亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防電梯集水坑排水問題,急!!

    消防電梯集水坑排水問題,急!!

    請問論壇的專家、技術同志們:假如消防電梯的底坑和旁邊的集水坑底坑底標高都是一樣的,是4.000m,中間連同預埋管標高為4.050,排水泵2臺安裝在集水坑內,能否保證消防電梯的消防使用啊?咨詢過電梯廠家說消防電梯坑內不允許存水,但目前集水坑和電梯底坑已混凝土澆筑完畢,二者是一個底標高,電梯坑深度和集水坑深度也都1.650m,電梯安裝完畢后運行會不會因為集水坑排水不徹底而燒壞?2臺潛污泵型號是JYWQ65-40-12-1400-4型,具體見附圖。假如電梯坑內進水,潛污泵排水又不徹底(最低水位會存水),會不會燒壞電梯底部排線?電梯廠家說,電梯坑內電氣排線安裝在坑底,不能挪動,那么集水坑照目前圖紙施工是否已無意義?有什么好措施調整,怎么改呢?

  • 請教減壓及消防電梯排水

    1。有一商住樓,一~三層商業用(層高4.5米),市政供水,三~十六層住宅(層高3米),高位水箱供水,水箱頂標高59米,水箱高2米,四層標高12.9米,請問在4。5。6。7層供水支管水表前加減壓閥合適嗎?2。消防電梯通往集水坑的排水管直埋深度怎確定?怎樣收集消防水的,地漏嗎? 謝謝!!!

  • 消防電梯的井底應設排水設施

    消防電梯的井底應設排水設施 根據 高層民用建筑 設計防火規范GB 50045-95(2005年版) 6.3.3.11 消防電梯 間 前室

  • 常見的4中消防電梯排水措施

    常見的4中消防電梯排水措施

    本帖最后由 青春年少 于 2014-8-16 11:56 編輯 常見的4種消防電梯排水措施

  • 消防電梯坑必須設排水嗎?

    在《高規》6.3.11條的條文解釋中說:在消防電梯井底設排水口非常必要,對此作了明確規定。將流入井底的水直接排出室外,有兩種方法:1。消防電梯不到地下層,有條件的可以將井底水直接排到室外。2。在井底下部或旁邊設水池。 這個解釋是否說,無論什么情況下消防電梯必須單獨排水。 例如一地下建筑的消防電梯到底層,在建筑平面中間,在建筑平面的兩端均設有集水坑,那么電梯附近還需要另設集水坑嗎?

  • 消防電梯下的集水坑的疑問

    請教各位,消防電梯下面要求設置集水坑,且容積不小于2立方米,如果把集水坑設置在室外,電梯井下面只用一個地漏通過排水管排至室外設置的集水坑,然后通過潛污泵排至室外排水管道,這樣做怎么樣?

  • 有關消防電梯集水坑的問題!

    各位,我現在做一項目,將消防電梯的集水坑做在消防電梯基坑的旁邊,集水坑底比電梯基坑底低1.50m,請問:1.由基坑向集水坑排水的排水管要比集水坑的報警水位高出多少?2.集水坑的頂板怎么做啊?大概多高?

  • 關于消防電梯基坑排水的兩個問題

    關于消防電梯基坑排水的兩個問題

    某高層,消防電梯和普通電梯都到地下室,集水坑在靠近普通電梯的那一側(如下圖),將來消防電梯排水的時候就是先排到普通電梯下邊,再流進集水坑,這樣做合適不?另外消防電梯的集水坑能不能兼做地下停車場排水用?請各位前輩指點一二!

  • 消防電梯基坑向集水坑排水的管子大家一般用什么材料?

    看過好多圖都只寫鋼管,沒有寫具體什么鋼管。另外我有個做施工的朋友說現在好多地方找不到DN150的絲接管件,溝槽連接的話中間的橡膠墊又不好安裝,那么連接消防電梯基坑和排水集水坑的管子是否可以用塑料管或者用其他什么管子呢?

  • 本人關于消防電梯的困惑

    本人現在建一工程,在消防試壓時,消火栓口漏水,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,把電梯的門機控制系統浸濕了,結果電梯運行就把元器件燒壞了。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,消防人員在救火是時肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),如果消防電梯一沾水就燒壞,那消防時還怎么用電梯啊?這個問題困擾了我很久。

  • PVC管可以進入消防電梯集水坑么?

    我們這的消防電梯集水坑有當做普通排水井使用,水井中的地漏管、公共區域的地漏管都是直接排到消防電梯集水坑的,而且全是PVC暗埋進去。想問下PVC管可以進入消防電梯集水坑么?

  • 消防電梯集水坑的設置問題

    我現在在做一個高層住宅工程,建筑專業為了節省空間,將消防電梯的集水坑設置在電梯基坑下。我現在在做給排水設計中遇到下面一些問題:1.集水坑若借用消防電梯基坑,排水潛水泵如何設置?2.若集水坑設置在電梯基坑下方,集水坑與電梯基坑之間的隔板該怎么設置?3.潛水泵如何檢修?是否單獨設置檢修門?請個位大哥多多指點,謝謝!!!!!!!!!!!!!!!!

  • 無地下室的高層消防電梯坑如何排水

    請教:十一層的小高層住宅,沒有地下室,電梯基坑如何做排水呢?如果直接用排水管貼坑底引至室外雨水檢查井,一是標高太低,以后總圖比較麻煩;二是雨天容易造成雨水倒灌如果用潛污泵提升排水,好像也無處可放請問,有何較好的解決方法。

  • 關于消防電梯集水坑容積的問題

    高規上規定消防電梯集水坑容積不小于2立方米,排水泵流量不小于10l/s,這樣的話,排污泵的流量應該不小于36m3/h,同時給排水規范上規定,集水池容積不小于排污泵5min的排水量,按照36m3/h和5min,算下來,消防電梯集水坑有效容積應不小于3m3,那么“不小于2立方米”的規定是不是就沖突啦?問題二,在確定消防電梯集水坑尺寸時,2立方或者3立方,是否應該指排污泵從停泵水位到啟泵水位這之間額容積呢?如果是這樣,再加上排污泵的吸水高度等,消防電梯的集水坑的容積可就很大啦。

  • 急請教:消防電梯井排水問題

    電梯可以到-2層,下邊有消防電梯井,這樣消防電梯井相當于在-3層,我們準備在-1層設個簡單的淋浴,請問:我們可以把洗澡水直接排到消防電梯井里通過潛水泵排走么?如果不可以,有什么依據么?先多謝了!!!:)

  • 關于消防電梯的專修要求

    想問問有豐富驗收經驗的大俠們,我在網上看到 消防電梯轎廂內周圍采用的裝修材料不應低于A級!~ 有沒有人知道在哪里的規范能看到這項。我只看到 《高層民用建筑設計防火規范》上說 消防電梯內不能用可燃材料裝飾!~ 求正解

  • 關于消防電梯設置的探討

    最近做一棟辦公樓設計遇上個問題,想請教一下大家:辦公樓建筑層數15層,建筑高度為68.3米,為一類高層建筑,辦公樓的標準層面積為1800平方(設置自動噴水滅火系統),電梯布置采用中間核心筒四臺并列布置的形式。按照《高規》6.3.2條要求,應該設置兩臺消防電梯;根據6.3.3.1條要求,消防電梯宜分別設在不同的防火分區內,但好像我這種情況,在辦公樓標準層一個防火分區內設置了兩臺消防電梯,問題來了:我這兩臺消防電梯是否可以共用一個消防前室吶?理由、依據又是什么? 請各位指教!

  • 消防電梯集水井可以作為平時排水用嗎?

    地下室消防電梯集水井和平時排水溝的集水井很近,可不可以把排水溝的水接到消防電梯集水井,平時那個集水井就不設了。有沒有哪條規范說要分開來設啊?

  • 消防電梯井坑排水管怎么連接呢

    消防電梯井坑排水管怎么連接呢

    問題1:這里有3個電梯,那么消防電梯基坑是3個還是1個?問題2:基坑尺寸如何確定?問題3:排水如何連接到潛污泵泵坑,管徑多少?謝謝各位前輩了

  • 消防電梯集水坑和排污泵的關系

    高規規定,坑的容積不小于2立方米,泵的流量不小于10升。若按每次運行不少于5分鐘計算(建規),10*60*5/1000=3立方米,計算結果豈不令2立方米的規定等于廢話?如何理解?

點擊加載更多

消防電梯排水坑

消防電梯排水坑專題,為您提供消防電梯排水坑相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防電梯排水坑 相關的專業交流討論,更多消防電梯排水坑相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消防電梯集水坑蓋板

消防電梯 規范

主站蜘蛛池模板: 欧美www在线观看| avnight色版在线观看| 在线观看片中文在线| 亚洲精品高清国产一线久久97| 三级视频在线观看| 日韩成人在线观看视频| 秋霞电影理伦久久久| 欧美视频在线免费看| 欧美电影免费| 欧美成人精品第一区二区三区| 久久综合一区| 免费黄色在线网站| 欧美成人精品一区二区| 免费看成人毛片| 欧美日韩国产在线人成dvd| 免费毛片在线视频| 欧美裸妇| 日本xxx护士与黑人| 青青青国产精品国产精品久久久久 | 青青操视频在线免费观看| 嗯嗯在线观看免费播放| 欧美日韩高清| 日本成熟视频| 香港三级日本三级三级韩级一 | 国产亚洲精品自在久久不卡 | 日韩精品久久久久久久电影| 亚洲日本天堂在线| 337p人体粉嫩胞高清大图37| 成 人色 网 站www| 国产免费黄视频| 久久精品久噜噜噜久久| 男人天堂视频网| 日韩欧美在线观看视频| 亚洲 欧美 日韩 在线 中文字幕| 亚洲人成高清毛片| 最新国产三级| 99re在线视频观看| 国产乱偷国产偷高清| 久热这里有精品| 日本激情在线观看| 亚洲国产日韩在线观看|