最近做一棟辦公樓設計遇上個問題,想請教一下大家:辦公樓建筑層數15層,建筑高度為68.3米,為一類高層建筑,辦公樓的標準層面積為1800平方(設置自動噴水滅火系統),電梯布置采用中間核心筒四臺并列布置的形式。按照《高規》6.3.2條要求,應該設置兩臺消防電梯;根據6.3.3.1條要求,消防電梯宜分別設在不同的防火分區內,但好像我這種情況,在辦公樓標準層一個防火分區內設置了兩臺消防電梯,問題來了:我這兩臺消防電梯是否可以共用一個消防前室吶?理由、依據又是什么? 請各位指教!
想問問有豐富驗收經驗的大俠們,我在網上看到 消防電梯轎廂內周圍采用的裝修材料不應低于A級!~ 有沒有人知道在哪里的規范能看到這項。我只看到 《高層民用建筑設計防火規范》上說 消防電梯內不能用可燃材料裝飾!~ 求正解
建規50016-7.3.8 消防電梯應符合下列規定: 1 應能每層停靠; 2 電梯的載重
規范中要求,消防電梯前室,需設消火栓,但未明確指出過是否應設噴頭,(而指是提到走道內應設置噴頭)不知前室是否應算是走道范圍內的,如需設置,可否采用側噴及大口徑側噴?
現有一綜合樓,下部有五層商場,上部有十層公寓,商場內每個防火分區面積有3000,請問每個防火分區內設一部消防電梯可以嗎?d
1 消防電梯如何使用 高層建筑發生火災時,消防隊員乘消防電梯登高滅火不但節省到達火災層的時間,而且減少消防隊員的體力消耗,在滅火戰斗中,還能夠及時向火災現場輸送滅火器材。因此,消防電梯在撲救火災中占有很重要的地位。 一、消防電梯的設置范圍 《建筑設計防火規范》和《高層民用建筑設計防火規范》對消防電梯的設置范圍作了明確規定,要求以下五種情況應設置消防電梯: 1、高層一類民用公共建筑; 2、十層及十層以上的塔式住宅; 3、十二層及十二層以上的單元式住宅和通廊式住宅; 4、建筑高度超過32米的其他二類公共建筑; 5、建筑高度超過32米設有電梯的高層廠房和庫房。 在實際工作中,建筑工程設計人員均按上述要求設計了消防電梯,即使有的工程設計人員沒有按《規范》要求設計消防電梯,公安消防監督機關的建審人員也會依據《規范》,要求其增設消防電梯。 作者:xuepangtu2009-4-17 16:30 回復此發言 ----------------
知識點:建筑消防通道設置
以下文章來源于消防資源網
本人現在建一工程,在消防試壓時,消火栓口漏水,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,把電梯的門機控制系統浸濕了,結果電梯運行就把元器件燒壞了。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,消防人員在救火是時肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),如果消防電梯一沾水就燒壞,那消防時還怎么用電梯啊?這個問題困擾了我很久。
我現在在做一個高層住宅工程,建筑專業為了節省空間,將消防電梯的集水坑設置在電梯基坑下。我現在在做給排水設計中遇到下面一些問題:1.集水坑若借用消防電梯基坑,排水潛水泵如何設置?2.若集水坑設置在電梯基坑下方,集水坑與電梯基坑之間的隔板該怎么設置?3.潛水泵如何檢修?是否單獨設置檢修門?請個位大哥多多指點,謝謝!!!!!!!!!!!!!!!!
如題,消防施工單位提出要做,但要查了火災報警設計規范,沒查到具體設置位置的依據,不知道要不要做,哪位大哥能否告訴小弟是否要做,依據在哪里?
如圖,我想把消火栓設置在消防電梯前室的1處,但建筑說設在那不美觀,建議我設在2處,請問這樣做消防局能同意嗎?還有,這是合用前室,該消火栓可以計入消火栓總數內嗎?前室需要兩股水柱同時到達嗎?
各位大蝦,我最近在做一酒店的設計,高度超32米,應設消防電梯,一層建筑面積1700,二層1600,三層1200 ,向上逐層遞減,到十層(頂層)才幾百平方米。請問用的著設兩臺消防電梯嗎?謝謝!
各類樓梯間及消防電梯的設置原則
關于消防電梯前室設置消火栓注意問題:《建規》8.4.3條文解釋,此消火栓功能為開辟道路,不計入消火栓總數。但上海《規程》7.2.2條文解釋,此消火栓功能有三:1 用于撲救前室火災;2 開辟道路;3 附近火災撲救。因此該消火栓可作為普通消火栓使用,可計入同層消火栓總數。故做上海項目的朋友注意,這一點與國家規范有差異。
設計遇到一個地上三層、地下三層的住宅。地下三是否設消防電梯?規范7.3.1設置消防電梯的建筑的地下室或半地下室,埋深大于10m且總建筑面積大于3000㎡的其他地下或半地下建筑(室)。問題是逗號之前和之后是并列關系?(不應是逗號“,”應該是分號(;)、頓號(、)或“或”甚至是句號(。)。不是并列關系?條文解釋用的是分號“;”。規范呀規范。大家討論規范應該怎么寫。
《建筑設計防火規范》 GB 50016 - 2014 7.4.10 消防電梯的設置應符合下列規定:
消防水鶴的設置要求各位大俠有誰知道城鎮消防水鶴的設置要求,或者是保護范圍,有法律條文嗎?