主要是穿管與走線位置的選擇,以及接頭處理。有能力的大大可以幫忙介紹一下農村室內下水管道的布置辦法。農村的排水一般都是明溝,怎么處理衛生間的排水問題?
一、塑料管線敷設
無塵車間電氣安裝施工規范 無塵車間電氣安裝規范,無塵車間電氣安裝要求,如何安裝無塵車間電氣設備?無塵車間電氣安裝的要求是什么? 1.在同一房間或地方成排安裝的燈具的中心線偏差不應超過5毫米; 2。凈化車間優點:構造簡單、系統建造成本低,潔凈室的擴充比較容易,在某些特殊用途場所,可并用無塵工作臺,提高潔凈室等級。無菌車間大部分凈化廠房尤其電子工業用的潔凈廠房都有嚴格的恒溫、恒濕的要求,不僅對廠房內的溫、濕度有嚴格的要求,而且對溫度和相對濕度的波動范圍也有嚴格的要求。凈化工程指控制產品 (如硅芯片等) 所接觸大氣的潔凈度及溫濕度,使產品能在一個良好的環境空間中生產、制造。此環境空間的設計施工過程即可稱為凈化工程。配電箱連接牢固,電氣接觸良好,接地線應有明顯的專用標志。 3.燈的框架與天花板彩色鋼板的剪接線平行,其偏差不應超過5毫米; 4.插座的安裝高度應不小于0.3m,插座的右孔或上孔與相線連
電氣施工及安裝工藝及規范供大家參考。
室內機安裝規范 室內機必須單獨設置托、吊架,不得與其它設備、管線共用或懸掛在其它專業的吊架上。 吊裝時應使用四根吊桿,吊桿直徑不得小于φ8圓鋼。吊桿長度超過1.5米時,必須在對角線處加兩條斜撐以防止晃動。 要用兩個螺母固定室內機。 吊裝在封閉吊頂內時,室內機電控箱位置處應預留原則上不小于400×400mm的檢修口。 內機吊裝必須做到水平,不得出現傾斜。 機器吊裝最好避免緊貼房頂,應留出一定的間隙,防止機器運行時產生振動 如果機器與出風口之間的距離大于10cm,必須用帆布或復合風管進行連接,連接處必須牢固、無縫隙,以免出現漏風。<
一、導線的選擇 導線的選擇應根據住戶用電負荷的大小而定,應滿足供電能力和供電質量的要求,并滿足防火的要求。用電設備的負荷電流不能超過導線額定安全載流量。 一般按每戶住宅的用電量在4~10KW的水平,每戶進戶線宜采用截面積為10mm2的銅芯絕緣線,分支回路導線截面不應小于2.5mm2銅芯絕緣導線。對特殊用戶則應特別配線。為使所有的用電裝置都能夠可靠接地,應將接地線引入每戶居民住宅,接地線采用不小于2.5mm2的銅芯絕緣線。在房屋裝修中,所有線路都應采用銅芯絕緣線穿管暗敷設方式。 特別需要注意的一點是,許多住戶在裝修時將室內的線路、開關等都更換一新并加大容量,往往忽略了進戶線,這將影響居室的供電能力并帶來不安全的因素。
知識點:建筑電氣安裝規范
室內強電部分,供電線路的布設,要考慮家庭目前以及未來使用電器的總功率的大小。因此,住宅強電線路及其配套材料,要根據家中使用電器的使用功率來選擇,經濟條件許可的情況下,還要有一定的超前考慮。 國內近些年,新建開發的住宅樓房的內部,無
船舶電氣的規范,一部分,有需要船電方面的資料和圖紙還有呢。。呵呵
1、嚴格計算電流,保證三相平衡式供電。2、大于80A以上的主開關須加裝滅弧片。3、箱體內不得有空洞,纜線入口要滅弧封閉。4、同一箱內,不得設置多處接地端,接零端。5、嚴禁在箱內擺放接頭。6、同一箱內,零地線的組別及線徑、數量配比,零地線在匯流排上要同步依序排列。7、電箱內要建立兩級標示說明,為施工方的一端應以施工圖為準,要求每一條線都有,為用戶端的一方,要求方位準確。8、建立逐級跳閘程序,其故障動作順序應該從小到大,規范后不得越級跳閘。9、未經線耳處理的導線,要彎成“?”型接入,以增大接觸面積,嚴禁將大小不一的線纜并排一字接入同一孔內。10、電度表要受主開關保護,嚴格確定從小到大關閉全部負載端后,從大到小依序合閘。11、電流負感器接主地位,嚴禁開路。12、箱體接地、箱門接地、箱和周邊所有鐵件同地。13、通電設施一切附件選用優質銅材,不得使用鐵件(主含:線耳、螺釘、螺母、墊片、匯流排等)。14、地線線耳必須正反水平平壓,兩個為一組,組別用墊片或螺母墊平,完成后
JT-T 372-1998 港口裝卸機械電氣設備安裝規范
給排水電氣安裝強制性規范關于在給排水安裝、電氣安裝中嚴格執行國家強制性標準、推薦和淘汰有關產品的要求一、推薦和淘汰、限制使用的有關產品1、室內給水管推薦使用鋁塑復合管,交聯聚乙烯(PE—X)管,三型無規共聚聚丙烯(PP—R)管,聚丙烯聚合物(PP—C)管,UPVC塑料給水管,禁止使用并淘汰冷鍍鋅鋼管。2、推薦使用UPVC塑料排水管、雨水管,禁止使。用普通承插口鑄鐵排水管、雨水管。3、限制使用混凝土水箱、鋼制水箱,推薦使用玻璃鋼水箱。4,推薦使用陶瓷密封水咀,禁止使用螺旋升降式鑄鐵水咀,限制使用鑄鐵截止閥。5、禁止使用一次沖水量在9升以上(不含9升沖洗水量)的座便器,推廣使甲一次沖洗水量為6升的座便器。6、推薦使用塑料建筑電線穿線管,無特殊要求時、禁止使用金屬電線穿線管:二、建筑工程電氣部分1、電氣配管必須隨主體施工作好預留預埋工作,不得在主體施工完畢后在墻上開槽敷設電線管(框架填 沖墻可開槽敷設電線管)。嚴禁使用邊敷管邊穿線的施工方法。2、接地裝置的接地線與保護線應符
1.室內配線必須采用絕緣導線或電纜。 2.室內配線應根據配線類型采用瓷瓶、瓷(塑料)夾、嵌絕緣槽、穿管或鋼索敷設。潮濕場所或埋地非電纜配線必須穿管敷設,管口和管接頭應密封;當采用金屬管敷設時,金屬管必須做等電位連接,且必須與PE線相連接。 3.室內非埋地明敷主干線距地面高度不得小于2.5m。 4.架空進戶線的室外端應采用絕緣子固定,過墻處應穿管保護。距地面高度不得小于2.5m,并應采取防雨措施。 5.室內配線必須有短路保護和過載保護。對穿管敷設的絕緣導線線路,其短路保護熔斷器的熔體額定電流不應大于穿管絕緣導線長期連續負荷允許載流量的2.5倍。 6.室內配線所用導線或電纜的截面應根據用電設備或線路的計算負荷確定,但銅線截面不應小于1.5mm2,鋁線截面不應小于2.5m。
1.電氣設備的安裝施工單位必須有相應的資質和施工能力以及健全的質量保證體系。電氣設備的 安裝施工祥泰電氣提示必須制定施工方案,執行國家現行電氣安裝工程施工及驗收規范,施工方案由施工單位編制并經審批 2.電氣設備安裝后必須經過調試和試運,運行維護單位全過程參與 3.電氣設備投用前必須經過使用單位和施工單位共同驗收 4.電氣設備移交時,施工單位應將專用工具、測量儀器、隨機備件等進行整理、清點,列出清單 后移交使用單位,同時在竣工驗收后30天內將設備的隨機資料、安裝記錄、試驗記錄、調試報告、有關設計修改的說明書和附圖、竣工圖、隱蔽工程圖移交使用單位。 5.電氣設備投用前,祥泰電氣提示使用單位應根據設備的特點編印培訓教材和操作規程,開展技術培訓、反事 故演練等工作
一、 電氣火災事故嚴重危害人們的生命和財產、作為領導您絕不會讓它存在您的企業 隨著經濟的快速發展和生活水平的大幅度提高,用電設備不斷增多以及用電負荷的不斷加大,隨之因電氣原因導致的火災事故也在逐年攀升。據公安部消防局《中國火災統計年鑒》數據統計,自1993—2002年共發生電氣火災203780起,占整個火災比例25%。2005年1—9月統計數字,重大火災中因電氣造成的火災占總數的近30%。2007年因電氣原因引起的火災最多,共45703起,是1993—2002十年間平均數量的2倍多,平均每天127起,占火災總數的30%左右,尤其是在重特大火災中,電氣火災的比例高達50%左右。 從城市絢爛的夜景到工廠機器的轟鳴,電力的應用已經滲透到我們生活工作的每個角落。電就像空氣陽光一樣與人們的生活息息相關。然而當我們在享受文明成果的同時,危險也在悄悄地一步步地向我