電氣二次接線識圖1
110KV變電站電氣二次安裝接線工藝
電氣二次接線規范設計(原件)
電氣二次識圖多媒體語音教程
今天找了一個,市政頁面的下下來我打不開,所以自己找了一個,以后我會做電網建設,也不知道能不能用上,這里先奉上找的一點資料。
圖紙簡介: 詳細的畫出了電氣照明平面圖和實際現場施工接線圖,包過開關與燈具間具體線纜數量,描述了照明回路、應急照明回路,讓設計、施工人員一目了然。 投稿網友: ylj169 上傳時間: 2014-07-02
用來控制、檢測、保護、計量電氣正常運行的低壓回路稱為電氣二次接線圖。看圖的基本方法可以歸納為如下六句話: 先一次,后二次; 先交流,后 直流
圖紙簡介: 非常實用110kV變電站電氣二次接線直流系統.dwg 投稿網友: qybcc88 上傳時間: 2013-07-11 圖紙省份
用來控制、檢測、保護、計量電氣正常運行的低壓回路稱為電氣二次接線圖。看圖的基本方法可以歸納為如下六句話:先一次,后二次;先交流,后直流;先電源,后接線;先線圈,后觸點;先上后下;先左后右。所謂的“先一次,后二次”,就是當圖中有一次接線和二次接線同時存在時,應先看一次部分,弄清是什么設備和工作性質,再看對一次設備監控作用的二次部分,具體起什么監控作用。所謂“先交流,后直流”,就是當圖中有交流和直流兩種回路同時存在時,應先看交流回路,再看直流回路。因交流回路一般由電流互感器和電壓互感器的二次繞組引出,直接反映一次接線的運行狀況;而直流回路則是對交流回路各參數的變化所產生的反映(監控和保護作用)。所謂“先電源,后接線”,就是不論在交流回路還直流回路中,二次設備的動作都是由電源驅動的,所以在看圖時,應先找到電源(交流回路的電流互感器和電壓互感器的二次繞組),再由此順回路接線往后看;交流沿閉合回路依次分析設備的動作;直流從正電源沿接線找到負電源,并分析各設備的動作。所謂“先線圈,后觸點”,就是先找到繼電器或裝置的線圈,再找到其相應的觸點。因為只有線圈
一次電路圖中元器件動作均是由二次控制圖來控制動作,對于二次原理圖看圖步驟是從左至右、從上至下逐步熟悉了解掌握。
電氣二次圖識圖多媒體語音教程.rar
圖紙簡介: 變頻柜電氣二次接線原理圖及選型材料表,分別列出三種功率的電機的變頻拖動, 投稿網友: zanshiweizhi001 上傳時間: 2013-07-22
知識|電氣常用符號及二次接線圖識別資料來源于網絡,僅供學習參考,版權歸原作者所有,不可用于商業目的!!
我是一名新手,剛剛涉足這個行業!請問大家設計繪制電氣一次,二次接線圖都用什么軟件啊!還有一名新手想要快速學會成套電氣行業的基礎設計、計算知識!有那些書或者資料比較好!謝謝!
本帖最后由 xiaochuan_xuzhou 于 2014-7-5 10:53 編輯 JDZ-10 10/0.1/0.22 VV 接線 首先,我不知道這么畫對不對。其次,A601,B601,C601接到接線盒對嗎,本柜是進線柜 綜保的采樣電壓從A621,B621,C621取對嗎(是不是綜保都是去采樣電壓為110V)。取A621,C621作為微機控制電源和儲能電源(AC220V)。(沒有直流屏)。我上面說的接法對么?求指導。