亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防電梯和客梯配電問題

    消防電梯應該自己單獨走回路非消防電梯著火的時候要降到一樓,然后停電,而消防電梯不停電這是高規里有說明的但我又看到一個規范說二類住宅(前提是消防電梯和客梯共用一個前室)消防電梯和客梯可以在末端共用一個ATS,但ATS必須放在消防電梯室請問這有矛盾嗎?把我弄昏了,有知道的能幫我解釋下,謝謝

  • 消防電梯和普通客梯配電問題

    消防電梯和普通客梯配電問題

    一個項目是科研樓7層 31.5米高,兩臺電梯,一個為消防電梯,一個位普通客梯,兩臺緊靠著,電梯機房在屋頂,同時屋頂還有正壓送風機,問這兩個電梯和正壓送風機能否有一個雙電源切換箱來配電呢?還是要求每個設備要單獨的雙電源切換箱?

  • 本人關于消防電梯的困惑

    本人現在建一工程,在消防試壓時,消火栓口漏水,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,把電梯的門機控制系統浸濕了,結果電梯運行就把元器件燒壞了。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,消防人員在救火是時肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),如果消防電梯一沾水就燒壞,那消防時還怎么用電梯啊?這個問題困擾了我很久。

  • 消防電梯與客梯供電線路能否共用?

    前幾天看了一套圖,客梯與消防電梯公用供電線路(雙回路)。偶提出違反防火規范,設計者答均為雙路電,大院也這樣做。且電梯電源都能獨立控制不知道各位怎么看?

  • 高層普通客梯與消防電梯的配電問題?

    一高層,有一條普通電梯,一條消防電梯。請問怎樣配電比較好?普通電梯要不要用雙電源?或者二條電梯分別在低壓配電房雙電源引上?或者只用一條雙電源引上到一個總箱,二條電梯再從總箱里引出?或者消防電梯雙電源,普通電梯單電源引上?謝謝

  • 剪刀梯的前室與消防電梯的前室合用

    剪刀樓的兩個前室,通常一端是防煙樓梯間前室,另一端是合用前室.但目前消防提出剪刀樓的兩個前室應與消防電梯前室分開,即設成3個前室,問其原因,答為便于疏散.請問各位:1.目前各地是如何做的?2.分成3個前室后,加壓風井的大小與2個前室時是否有不同?

  • 消防電梯和一般客梯的消防控制一些問題

    一般電梯負荷在火災的時候應該切除,在作設計的時候就應該在一般客梯配電回路上加分勵脫扣器以及切除非消防電源消防模塊,火災時降至首層消防電梯配電回路就按照消防設備處理,也加裝消防模塊,火災的時候也降至首層.不知道以上理解是否正確,期待大家指正或者斑竹能否告之更詳細的解釋在這里先謝謝大家了

  • 消防電梯能與客梯共用一個機房不?

    現有一個項目,業主提供了建筑圖,需要畫電氣施工圖。現發現消防電梯與客梯共用一個機房,找過規范又沒明說,請大伙幫忙一下解惑。

  • 客梯電纜可否與消防電梯電纜共用

    本工程一臺消防電梯總負荷22KW,兩臺客梯總負荷40KW,兩臺客梯共用雙電源箱,采用3x35+2x16的電纜;消防電梯單獨雙電源箱,采用3x25+1x16的電纜。問了節約成本對電纜進行優化,可否把客梯與消防電梯的電纜合并為一組電纜,采用3x50+2x25的電纜,規范上沒有明確消防電梯與客梯不能共用電源,火災時客梯也不會切斷電源,不知道這種方法可否。

  • 關于消防電梯的專修要求

    想問問有豐富驗收經驗的大俠們,我在網上看到 消防電梯轎廂內周圍采用的裝修材料不應低于A級!~ 有沒有人知道在哪里的規范能看到這項。我只看到 《高層民用建筑設計防火規范》上說 消防電梯內不能用可燃材料裝飾!~ 求正解

  • 關于消防電梯設置的探討

    最近做一棟辦公樓設計遇上個問題,想請教一下大家:辦公樓建筑層數15層,建筑高度為68.3米,為一類高層建筑,辦公樓的標準層面積為1800平方(設置自動噴水滅火系統),電梯布置采用中間核心筒四臺并列布置的形式。按照《高規》6.3.2條要求,應該設置兩臺消防電梯;根據6.3.3.1條要求,消防電梯宜分別設在不同的防火分區內,但好像我這種情況,在辦公樓標準層一個防火分區內設置了兩臺消防電梯,問題來了:我這兩臺消防電梯是否可以共用一個消防前室吶?理由、依據又是什么? 請各位指教!

  • 剪刀梯 消防電梯 合用前室

    剪刀梯 消防電梯 合用前室

    除了規范提到的塔樓設置有困難的可以合用前室,但樓梯間應分別加壓送風這條以外,單元式通廊式住宅的剪刀梯能不能合用前室啊?我們這里不能用三合一的前室。。。

  • 兩個防煙樓梯可以和一個消防電梯及三臺客梯和用前室嗎

    兩個防煙樓梯可以和一個消防電梯及三臺客梯和用前室嗎

    建筑為十八層高75米,如圖可以這樣設計嗎?[url=]圖片[/url]

  • 請教減壓及消防電梯排水

    1。有一商住樓,一~三層商業用(層高4.5米),市政供水,三~十六層住宅(層高3米),高位水箱供水,水箱頂標高59米,水箱高2米,四層標高12.9米,請問在4。5。6。7層供水支管水表前加減壓閥合適嗎?2。消防電梯通往集水坑的排水管直埋深度怎確定?怎樣收集消防水的,地漏嗎? 謝謝!!!

  • 消防電梯前室消火栓能否借用

    本工程是一幢26層的建筑,1、2、3層是辦公樓,在住宅的標準層平面上消防電梯前室設有一個消火栓,走道上設有2個消火栓。根據高規要求同一平面只要能保證兩股充實水柱達到任何一個角落就可以。那是否可以取消一個走道消火栓?

  • 消防電梯用CM1-42002還是用43002?

    平時不用的消防用電要用4200,平時用電用4300,那有一些又在消防時有在平時用電,比如消防電梯,應急照明箱,前端的開關應怎么考慮?

  • 消防電梯前室的消火栓能否合用

    做了一個高層,做的消防,審圖的有的說前室的消火栓必須前室專用,不與室內合用;有的說應該可以和室內合用一個,請教到底怎么樣做才對那?規范里好象也沒具體說明。

  • 請教消防電梯機房的問題

    6.3.3.6 消防電梯井、機房與相鄰其它電梯井、機房之間,應采用耐火極限不低于2.00h的隔墻隔開,當在隔墻上開門時,應設甲級防火門。 這里的其他電梯井,機房是指其他類型的電梯嗎? 如果是兩個相鄰的消防電梯機房,有沒有必要在其中間設置防火墻和甲級防火門?

點擊加載更多

消防電梯兼做客梯

消防電梯兼做客梯專題,為您提供消防電梯兼做客梯相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防電梯兼做客梯 相關的專業交流討論,更多消防電梯兼做客梯相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 真实乱视频国产免费观看| 欧美人zzzooo| 国产高清在线观看| 99视频精品| 国内精品免费视频精选在线观看| 影音先锋亚洲资源| 一区二区三区亚洲| 一区二区三区四区在线视频 | 爱操在线| va天堂va亚洲va影视中文字幕| 精品久久久久亚洲| 永久精品免费影院在线观看网站| 天堂色| 一本久道久久综合多人| 亚洲精品免费网站| 亚洲人免费| 野外xxxxfreexxxx侏儒| 一级做a爱过程视频免| 伊人色色网| 影音色先锋| 青青草原国产| 中文字幕在线视频精品| 青青草 久久久| 亚洲欧美成人在线| 伊人第一路线| aaa成人| 成人在线视频免费看| 国产成人麻豆精品| 国产做a爰片久久毛片| 久久成人国产精品青青| 久久综合香蕉久久久久久久| 免费观看性欧美大片| 欧美日在线观看| 日韩欧美中文| 污污网站在线观看| 亚洲一二四区性毛片1在线| 张筱雨人体啪啪337p| 伊人伊人网| 成人免费看黄网站yyy456| 国产精品视频在这里有精品| 久久久久久一级毛片免费野外|