規范表4.2.5成排布置的配電屏通道最小寬度,里面不受限制時和受限制時,這個沒太明白是什么意思,什么樣的情況叫受限制,什么樣的情況又是不受限制,求各位前輩解答下,謝謝了
在低壓配電設計規范中有這樣一條:第3.1.8條 成排布置的配電屏,其長度超過6m時,屏后的通道應設兩個出口,并宜布置在通道的兩端,當兩出口之間的距離超過15m時,其間尚應增加出口。其中:”當兩出口的距離超過15米時期間尚應增加出口“這一句是什么含義?是在15米中間的配電柜之間空一個過道,兩側配電柜用母線橋連接還是在配電柜后面的墻上在留一個門?
電纜溝應設置在配電屏前還是屏后?第3.1.9條 成排布置的配電屏,其屏前和屏后的通道最小寬度應符合表3.1.9的規定。屏前 屏后 維護 操作1.8 1.0 1.2我看圖紙上電纜溝才0.8m寬,跟墻靠得很近.根本沒可能有1.8m和2.2m(不知是不是1.0+1.2還是總共1.2m呢?)
1低壓配電設計規范課件--王厚余
GB50054-2011 第7頁 3.1.10中出現一個詞,功能性開關電器,想請教各位,這個詞是指什么?是不是指的漏電保護器?
GB50054-2011低壓配電設計規范中 7.2.31 有配電箱、電話分線箱及接線端子箱等設備引至地面內暗裝金屬槽盒的線路,宜采用金屬管布線方式引入分線盒,或以終端連接器直接引入槽盒(問題是:為什么宜采用金屬管布線方式??) 還有該本規范把之前可繞金屬套管改成可繞金屬導管的用意是?? 剛剛無聊看到,希望能夠和大家一起討論。
低壓配電設計規范 GB50054-2011 6.2.5 中回路導體載流量減小的地方 我想問的是不是一個回路導體載流量是一樣的嗎?為什么還會有回路導體載流量減小的地方,難道是同一個回路還有兩種導體嗎?請教各位了。
低壓配電設計規范(50054-2011)word版,與大家一起分享。
請問:規范中"第5.2.7條 金屬管、金屬線槽布線宜用于屋內、屋外場所,但對金屬管、嚴重腐蝕的場所不宜采用。在建筑物的頂棚內,必須采用金屬管、金屬線槽布線。"中的建筑物頂棚內指的是什么啊,是吊頂嗎?一般的員工宿舍內的室內照明可以用PVC暗敷(預埋在樓板內)嗎?小弟對該條理解不大明白,請各位大俠多多指教.小弟在此些過啦!
最大的感覺就是,句子太長太復雜了,原規范的簡單句子全都改成晦澀難懂的復句,能讀懂這本規范的人都是文學家。老朽如今已經看得頭暈眼花,誰能幫我翻譯一下這個句子:采用金屬導管布線,除非重要負荷、狹路長度小于15m、金屬導管的壁厚大于等于2mm,并采取了可靠的防水、防腐蝕措施后,可在屋外直接埋地敷設外,不宜在屋外直接埋地敷設。到底是什么不能怎么敷設,又怎么不能那么敷設的?求翻譯。
施耐德電氣低壓配電設計規范條文說明第二章 電器和導體的選擇第一節 電器的選擇第2.1.1條 國家現行的有關標準是指國家標準、行業標準和企業標準。通常,行業及企業標準都不低于國家標準,一般比國家標準更全面具體。所選電器首先滿足國家標準,但若有行業標準,也應當滿足其要求。 所選電器的額定電壓、額定電流、額定頻率應與所在回路的標稱電壓、計算電流及額定頻率相適應。只要電器能正常工作就不必要求與所在路標稱電壓及頻率完全一致,因為電器可在偏離標稱值或額定值一定范圍內正常工作。第2.1.4條 在我國,對額定電壓1000v以上的高壓隔離電器,因誤操作能引起嚴重事故時,采用隔離電器與帶負荷斷開所在回路的電器相連鎖。但對低壓線路,尚未嚴格采取此項措施,本條在實際使用中留有一定的靈活性,當考慮到安全、方便及節約投資等諸因素后,可采取連鎖措施,
6.2.8 并聯導體組成的問題,任一導體在最不利的位置處發生短路故障時,短路保護電器應能立即可靠切斷該段故障線路,其短路保護電器的裝設,應符合下列規定: 1 當符合下列條件時,可采用一個短路保護電器: 1)布線時所有并聯導體采用了防止機械損傷等保護措施; 2)導體不靠近可燃物。 2 兩根導體并聯的線路,當不能滿足本條第1款條件時,在每根并聯導體的供電端應裝設短路保護電器。 3 超過兩根導體的并聯線路,當不能滿足本條第1款條件時,在每根并聯導體的供電端和負荷端均應裝設短路保護電器。第2、3條如何理解?
那個有《低壓配電設計規范》傳來看哈哦:handshake
今天在別處找到這個規范,傳上來共享下。低壓配電裝置及線路設計規范GBJ54-83
“在建筑物的頂棚內,必須采用金屬穿管、金屬線槽布線。”在《國家住宅裝飾裝修工程施工規范》中也有關于管線的說明說可以采用PVC管穿線,請問各位我是否需要堅定電氣規范的立場。 因為左裝修的遇到了鋼管穿線的問題,希望用PVC。
淺析《低壓配電設計規范》 2005-9-20 我國改革開放后引入了國際標準和發達國家標準。1988年我國頒布《中華人民共和國標準化法》,規定了“國家鼓勵采用國際標準”的條款.在此期間我國頒布的一些電氣工程規范都在不同程度上引用了國際電工標準《IEC標準》的一些安全要求。國家標準GB50054—95《低壓配電設計規范》是在這方面做得較好的一個標準。這是因為它需規定的內容與IE660364《建筑物電氣裝置》標準十分對口,可以大量引用。這使它比上一版的GBJ54-83《低壓配電裝置及線路設計規范》有明顯的提高和充實。大家知道絕大多數電氣事故是發生在低壓電氣裝置內的,該規范的頒布執行對推動我國電氣安全技術的進步。減少電氣事故的發生起到了良好的作用。由于技術的發展和新的電氣危險的出現,IEC標準和發達國家標準都在不斷地修改和補充,我國的《低壓配電設計規范》自然也不例外,特別是由于當年制訂規范時受某些條件和技術水平的限制,規范內容難免存在種種不足之處。由于這一規范的重要性,它的修改補充是我國廣大電氣工作者關心的一個
第2.2.5條 導線敷設處的環境溫度,應采用下列溫度值:二、敷設在空氣中的裸導體,屋外采用敷設地區最熱月的平均最高溫度;屋內采用敷設地點最熱月的平均最高溫度(均取10年或以上的總平均值。)對于屋內采用敷設地點最熱月的平均最高溫度,怎么取,況且屋內的情況也不盡一樣啊,希望各位指導
核心提示:文章結合筆者對國家現行規范GB50054的理解,對“地”及“接地”問題,提出自己的觀點。(二)談與國標中防護間接電擊等災害的分歧意見 摘 要 文章結合筆者對國家現行規范GB50054的理解,對“地”及“接地”問題,提出自己的觀點。 1 前言 “地”電位的重要性主要是通常情況下,人與用電設備必須在大地的表面上生活與工作。但可否因現行的技術規范尚未搞清故障情況下的供電源、人體與用電設備,和大地之間的電位關系;及尚缺少在用電端設置可安全用電的可靠的保護裝置,故目前發生的燒損用電設備,引發電氣火災與爆炸以及電擊人身死亡等事故均是不可避免的。 在低壓用電領域,已普遍采用了各種接地技術。其接地技術是否可行與合理,不僅可影響電力系統的正常運行,而且還關系到用電設備與人身財產的安全。通常的接地技術有:防雷接地、防靜電接地、工作接地與保護接地(它們又有強電與弱電、高頻與低頻之分)等。 2 現行的低壓系統的防
一、 TN系統 電力系統的電源變壓器的中性點接地,根據電氣設備外露導電部分與系統連接的不同方式又可分三類:即TN—C系統、TN—S系統、TN—C—S系統。下面分別進行介紹。 1、TN—C系統 其特點是:電源變壓器中性點接地,保護零線(PE)與工作零線(N)共用。 (1)它是利用中性點接地系統的中性線(零線)作為故障電流的回流導線,當電氣設備相線碰殼,故障電流經零線回到中點,由于短路電流大,因此可采用過電流保護器切斷電源。TN—C系統一般采用零序電流保護; (2)TN—C系統適用于三相負荷基本平衡場合,如果三相負荷不平衡,則PEN線中有不平衡電流,再加一些負荷設備引起的諧波電流也會注入PEN,從而中性線N帶電,且極有可能高于50V,它不但使設備機殼帶電,對人身造成不安全,而且還無法取得穩定的基準電位; (3)TN—C系統應將PEN線重復接地,其作用是當接零的設備發生相與外殼接觸時,可以有效地降低零線對地電壓。由上可知,TN-C系統存在以下缺陷: A、當三相負載不平衡時,在零線上出現不平衡電流,零線對