本帖最后由 筑城 于 2016-1-5 11:23 編輯 全書共分六章,重點對電纜線路、架空線路、室內布線的安裝、運行、維護、試驗及故障處理等方面的內容進行了詳細闡述和系統的介紹。
主要是穿管與走線位置的選擇,以及接頭處理。有能力的大大可以幫忙介紹一下農村室內下水管道的布置辦法。農村的排水一般都是明溝,怎么處理衛生間的排水問題?
一、 電氣線路的現場安裝布線 首先要了解現場是埋管穿線還是走橋架。依照工程師的電氣線路布置圖找到現場
無塵車間電氣安裝施工規范 無塵車間電氣安裝規范,無塵車間電氣安裝要求,如何安裝無塵車間電氣設備?無塵車間電氣安裝的要求是什么? 1.在同一房間或地方成排安裝的燈具的中心線偏差不應超過5毫米; 2。凈化車間優點:構造簡單、系統建造成本低,潔凈室的擴充比較容易,在某些特殊用途場所,可并用無塵工作臺,提高潔凈室等級。無菌車間大部分凈化廠房尤其電子工業用的潔凈廠房都有嚴格的恒溫、恒濕的要求,不僅對廠房內的溫、濕度有嚴格的要求,而且對溫度和相對濕度的波動范圍也有嚴格的要求。凈化工程指控制產品 (如硅芯片等) 所接觸大氣的潔凈度及溫濕度,使產品能在一個良好的環境空間中生產、制造。此環境空間的設計施工過程即可稱為凈化工程。配電箱連接牢固,電氣接觸良好,接地線應有明顯的專用標志。 3.燈的框架與天花板彩色鋼板的剪接線平行,其偏差不應超過5毫米; 4.插座的安裝高度應不小于0.3m,插座的右孔或上孔與相線連
如何快準識讀建筑電氣安裝線路圖,怎樣看得出分幾路線,在哪里分或斷,這對工程量的準確性要求很高。大家有沒有這方面的好資料,介紹一下。
船舶電氣的規范,一部分,有需要船電方面的資料和圖紙還有呢。。呵呵
電氣施工及安裝工藝及規范供大家參考。
入群領取BIM學習資料,免費直播。QQ群:434835493 一、 電氣線路的現場安裝布線 首先我們要了解現場是埋管穿線還是走橋架。依照工程師的電氣線路布置圖找到現場各個設備線路終點,檢查埋管位置是否對應設備各條線路終點。 第二,將電氣柜固定在現場底座,多個柜體就要并柜,安裝母線排,現場操作臺也要固定。 第三,一次回路布線,最好是同樣線纜規格的一并布線。這次我們的電工布線,喜歡從設備的頭部開始所有線都一同放線,這樣一來同時拆開多
一、導線的選擇 導線的選擇應根據住戶用電負荷的大小而定,應滿足供電能力和供電質量的要求,并滿足防火的要求。用電設備的負荷電流不能超過導線額定安全載流量。 一般按每戶住宅的用電量在4~10KW的水平,每戶進戶線宜采用截面積為10mm2的銅芯絕緣線,分支回路導線截面不應小于2.5mm2銅芯絕緣導線。對特殊用戶則應特別配線。為使所有的用電裝置都能夠可靠接地,應將接地線引入每戶居民住宅,接地線采用不小于2.5mm2的銅芯絕緣線。在房屋裝修中,所有線路都應采用銅芯絕緣線穿管暗敷設方式。 特別需要注意的一點是,許多住戶在裝修時將室內的線路、開關等都更換一新并加大容量,往往忽略了進戶線,這將影響居室的供電能力并帶來不安全的因素。
知識點:建筑電氣安裝規范
GB50168-92 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范
《電氣裝置安裝工程電纜線線路施工及驗收規范》http://co.163.com/if_36551580_3.htm
JT-T 372-1998 港口裝卸機械電氣設備安裝規范
一次次建筑物電氣線路火災,向我們敲響了警鐘。然而,由于有關人員不懂安全用電常識,缺乏安全意識,在建筑物電氣線路的安裝、使用和維修中操作不當,成為人為火災禍患根源。常見的人為誤區主要表現在以下九個方面: 1.建筑物電氣線路在布線時,計劃不周,工作不細,或是為了省線,造成有的導線在管子內出現接頭,有的導線出了保護套管1—2米,暴露在其他物體上,并且導線簡易就近連接,也沒作絕緣處理。這些情況在建筑的吊頂天棚內大量存在,如此操作不當遲早會引火成災。 2.建筑物的裝修沒按設計施工,普通絕緣線直接布設在天棚吊頂內的龍骨上,或使用了不阻燃的塑料套管,一旦起火會迅速蔓延成災。 3.建筑物電氣線路安裝者缺乏防火安全意識,安裝過程中甩出的接線頭,該裝接線插座的沒安插座,該做絕緣處理的沒做絕緣處理,電氣線路系統通電運行后,接頭直接裸露在外,不僅給私拉亂接導線創造了有利條件,也容易發生人員觸電和火線短路引起的火災事故。 4.建筑物的改造裝修,有的是沒有正規設計,有的是有正規設計但沒按設計施工,有的雖按設計施工,卻沒有原建筑的電氣線
給排水電氣安裝強制性規范關于在給排水安裝、電氣安裝中嚴格執行國家強制性標準、推薦和淘汰有關產品的要求一、推薦和淘汰、限制使用的有關產品1、室內給水管推薦使用鋁塑復合管,交聯聚乙烯(PE—X)管,三型無規共聚聚丙烯(PP—R)管,聚丙烯聚合物(PP—C)管,UPVC塑料給水管,禁止使用并淘汰冷鍍鋅鋼管。2、推薦使用UPVC塑料排水管、雨水管,禁止使。用普通承插口鑄鐵排水管、雨水管。3、限制使用混凝土水箱、鋼制水箱,推薦使用玻璃鋼水箱。4,推薦使用陶瓷密封水咀,禁止使用螺旋升降式鑄鐵水咀,限制使用鑄鐵截止閥。5、禁止使用一次沖水量在9升以上(不含9升沖洗水量)的座便器,推廣使甲一次沖洗水量為6升的座便器。6、推薦使用塑料建筑電線穿線管,無特殊要求時、禁止使用金屬電線穿線管:二、建筑工程電氣部分1、電氣配管必須隨主體施工作好預留預埋工作,不得在主體施工完畢后在墻上開槽敷設電線管(框架填 沖墻可開槽敷設電線管)。嚴禁使用邊敷管邊穿線的施工方法。2、接地裝置的接地線與保護線應符
電氣裝置安裝工程 35KV及以下架空線路驗收規范
電氣安裝工程的交接和驗收,相關資料有“電氣安裝工程交接試驗標準”—GB,“電氣安裝工程施工及驗收規范”—GB和GBJ。工程的交接驗收現行有效的是哪一版本?
電氣裝置安裝工程電氣照明裝置施工及驗收規范Code for construction and acception of electric lightingdevice electric equipment installation engineeringGB 50259—96 1 總 則1.0.1 為保證電氣照明裝置施工質量,促進技術進步,確保安全運行,制訂本規范。1.0.2 本規范適用于建筑物、構筑物中電氣照明裝置安裝工程的施工及驗收。1.0.3 電氣照明裝置的安裝應按已批準的設計進行施工。當修改設計時,應經原設計單位同意,方可進行。1.0.4 采用的設備、器材及其運輸和保管應符合國家現行標準的有關規定;當設備和器材有特殊要求時,尚應符合產品技術文件的規定。1.0.5 設備及器材到達施工現場后,應按下列要求進行檢查: 1.0.5.1 技術文件應齊全。 1.0.5.2 型號、規格及外觀質量應符合設計要求和本規范的規定。1.0.6 施工中的安全技術措
10、電氣、電信、火災報警安裝GB50303-2002 建筑電氣工程施工質量驗收規范GBJ147-90 電氣裝置安裝工程高壓電氣施工及驗收規范GBJ148-90 電氣裝置工程電力變壓器、油浸電抗器、互感器施工及驗收規范GBJ149-90 電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規范GB50034-2003 工業企業照明設計標準GB50150-2006 電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準(代替GB50150-91)GB50168-2006 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范(代替GB50168-92)GB50169-2006 電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范(代替GB50169-92)GB50170-2006 電氣裝置安裝工程旋轉電機施工及驗收規范(代替GB50170-92)GB50171-92 電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路接線施工及驗收規范GB50172-92 電氣裝置安裝工程蓄電池施工及驗收規范GB50173-92 電氣裝置安裝工程35KV及以下架空電力線