回復大鼻子的接線圖,1、您哪個強啟相線接在斷路器后面?是不是也可以接在斷路器后面呢?而不像你說的蓄電池充電線電源側(強啟動相線沒給蓄電池充電)必須有開關保護,加在前面有個不是好處的好處就是斷路器故障的話依然可以點亮。2、您哪個消防信號接的位置是不是有點不對,消防線路提供的一般是24DC的有源開關信號,你直接把消防信號接到220V電源里面是否可取。個人覺得采用數據二總線和DC24V電源引來,在配電箱處加一個輸入/輸出模塊(GST的8301模塊,類似于控制排煙風機)模塊給出一個24V的有源信號,由8301提供電源給中間繼電器(我沒有接觸過有24V的接觸器),再有中間繼電器控制接觸器。3、有部分人認為觸點容量不夠,這個回答是不是有點牽強了。
住宅建筑規范 8.5.3 當應急照明在采用節能自熄開關控制時,必須采取應急時自動點亮措施。條文說明8.5.3 出于節能的需要,應急照明可以采用節能自熄開關控制,但必須采取措施,使應急照明在應急狀態下可以自動點亮,保證應急照明的使用功能。國家標準《住宅設計規范》GB50096—1999(2003年版)第6.5.3條規定:“住宅的公共部位應設人工照明,除高層住宅的電梯廳和應急照明外,均應采用節能自熄開關?!北緱l從節能角度對此進行了修改。集中型電源應急照明系統04D202-3P19頁給出了接線圖,有一種 電子聲光控開關 ,現在市場上有沒有這種產品?以前畫圖都是用單極雙控開關。
先上傳自己畫的圖,讓大家點評下,有問題么?
圖紙簡介: 本設計中應急照明設備用應急照明及消防(疏散)應急照明兩個不同等級設置,其中消防(疏散)應急照明采用UBS216V(直流)應急照明電源系統。本圖中的應急照明都是最常用的,希望對大家有所幫助 投稿網友: wweioo778 上傳時間:
以前畫得比較亂,現在已經修改了一下,已經改為多線接線圖,比較直觀。請繼續提寶貴意見。以下是地址:http://www.dqsj.com/Soft_Show.asp?SoftID=3234
請高手指教這個接線圖都每根線都什么意思啊,為什么要這么接啊,為什么跟電子整流器和蓄電池上的接線不一樣呢?
我想問一下 其中的 充電線 在連到 應急電源 終端箱 是不是 有專門的 一路 接線端子. 如果是這樣 那為什么 有人說 使用插座的 是無應急電源的.
本帖最后由 hhg2005 于 2015-11-17 20:32 編輯 請問下,這個1#圖是不是錯了,圖上的KA不是中間繼電器,就是2#圖上的斷路器。再問下,這種應急照明過來的信號就是個“開點”的信號嗎,不是DC 24V的嗎?問題3:圖上這個“HB-DYV”是火災監控嗎,設計圖紙的人說是,有點怪。
一棟18層的純住宅,未設計火災自動報警系統。我想通過消防栓按鈕啟動應急照明,不知道一次原理圖和二次接線圖怎么畫?請知道一下。另外自己畫拉一個在值班室設手動按鈕啟動應急照明,不知對不對?大家指點一下。怎么發不了圖片?大家指點一下再發圖
高層建筑(有火災報警系統)雙電源控制的樓梯間照明,樓梯間的燈具采用普通的燈具,我看消防的要求是要用雙控的開關控制樓梯間的照明,以達到火災時消防控制市能強制點燃它。我想請問為什么我在看其他高層照明平面時都其他的設計都沒有采用雙控的開關,還是采用普通單控開關,我不知道是不是應在圖紙上畫出雙控開關??急
我參與設計了一個酒店項目。應急照明要求采用集中蓄電池,采用了正常照明燈具和應急照明燈具混用的形式。當正常應用時,應急照明作為普通照明使用,只有在消防聯動情況下強啟。具體接線如下:采用兩根火線一根N線一根PE線共4x2.5穿鋼管敷設,其中一根火線不接入斷路器,(姑且稱為L1)而是跨接一個接觸器,當聯動信號給到接觸器,閉合,則不管燈具是否處在接通狀態下,L1均帶電,這樣,燈具就不會處于失電狀態。但問題是當我采用翹板開關時,有可能兩根火線同時接入燈具中(保證相序相同),這樣會不會出現問題呢?請高手賜教,謝謝~:hug: :hug: :hug:
高手能不能把城市邊緣上傳的應急照明接線圖解釋一下???
應急照明均為雙電源供電應急照明線路進線是4根,雙控開關是3根線是1根火,1根消防超越線,1根控制線嗎?如果是請高手指點!1下接法有圖最好O(∩_∩)O謝謝
如果采用的是三根線的,那根強起線不能和一般照明線路一起吧?我看的圖紙上都沒有用阻燃電線呢(如設在樓梯的照明,有照明線路也有應急照明)?請高手指點!
現在的燈具里。有電子鎮流器,電感鎮流器,有一只鎮流器帶兩支熒光管的,有一只鎮流器帶三只管的。請問在這幾種情況下,如何在燈具里加應急,如何接線?那位師傅給個圖!謝謝??![ 本帖最后由 zhuxian_2000 于 2009-1-14 09:05 編輯 ]
應急照明回路一般有兩路出線,一路是應急回路,另一路是充電回路。在配電箱內接線方式是由兩個小型斷路器接出的嗎?還是有其他方式?
三管日光燈格柵燈(在停電時要求只有一個燈管亮)接充電電池怎么接?我工地用的是6v電池,充電裝置是一頭兩個接線端子是接電池的,另一頭有六個接線端子不知怎么接線,鎮流器是電感鎮流器,一管一鎮流器接線方式。敬請各位師傅指點一下,最好能畫個圖,謝謝!