本人最近要做一個河南地區住宅及商業的初設,由于不清楚河南地區的住宅電氣的有關要求,不知道哪位朋友可以指點一下?比如插座的設置、弱電的基本要求、負荷的計算以及表箱、接地系統等要求,最好網上有下載有關的資料。謝謝!急切等待回復!!1
請問有沒有包頭的電氣設計人員,當地磚混多層住宅有什么特殊設計要求?如果使用箱式變電站,最大能用到多少kva。。有線電視系統有什么特殊要求嗎??是不是按內蒙標做??請包頭的電氣工程師不吝賜教,不勝感激。。如果水暖有特殊要求,請一并告知。。
對民用住宅電氣消防安全設計的探討 [ 作者:吐魯番消防支隊:曲寶亮 摘要:本文通過分析當前民用住宅電氣線路消防安全設計中一些存在的問題,提出相應的看法與意見,以減少民用電氣線路火災危險性。 1引言 隨著社會經濟的飛速發展,人民生活水平也日益得到提高,居民住宅向多層、高層發展,超高層住宅在我國也比比皆是。人們生產生活中對電的需求將越來越高,我國是個生活用電急劇增長的發展中國家,大功率電器正逐步躍入我們的生活中。但目前,我國的電氣線路設計還相對滯后,往往片面強調節約,使設計標準偏低。近年來,由于線路不堪重負,頻繁跳閘或者電氣線路長期過載,導致絕緣性能下降等原因引發的居民住宅火災事故不斷發生,據統計我國電氣火災已躍居火災起因的第一位。給人們的生活和工作帶來極大的不便,也對廣大人民的生命財產帶來了極大的威脅和損失。 一、在住宅電氣線路設計中應重視電氣安全,并為遠期負荷的增長充分預留擴充容量。 針對以往電氣設計標準中存在的問題,新的國家標準《住宅設計規范》(GB500
新的《住宅設計規范》與舊規范GBJ96—86相比較,在安全方面的要求更為嚴格,主要有下列4點:(1)每棟住宅總電源進線斷路器應具有漏電保護功能。(2)除空調電源插座外,其他電源插座電路應設有漏電保護功能。(3)住宅配電系統的設計應采用TT、TN—C-S或TN-S接地方式,并進行等電位聯接。(4)衛生間等潮濕場所宜采用局部等電位聯結。按以上要求,對居民住宅安裝的電氣設備,可使住戶的居住更為安全。新規范中已明確規定住宅供電已不再使用TN—C系統了。觀點符合現代科學及人類文明進步的潮流?。?!特此推薦?。?!
求助:上面的L1 L2 L3 怎么分的 這個是個1.2.3都有 。有的是L1 L2 L2 還有 L1 L1 L3 ,不是隨便寫的吧 我弄不懂了
圖紙簡介: 33層住宅 智能家居系統 弱電系統 曾獲全國性大獎 投稿網友: tangxy512 上傳時間: 2013-10-18 圖紙省
某小區多層住宅樓電氣施工圖
圖紙簡介: 本圖紙為某地九層住宅電氣施工圖,地上一層為商業,其他為住宅,圖紙包含設計說明、圖例表、配電干線系統、網絡系統圖、電視系統圖、可視對講系統圖、消火栓系統圖等,供大家參考學習。 投稿網友: syl086 上傳時間: 201
求:國外住宅電氣施工圖片!各位大蝦,:kiss: 本人一直想找一些國外電氣(安裝工程)的施工圖片,但一直沒有找到。誠請提?,如果有什么QQ群之類的也可,謝謝。本人QQ號:275691185
所在住宅小區內多次發生進建筑主開關漏電保護動作引發的跳閘事件。主要情況是進建筑主開關設有漏電保護功能,到各樓層的分區二級空開未設置漏電功能,但進住戶的空開又分為照明回路和插座回路,插座回路設漏電保護功能,已多次發生照明回路漏電引起的跳閘情況。請問漏電保護設置是否合適,有無明確的或合適的避免措施?
圖紙簡介: 33層強電、弱電及消防平面和系統圖,很適合學習之用 投稿網友: liyuan200878 上傳時間: 2013-08-09
圖紙簡介: 該工程為地下2層,一層車庫、二層門市、三層以上為住宅。含:設計說明、圖紙目錄、照明接線系統圖、弱電系統圖、首層接地平面圖、防雷布置平面圖、各層電照平面圖等 投稿網友: kepa1328 上傳時間: 2014-01-07
某網友把此資料當作圖紙上傳了,實際上是以篇設計經驗談,作為論文的話,圖表又不清晰,對住宅電氣負荷計算需要系數做了詳細的介紹和列表。希望對大家有用
住宅電氣保護接地有關問題的認識與探
遼91D401 住宅電氣照明安裝圖
住宅電氣保護接地有關問題的認識與探討 隨著強制性規范《住宅電氣設計規范》GB50096—1999于1999年6月1日的開始實施,原先合乎規范要求的TN—C系統已不再使用于住宅低壓配電系統了?,F(xiàn)代住宅電氣的設計和安裝有了明確的依據。新規范是“以人為本”,在保證“適用、安全、衛生、美觀”的前提下,對住宅安全方面提出了相當嚴格的要求。新的《住宅設計規范》與舊規范GBJ96—86相比較,在安全方面的要求更為嚴格,主要有下列4點: (1)每棟住宅總電源進線斷路器應具有漏電保護功能。 (2)除空調電源插座外,其他電源插座電路應設有漏電保護功能。 (3)住宅配電系統的設計應采用TT、TN—C-S或TN-S接地方式,并進行等電位聯接。 (4)衛生間等潮濕場所宜采用局部等電位聯結。 按以上要求,對居民住宅安裝的電氣設備,可使住戶的居住更為安全。 下面介紹不宜采用TN—C系統的原因,以及新規范中的三種低壓配電系統的接地方式和故障防范。
XD802住宅電氣安裝圖集全套
圖紙簡介: 圖紙涵蓋了說明、強弱電系統圖(本圖無火災自動報警系統相關設計)及平面圖,屋面防雷及接觸接地圖紙。 投稿網友: yxxyjzsj 上傳時間: 2014-04-14 <
圖紙簡介: 本工程為住宅樓;共五層,一層為儲藏室,二至五層為住宅,建筑面積為2445m2,建筑高度16.60m,本工程設計包括照明,防雷接地,電視,電話及樓宇對講系統等。共11張圖紙。 投稿網友: z343126514 上傳時間: