供配電系統設計規范2009word
本材料為新供配電設計規范宣貫.供大家參考學習。
供配電系統設計規范2009版
轉載的↓、へへ——————————————————————供配電系統設計規范GB50052-2009 在2010.7.1號實行,而執行了14年的GB50052-95也終于要壽終正寢了。新老規范里有哪些不一樣的地方,我做了一些比照: 異同之處:不同:1. 章節的區別; 老規范共六章,新規范共七章。即老規范的附錄一,在新規范中升格為 “術語”一章。 2. 老規范的第一章的第1.0.2 條中,適用于“110KV 及以下的供配電系統”,在新規范1.0.2 中取消了這一限制。 3. 在新規范中增加了1.0.6 “本規范規定了供配電系統設計的基本技術要求。當本規范與國家法律、行政法規的規定相抵觸時,應按國家法律、行政法規的規定執行。” 4. 老規范的名詞解釋中,共9 個名稱“ 一級負荷中特別重要的負荷,應急電源,電壓偏差,逆調壓方式,電壓波動,電壓閃變,不對稱度,電壓正弦波形畸變率,基本無功功率”。
供配電系統設計規范學習課件
供配電系統設計規范條文說明,瀝血貢獻,多多捧場。。。。。。。。。。。。。
本帖最后由 ffee2015 于 2015-5-27 15:48 編輯 北極 星電氣招聘網訊:1總則 1.0.1為使供配電系統設計貫徹執行國家的技術經濟政策,做到保障人身安全、供電可靠、技術先進和經濟合理,制定本規范。 1.0.2本規范適用于新建、擴建和改建工程的用戶端供配電系統的設計。 1.0.3供配電系統設計應按照負荷性質、用電容量、工程特點和地區供電條件,統籌兼顧,合理確定設計方案。 1.0.4供配電系統設計應根據工程特點、規模和發展規劃,做到遠近期結合,在滿足近期使用要求的同時,兼顧未來發展的需要。 1.0.5供配電系統設計應采用符合國家現行有關標準的高效節能、環保、安全、性能先進的電氣產品。
規范主要技術內容包括:1.總則;2.術語;3.負荷分級及供電要求;4.電源及供電系統;<
俺是新手呀,,,請教一下各位前輩新版《供配電系統設計規范》2010.7.1實施其中3.0.9 備用電源的負荷嚴禁接入應急供電系統,這條該怎樣理解呢?比如,一類高層走道照明屬于一級負荷,那么走道照明和應急照明就不能共用雙切箱了么?又見JGJ16-2008 13.9.12第1條。。。應按防火分區設置末端雙電源自動切換應急照明配電箱,提供該分區內的備用照明和疏散照明電源。這樣就有點糊涂了:1、以上2個規范是否有矛盾的地方?按前者不能共用雙切箱,按后者似乎可以共用。2、備用電源和應急電源在具體實施的時候該怎樣界定?
大家對這條是如何理解的?備用電源嚴禁接入應急供電系統[ 本帖最后由 rendonglin 于 2010-7-27 20:45 編輯 ]
核心提示:文章結合《供配電》的宣貫,就消防設備負荷特性與特別重要負荷、雙重電源與兩回線路、用電單位與用電設備、應急電源與備用電源、無功補償、帶電導體等作深入的分析與研究,其成果頗具實用性。廈門市建筑電氣技術協作情報網曾在2011年舉行了一次別開生面的GB50052-2009《供配電系統設計規范》設計沙龍以下簡稱《供配電》,筆者應邀做主導發言。本文通過對規范的理解發現問題、提出問題,并希望以此繼續推進供配電系統設計水平。1 識別消防用電設備的負荷特性目前,筆者從規范可查見JGJ 16-2008《民用建筑電氣設計規范》(以下簡稱《民規》)3.2.3條第3款規定“特級體育場館的應急照明為一級負荷中特別重要負荷;”JGJ31-2003《體育建筑設計規范》10.3.1條第1、2款分別規定:“甲級以上體育場、體育館、游泳館的比賽廳(場)等用電設備,電力負荷應為一級,特級體育設施應為特別重要負荷;”“……電氣消防用電設備負荷等級應為該工程最高負荷等級”。除此之外,其他消防負荷尚無定性為一級負荷中特別重要負荷,其負荷級別按有關規范確定。例如《民規》3.2.3條第1款規定,高度不超過
供配電設計規范征求意見稿
火災自動報警系統設計規范
火災自動報警系統設計規范. 看看有沒有用?
規范表4.2.5成排布置的配電屏通道最小寬度,里面不受限制時和受限制時,這個沒太明白是什么意思,什么樣的情況叫受限制,什么樣的情況又是不受限制,求各位前輩解答下,謝謝了
普通用房的空調系統設置1、應充分注意利用自然通風,有中庭的必須保證其無障
新版的《供配電系統設計規范》,編號為GB50052-2009,自2010年7月1日起實施。希望能給大家帶來幫助。
是不是只有一級負荷中特別重要的負荷才需應急供電系統?看系統的定義好像不是。如果普通一級負荷用戶也需要應急供電系統的話,按照本規范3.09“備用電源的負荷嚴禁接入應急供電系統”的規定。消防負荷應該單設柴油發電機組嗎(假設本工程有兩路獨立10KV供電,能滿足普通客梯,生活水泵等的要求)。麻煩熱心人給解答一下。
一、 TN系統 電力系統的電源變壓器的中性點接地,根據電氣設備外露導電部分與系統連接的不同方式又可分三類:即TN—C系統、TN—S系統、TN—C—S系統。下面分別進行介紹。 1、TN—C系統 其特點是:電源變壓器中性點接地,保護零線(PE)與工作零線(N)共用。 (1)它是利用中性點接地系統的中性線(零線)作為故障電流的回流導線,當電氣設備相線碰殼,故障電流經零線回到中點,由于短路電流大,因此可采用過電流保護器切斷電源。TN—C系統一般采用零序電流保護; (2)TN—C系統適用于三相負荷基本平衡場合,如果三相負荷不平衡,則PEN線中有不平衡電流,再加一些負荷設備引起的諧波電流也會注入PEN,從而中性線N帶電,且極有可能高于50V,它不但使設備機殼帶電,對人身造成不安全,而且還無法取得穩定的基準電位; (3)TN—C系統應將PEN線重復接地,其作用是當接零的設備發生相與外殼接觸時,可以有效地降低零線對地電壓。由上可知,TN-C系統存在以下缺陷: A、當三相負載不平衡時,在零線上出現不平衡電流,零線對