的做法也不太一樣.比較困惑,請大家幫忙了~根據規定,保護面積(地面)大于30的時候,感溫探測器的保護面積為20m2.如果一個9X9的房間,取修正系數0.9.則N=S/K*A=81/(0.9*20)=5個.但是如果我中間有個梁(高于600),梁間面積為31(因為梁本身是有寬度的,且規范中強調的是"被隔斷的面積"和"梁間面積"),則N=2了,那么9X9間的探測器的數量就為4個了.反復演算,發現主要問題就在于在考慮梁對保護面積的影響的時候,梁本身在水平面上的面積考慮與否?如果設計時是按照地面上的保護面積,則考慮梁本身的面積;若按梁間面積的話,則不考慮.并且,按9X9的情況,如果布上4個探測器,以3.6m做圓仍是可以覆蓋全的,完全沒有必要去做5個!所以,請大家幫幫忙,問問身邊的高級牛人!給個解釋~~~~在線
煙感探測器接線圖
煙感探測器接線圖專題,為您提供煙感探測器接線圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與煙感探測器接線圖 相關的專業交流討論,更多煙感探測器接線圖相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量