我是剛做設計的,現在遇到一個問題,本來是供電局的問題,我攬過來了,但我不會,傻眼了。 一個小區,30萬平方,共有30棟樓,300*300米長的小區吧,北面有四個小高層,和一個人防車庫,問應該設置幾個配電室,除了小高層,多層是否應該設置箱式變電站,各位同仁,我現在是一頭霧水,有沒有這方面的圖紙,我參考一下,謝謝
我做了一個小區的車庫,里面有變電室,作為我們設計來說要設計到什么程度呢?變配電室的分割?配電柜的布置,容量?沒有做過,不清楚,特請教。謝謝
日前在做一處項目時,遇到了這個問題。項目位于紹興,一類高層,70m,綜合樓,設一10KV高壓變電室,二處低壓變配電室,三個房間相鄰,之間采用開門聯通。一開始我疏忽沒注明開門是雙向的,于是在供電局審查時提出了這個問題。我也知道變配電室之間開門要求是雙向的,但是在討論時發現了一些問題:GB50053《10kV 及以下變電所設計規范》明確“第6.2.2條 變壓器室、配電室、電容器室的門應向外開啟。相鄰配電室之間有門時,此門應能雙向開啟?!倍凇?008民規》中第4.9.2條要求配變電室采用防火門,并按各類情況分別甲乙丙類之分。在4.9.8中要求相鄰配電室之間有門時,門應向低壓配電室開啟。顯然關于高低配之間開門在兩本規范中是矛盾的。按照民規服從專業規范的要求來看,那是參照GB50053了。我認為這中間民規似乎問題大點。 1、變配電室之間是否需要防火門?我們知道,當滿足非油、防火、間距等要求市,按GB50053第4.1.5條可知,高低壓之間是可以共處一室的,簡單的說,滿足條件那么各配電室之間墻是可以取消的。既然墻都可以取消,那門也是可以沒有的,更不需要防火門設置了。因此我認為民規關于4
關于10KV變配電室的高壓開關設備的選擇,一般500KVA的變壓器,應該采用什么高壓開關柜比較好?元件的話是采用斷路器還是負荷開關熔斷器組比較好?
變配電室凈高要求多高才符合?在地下車庫中的變配電室層高達不到要求怎么辦?如果下挖來達到高度要求,那么標高低于車庫標高,怎么做排水?
一個變配電室,可是里面進不去,只能在外面看看,如果把大門都關上能看出這是變配電室嗎?
在論壇上看到過一段帖子:1.在圖集03D501-4,TN-C-S的接法中,變壓器的工作接地和配電柜的PE排(接地干線)不連通,那配電柜或者是接地干線還需要接到接地網嗎?2.工作接地接人工接地體還是基礎鋼筋(防雷接地)3.MEB連接了接地干線,那MEB還接到地網嗎?4.變壓器的工作接地,圖集選擇銅芯線,規格是否有要求?用扁鋼是否合適(原來作法)?正好工作也遇到了同樣的問題,概念不清.還請大家多指教.
變配電室排風可以排向車庫嗎?有一次和供電局設計院的人碰,他們說經常有人這么做,他們也認可。六氟化硫毒性很小,可以排到車庫里。大家認為如何?本人虛心請教!
《民用建筑設計通則》第8.3.1條第5款中規定了變配電所的上方或下方為客房或辦公室時,應采取屏蔽措施。請問這個屏蔽要如何做呢?
變配電室通風需要保溫么?類似的問題還有冷水機組房,鍋爐房?[ 本帖最后由 w1ell 于 2009-5-28 19:31 編輯 ]
XDJM,大家好。小弟現在遇到個問題,就是現手里有個小二層,原來設計時在一層和二層都做了變配電預留,現在打算做。但是目前建筑型體已有,只是不清楚這樣使用行不行。1.建筑二層能不能放干式變壓器2.若第一條不行,打算把高壓柜和變壓器放在一層,低壓配電放在二層。不知道建筑格局行不行,應為要上二層得從左面的樓梯繞上去。希望大家給予指點,小弟感激不盡?。≈x謝了先~~
本人在做一個10KV變配電室,高壓用KYN28柜共6臺,一進二出,帶兩臺變壓器,請問我的KYN28型高壓柜完全不用電纜溝可以嗎?請專家明示,謝謝!
哪位專家解答一下.變配電室的接地干線是埋在地下還是在地上呢?我看有個施工細則墻邊的干線是在地上設的.可是中間的呢.還有變壓器中性點接地有什么作用呀,應該用電纜還是扁鋼?線徑又是怎么選的呢?
根據設計的要求,電氣專業需要給建筑專業提供變配電室、配電室、配電間的尺寸,但是初步設計時,由于數據的不足,很難確定面積請問:變配電室的面積怎么確定是最合適的?保證在設計的時候滿足需求!
請教:某高層(28層,高98m,地下兩層)地下變配電室在什么情況下做氣體消防(如氣溶膠滅火)?是不是說配電室面積大于多少就要上氣體消防?還是……,規范上好象沒有明確的規定,一般是不是只配置滅火器就可以?
這是市文物保護建筑,原來建筑是幢2層小樓(我只畫了一層平面),一層凈高3米(到木制天花板),木結構,墻體是青磚、石灰刷白。希望在一層設置一個500KVA的變配電室,因為是二級負荷,原來配電方案是兩路10KV高壓進線,高供低計,高壓兩路進線同時工作,高壓母線分段,低壓母線分斷＿壓采用環網柜(供電部門特批的),變壓器采用兩臺250KVA的干變,低壓柜共9臺,采用GCK抽屜柜。因為是文保建筑,所以甲方希望原來建筑結構不被破壞,里面的柱子不能移動,原來墻體立面不改變。我接到圖紙后,發現空間不夠布置,過幾天甲方要求提意見,我想應該在維持立面不變的前提下房子推倒重建,新建筑為框架結構,取消里面的柱子,變壓器室的兩道門位置要做調整,然后將原來是傳達室和值班室的空間打通作為變配電室的一部分,這樣能布置;二是房子還是要推倒重建,只是原來隔墻不打通,建筑使用功能不做改變,不過供電方案改為一路高壓進線,高供高計,二級負荷采用EPS供電,這樣空間也夠。各位大大,你們有更好的建議嗎?因為是文保建筑,所以要把房子拆了心里還是不安的啊。(挖電纜溝還是能挖的,所以這個不用擔心
一般來說,變配電室內都會沿墻明敷一圈PE干線,變壓器和配電屏內的金屬外殼都接至PE干線上。但在“民用建筑工程電氣施工圖設計深度圖樣”04DX03中P66和P68頁中變配電間內PE干線分別采用鍍鋅扁鋼40x4和銅排40x5,不知道為什么會不同,能不能再請大家解釋一下。
請教各位有經驗的高手,現要接管一座寫字樓內的變配電室,我需要檢查哪些項目,那些項目會存在較大的隱患,那些施工容易違反施工規范,謝謝各位有經驗的高手詳細解答。
變配電室接地母排是明敷設還是暗敷設?審圖人說要距地0.3m明敷設,哪個規范有規定呢?如果明敷設,有什么道理呢?暗敷設好不好呢?看的好多變配電室好像都看不到接地線明敷設的。[ 本帖最后由 llkine 于 2010-7-8 16:43 編輯 ]
10kV變配電室設在樓內一層靠外墻的房間,已考慮通風措施。今天到供電局審圖,監察堅持要變配電室配置空調。如果通風改為空調,會增加甲方投資;如果堅持采用通風,又怕供電送審不通過。請問大家遇到這種情況,都是怎么處理的?